Citat:Stropniki so dimenzij 20*5cm, polozeni so pokoncno, vmesni razmak je 50 cm, njihov razpon pa 3.6 m.
Pri lahkem (suhem) estrihu ne bo problema. Napetost 50% dopustne, poves 70% dopustnega. Preevidevam, da so stropniki med sabo vsaj enkrat povezani, da se ne morejo zvrniti (zasukati). Če mi zaupaš, ne rabiš plačevati statika.
Pod stropniki daj čezinčez parno zaporo. Parno oviro reklamira proizvajalec, ki (domnevam) nima parne zapore, ali pa ima nekdo pridobljeno napako zamenjave zapore z oviro. Jaz sem si vgradil UV odporno folijo za rastlinjake, je dovolj široka, da je v enem kosu. Prvi poizkus imam vgrajen preko 30 let, možnost kontrole, še vedno dobra.
Stanovanje ni vlažno zaradi parne zapore, ampak zaradi pomanjkljivega prezračevanja. Pri dobro izolirani hiši boš dosegal previsoko vlažnost samo pri dodatnem dovajanju pare (kuhanje, pranje, tuširanje, sušenje perila). Pri večjem številu ljudi bo prej problem pomanjkanja kisika, kot prevelike vlage. Problem vlage v zraku se rešuje na druge načine, ne z difuzijo skozi zunanje stene. Pri dobro izolirani hiši vlage na stenah ni, razen če je vlage v zraku daleč preveč.