Pozdrav.

Zanima me, kako je potrebno pravilno nastaviti toplotno daikin ehvh08s26c9w, da mi bo grela samo talno gretje, saj še dovoda za sanitarno vodo v hišo nimam.

Hvala za pomoč.
#2
Na displeyu klikneš hiško desno spodaj.Si v menuju za ogrevanje SV. Desno zgoraj klikneš tipko on off.Kadar led ne sveti ogrevanje SV ne deluje.ponovno klikneš hiško in si nazaj v menuju ogrevanja.Kadar Led sveti-ogrevanje deluje.
Upam da sem zadel odgovor,drugače prosim za malo širše pojasnilo.
#3
odlicno, to je to. če pa moj monter nič ne ve... pasmast. hvala.