PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Tlaki, izolacija in ostrešja hladno podstrešje - sekundarna kritina ???

Ocena teme:
  • Glasov: 0 - Povprečje: 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
#1
Lep pozdrav vsem tukajšnjim mojstrom in že vnaprej lepa hvala za vsak odgovor oz. mnenje. Ker se nikakor ne morem odločiti, čas pa neusmiljeno teče, me zanima sledeče:

Streha dvokapnica, naklon cca 30-35 stopinj, sleme orientirano V-Z, hladno podstrešje, višina v slemenu 1 meter, manjša okna na V in Z strani podstrešja. Slemenske lege ni, je pa kapna in "vmesna" lega na vsaki strani. (slika-črni kvadratki). Lesen strop mansarde je obešen oz. sidran na vmesni legi ostrešja - "viseč strop".

Izolacija stropa mi je nekako jasna in bi si naj sledila nekako takole.? od mansarde proti podstrešju: mavčno kartonska plošča - parna zapora - izolacija 5 cm - lesen strop - izolacija 15 cm - paropropustna folija ali filc - 2 cm zraka - deske. Podstrešje bi želel imeti pohodno. Upam, da sem si zamislil prav. Vaše mnenje?

Glavna stvar, ki pa me muči pa je izbira sekundarne kritine in potrebne folije.? Ideja je sledeča: Direktno na "špirovce" vijačiti OSB 18 mm plošče (Sd=4m (slabo)), na to pa položim paropropustno folijo, zračni most 5 - 10 cm, late, ...

Glede na to, da sta na obeh straneh okni in je možnost prezračevanja podstrešja (tudi prisilnega-ventilator po potrebi zjutraj in zvečer), menim da nebi smelo prihajati do kondenzacije oz nabiranja vlage na notranji strani ostrešja.??? Vaše mnenje ?

Ob pravilni montaži OSB plošč (utor dol, pero gor, zamiki stikov plošč, ...), vsaj 180 g foliji in kar velikemu naklonu strehe, prav tako menim, da nebi smelo priti do zamakanja sekundarne kritine.??? Vaše mnenje ?

Folije, ki se mi zdijo primerne so, Omega 180 plus (Sd=0,02 - vodni stolpec 4 m ali "ta nova" od Gramaflexa Sd=0,02 - vodni stolpec 10 m). Vaše izkušnje z njimi, trganje, UV obstojnost, ... oz. predlagate kaj boljšega ?

Ker želim s streho imeti mir, vsaj naslednjih 25-30 let in ker mi glavno vlogo igra denar (beri: ga je prej premalo, kot preveč), nisem pa tako bogat, da bi kupoval poceni, vas prosim za vaša mnenja.
#2
izolacijo daj skupaj ,torej 20cm,nato deske,in to je to
#3
Pišeš, kot da je že vse narejeno. Povej, kaj imaš namen delati. Boš menjal kritino? Ali je strop mansarde že narejen in (kaj vse) ostane?
Nimam časa - sem v penziji!
#4
Obstoječe stanje je lesen "obešen" strop - brez izolacije in folij. Streha "late" + valovitka. Menjava kritine.
+ pozabil sem omeniti "možen" problem v območju, kjer je del strehe (cca. dober meter) v mansardi (med kapno in vmestno lego) in ne spada pod hladno podstrešje.? (slika)
#5
Na streho daj deske, ne OSB plošče (tudi na pohodni del hladnega podstrešja), izolacijo povečaj da jo bo skupaj 25-30 cm. Če med deskami pustiš še špranje, niti ne potrebuješ drugega zračnega kanala...
"Ko bom velik, bom malo manj majhen"
#6
Predlog:
- Na špirovce privijači morale 5 x 8 cm, da boš imel bolj debelo izolacijo. S podlaganjem boš izravnal nivo vseh špirovcev - lepo ravna streha.
- Namesto OSB plošč daj deske z razmakom 5 do 15 mm - bo znatno bolj paropropustno in ceneje.
- V poševnem delu stropa je izolacija lahko do desk.
- V ravnem delu stropa (tla podstrešja) izolacijo pokrij s filcem ali propustno folijo in pokrij z deskami z razmakom.
Nimam časa - sem v penziji!
#7
Vsem skupaj hvala za odgovore !!! Slepec po tvoje je stvar ok, kar me veseli. Smile
Firefly in Žerjav, zakaj ne OSB plošč kot sekundarno kritino? Slab Sd ? Siguren sem, da se na hladni podstrehi izolira tla oz. strop mansarde in ne streha oz. da je izolacija med špirovci ???

Glede cene materiala, tudi ne drži ravno najbolj da so deske dosti cenejše. Sem klical malo okoli in je kubik desk 25-30 mm, zagotavljajo da suhih, dolžine 4 m med 140 in 160 eur. 1 kubik je cca 40 m2 desk, potrebujemo še Silvanol ali kaj podobnega za zaščito. Da ne govorimo o odpadu, saj je stik možen le na špirovcu. Po mojih izračunih z deskami prihranim niti ne 100 eur. Dejstvo pa je, da če je OSB položen pravilno ni osnove za zamakanje vode (pero-utor). Ali pač ?

Nagibam se k OSB, kljub njihovi slabi paropropustnosti plošč, saj menim da bodo okna na podstrešju v kritičnem obdobju (spomladi in jeseni, zjutraj in zvečer - velika temperaturna nihanja) zagotovila izhod pare oz. izenačenje zunanje temp. in temp. na podstrešju.??? Prav tako
imam namen pustiti "odprto" sleme (cca 5-10 cm).

Pomisleke mi daje folija na zunanji strani OSB. Ali sploh paropropustna ali rajši kar vodoodporna in amen! Kaj pravite ???
#8
Ne verjamem da so deske enako drage kot OSB plošče. Ne vem cen ampak ne verjamem Smile Če ti deske niso všeč, poglej agepan 16mm ki je namenjem temu!

Izolacije na mansardnem delu je premalo! Vsaj 25 cm! Zato ti je predlagal da streho dvigneš, če nočeš spustiti stropa v notranjost (15cm med špirovci + 10 cm pod špirovci).
"Ko bom velik, bom malo manj majhen"
#9
Citat:Pomisleke mi daje folija na zunanji strani OSB. Ali sploh paropropustna ali rajši kar vodoodporna in amen
Lahko je OSB, zahteva pa 2. zračni kanal. Pod OSB vsaj 2 cm zraka do izolacije. Ta kanal mora v kapu imeti vstop zraka - vsak presledek med špirovci - izstop bo skozi okenca podstrešja. Okenca z mrežo, stalno odprta. V taki situaciji je sekundarna kritina lahko parna ovira ali zapora - karkoli.

V špranjo med OSB ploščami (pero-utor) ti lahko pride voda, če ni sekundarne kritine.

Kaj pomeni tebi "odprto sleme" ne vem. Če boš imel nad sekundarno kritino 1. zračni kanal, mora imeti v kapu možnost vstopa ter v slemenu izstopa zraka. Če bodo okenca vedno odprta, ne rabiš prekinjati sekundarne kritine zaradi zračenja ali sušenja.
Nimam časa - sem v penziji!
#10
Evo da bo bolj jasno prilagam še sliki. Firefly - preveri Smile Obvezno računaj na odpad (cca 5m2 od kubika), sod Silvanola, ure ki jih porabiš za barvanje desk ne računamo saj bom delal sam. Smile

Žerjav, hvala za odgovore! Torej nad špirovec - OSB - vodoodporna folija - kanal in mora držati. Izolacije iz notranje strani ostrešja ne bo. Z "odprtim" slemenom mislim naslednje, ker ni slemenske lege, bom OSB položil do 5 cm pred vrhom z vsake strani in odprtino prekril s slemenjaki, pločevino, ... nekaj pač da bo lahko uhajal zrak. Kot pa si omenil moram kljub oknom pustiti še odprtine pri kapni legi, za vstop zraka.
Vse ostane isto kot na sliki, le nova izolacija in vse kar spada zraven na tleh podstrehe. Streha - namesto lat in valovitke, OSB plošča in vodoodporna folija.?

Hvala mojstri za odgovore, komaj čakam da se stopi sneg in malo dvignejo temperature, da začnem lomit po klobuku od hiše. Smile
#11
Pristavljam piskrček.

Po slikah sodeč imam sam povsem enako situacijo, le da strehe ne bom(je ne morem) menjal. Najbolj me zanima, kako narediti v poševnini, zgoraj bo tako ali tako hladno podstrešje.
#12
"Izolacije iz notranje strani ostrešja ne bo" Ne razumem kaj to pomeni?

Sem preveril ceno za OSB in Agepan. Uporabi Agepan (16mm) saj je namenjen za to uporabo, cena je pa precej podobna Wink

jack, naredi se sekundarna kritina med špirovci. Na ursi vem da so bile včasih lepe slikice tega detajla (verjetno pa se še kje drugje najdejo).
"Ko bom velik, bom malo manj majhen"
#13
Firefly, to misliš tisto, da med špirovce nabiješ kakšne 4x5 moralčke, čez katere potegneš folijo in dobiš dva trikotna kanala po vsej dolžini?

Problem je potem izolacija, ki bo prišla kar precej nizko pod špirovce, verjetno je 15cm pod špirovci minimum?

Pridejo v poštev tu kakšne super izolacije (pod špirovci, vmes tako ali tako klasična) ali je to bolj bavbav?
#14
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.ursa.si/_files/URSA_toplotna_izolacija_posevnih_streh_2012_SLO.pdf">http://www.ursa.si/_files/URSA_toplotna ... 12_SLO.pdf</a><!-- m -->
Stran 5.

Uporabiš volno tipa 0,032 če ti zmanjkuje prostora.
"Ko bom velik, bom malo manj majhen"
#15
Še enkrat, hladno podstrešje (nebivalno, prazen prostor) se nikoli ne izolira na strehi (s tem mislim izolacijo pod, med ali na špirovce), ampak se izolira strop pod katerim je mansarda.
Zakaj? Zaradi čimprejšnjega izenačenja temperature podstrešja z temperaturo okolice. To še kako zelo igra vlogo spomladi in jeseni, proti jutru oz. večeru, ko so lahko temperaturna nihanja 10-15 stopinj. Nujno potrebno je, da se hladno podstrešje ves čas zrači, sicer pride do nabiranja vlage, plesni, zvijanja materialov, ...

Sem pa bil danes malo naokoli in od vseh sogovornikov dobil pozitivno mnenje na moj predlog izdelave. Prav tako so mi vsi svetovali paropropustno in ne vodoodporno folijo nad OSB ploščami. Torej če zaključim, streha si sledi: špirovec - OSB plošča - paropropustna folija - zračni most - kritina. Stvar rešena !!!

Za izolacijo stropa nad mansardo sem se glede na vaša mnenja odločil. Raje 5 cm več kot 5 cm manj. Rad vidim, da se punca po stanovanju sprehaja v Evinem kostumu . 8)
1 2
Iskanje po temi