PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Froling-regulator pretoka na povratku

Ocena teme:
  • Glasov: 0 - Povprečje: 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
#1
Pri sebi imam vgrajen regulator pretoka na povratku v peč. In še danes mi ni jasno ko sem že marsikaj probal bolj odprt/manj odprt kakšna je bistvena prednost ventila. Če je priprt (16Lmin/min za 22kw) je pumpa na povratku na 100% moči, če je pa odprt je pa pumpa na povratku tam nekje na 70%. Po litrih na minuto je nekje tam tam. Se mi pa zdi da če je nastavljeno na 16L/min, da je peč bolj zadušena.Bi znal kdo malo več povedati.

Tu sem našel shemo kjer je vgrajen ta ventil, samo na drugih shemah ga ne najdem, vsaj tistih ki so priloženi kotlu.

<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.hout-cv.nl/wp-content/uploads/2012/05/ZonneConnector.jpg">http://www.hout-cv.nl/wp-content/upload ... nector.jpg</a><!-- m -->

slika ventila

[img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/f/3g/Or/26IgVA1E/3/dsc0372unichr("46")jpg[/img]
#2
Mogoče ti opisi tule pridejo kaj prav:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.taconova.com/de/produkte/pv/hydraulischer-abgleich/1/tacosetter-bypass/5/">http://www.taconova.com/de/produkte/pv/ ... -bypass/5/</a><!-- m -->
Mi o avionu, pilot iz gozda....
#3
Ni mi jasno sledeče,ker pravijo da more bit cev vsaj 28mm ali več, zakaj potem regulator?. Fantje od frolinga so mi rekli, da peč hitreje/lažje drži 80C, temp dimnih plinov se zmanjša.Samo peč tako ali sama znižuje obrate ventilatorja do nastavljene delovne točke temp dimnih plinov z ali brez tega ventila.
#4
za nastavljanje pretoka na toplotnih postajah si pomagam s približno formulo:
(3,6 x moč)/84
Torej, za 22kW bi bilo (3,6 x 22)/84 = 0,94 m3/h . Ti dobiš približno isto s 16l/min, kar je 0,96 m3/h.

Pretok je smiselno omejevati, kjer je več porabnikov, da eden, najbolj "lačen", v konicah ne požre vsega. A ker gre v tem primeru za peč, torej izvor toplote, ne porabnik, bi imelo smisel omejevati pretok glede na kondenzno točko kotla, ki je okoli 60°C .

Torej, če povratek pade pod 60°C (ali kolikor je proizvajalec predpisal), mora ventil pretok pripreti, in večji del vode mora krožiti samo skozi peč tako dolgo, da se povratek spet segreje nad 60°C . A temu so namenjeni termostatski ventili s tipanjem medija, ne pa regulatorji pretoka.

Najbrž želi konstruktor z regulatorjem pretoka doseči približno isto: ob jutranji konici, ko so vsi radiatorji hladni, zavira največjo izhodno moč iz peči na njeno nazivno vrednost, to je 22kW, in s tem posredno varuje, da temperatura povratka ne pade pod kondenzno točko.
#5
Ja samo peč ima tako ali tako dvig povratka- mešalni ventil , ki skrbi da povratek ne gre pod 60.
Iskanje po temi