13.10.2012 ob 21:30
Preračunal sem si porabe glede na različne sisteme in prišel do ugotovitve, da prvotna želja po TČ zemlja/voda v mojem primeru niti slučajno ni upravičena.
Podatki o hiši:
Faza: Projekt končan, pridobivanje PGD
Neto površina: 140m2 (pravokotnik z razmerjem stranic 0.8 )
Vrsta gradnje: Masivno, modularni bloki, P+M, enostavna dvokapnica brez strešnih oken
Vrsta ogrevanja: talno (radiatorji mi niso všeč, v toplozračno pri NEH ne verjamem)
Izolacija: tla 10cm pod in 10cm nad ploščo, stene 20cm grafitni stiropor, podstrešje 40cm steklena volna
Okna: S 1,5m2; V 3m2; J 12m2; Z 6m2; Uw=0,75W/m2K
Prezračevanje: Centralni rekuperator, 0,5 izmenjav na uro
Lokacija: okolica Domžal
Program za gradbeno fiziko od Urse pravi da poterbujem 980 kWh za ogrevanje in 1700 kWh za sanitarno vodo. Pri svojih izračunih sem zaokrožil na 4000 kWh letno.
Prvih 10 let je najceneje, če vse grejem z elektriko (el. bojler, el. talno). Ker bi imel raje vodno talno (več možnosti za nadgradnje sistema v prihodnosti), je zelo zanimiva druga najboljša opcija, da bi imel bojler s prigrajeno TČ za sanitarno vodo in el. grelci. Tretja najboljša je TČ zrak/voda in ni boljša od prej omenjenih možnosti niti po 25 letih.
Vsi detajli so v priloženi excelovi datoteki.
Zanima me predvsem, kje sem se uštel pri preračunih in kaj si mislite o sistemu, da bi imel bojler s prigrajeno TČ za sanitarno vodo in el. grelci, ki bi poganjal talno ogrevanje in sanitarno vodo, poleti pa bi TČ izkoriščal še za ohlajanje stavbe (konvektor ali dovod zraka na vrh odprtega stopnišča).
Podatki o hiši:
Faza: Projekt končan, pridobivanje PGD
Neto površina: 140m2 (pravokotnik z razmerjem stranic 0.8 )
Vrsta gradnje: Masivno, modularni bloki, P+M, enostavna dvokapnica brez strešnih oken
Vrsta ogrevanja: talno (radiatorji mi niso všeč, v toplozračno pri NEH ne verjamem)
Izolacija: tla 10cm pod in 10cm nad ploščo, stene 20cm grafitni stiropor, podstrešje 40cm steklena volna
Okna: S 1,5m2; V 3m2; J 12m2; Z 6m2; Uw=0,75W/m2K
Prezračevanje: Centralni rekuperator, 0,5 izmenjav na uro
Lokacija: okolica Domžal
Program za gradbeno fiziko od Urse pravi da poterbujem 980 kWh za ogrevanje in 1700 kWh za sanitarno vodo. Pri svojih izračunih sem zaokrožil na 4000 kWh letno.
Prvih 10 let je najceneje, če vse grejem z elektriko (el. bojler, el. talno). Ker bi imel raje vodno talno (več možnosti za nadgradnje sistema v prihodnosti), je zelo zanimiva druga najboljša opcija, da bi imel bojler s prigrajeno TČ za sanitarno vodo in el. grelci. Tretja najboljša je TČ zrak/voda in ni boljša od prej omenjenih možnosti niti po 25 letih.
Vsi detajli so v priloženi excelovi datoteki.
Zanima me predvsem, kje sem se uštel pri preračunih in kaj si mislite o sistemu, da bi imel bojler s prigrajeno TČ za sanitarno vodo in el. grelci, ki bi poganjal talno ogrevanje in sanitarno vodo, poleti pa bi TČ izkoriščal še za ohlajanje stavbe (konvektor ali dovod zraka na vrh odprtega stopnišča).