Ne pričakujem neke gneče v tem threadu :twisted:
Čeprav vsak cigo svojga konja hvali jo bom pošteno okrcal. :oops:
Kitajc Midea 12 kW LT split TČ
*previsoka poraba OČ = 210 W/h (nisem še zamenjal za učinkovitejšo)
*ni vremenskega vodenja ampak samo urniki s poljubno večkrat dnevno nastavljivim dv (rešeno tako da imam sedaj še dodaten klasični sobni termostat, torej dvojne urnike)
*ogrevanje TSV vedno samo z max. močjo, razen če dam v urnik takrat tudi tihi način ki je 70% moči, ogrevna voda gre vedno do 55° in to traja pač tako dolgo dokler TSV v bojlerju ne prileze do nastavljene temp. (Sedaj imam to rešeno in prilagojeno z zalogovnikom, katerega segrejem na nastavljeno temp. TSV in potem zalogovnik hkrati in tudi kasneje termosifonsko ogreva bojler)
*V navodilih piše samo 30g/m plina, malo pozno po 2-3 letih sem ugotovil na podlagi primerjanih TČ od Daikina in FWS, da se pri njih polni 50-60g plina na dodaten meter instalacije.
Ostalo vse štima, je super tiha kot Estia in zelo zadovoljen s porabo, sploh če pomislim kako poceni nakup je bila.