PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Klasična gradnja Razpoke na 15let stari nadstropni betonski plosci ( zelo malo armature)

Ocena teme:
  • Glasov: 0 - Povprečje: 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
#1
Dobil sem hiso v dokoncanje, ki je v 3gf. Dimenzije so 8x10 v L. 3 nadstropja, problem pa se kaze, da je 2 in 3 plosca razpokana nad najvecjim prostorom brez sten, 5.5mx8m. Razpoka gre po robovih in vogalih, eno sem prevrtal za potrebe prezracevanja in je razpoja do armature. Mreza je samo ena, cca 3cm od spodnjega roba plosce. Plosci sta debeli 13cm. Men se zdi nevarno dat estrih na to, pod 2plosco je delavnica. Bi lahko to podprl z kaksnim i profilom iz stene na steno? Oz kaksne so sploh resitve? Podpornega zidu ne morem narest.


Priložene datoteke Predogledne slike
           
#2
Uff tezka. Stisnit 100€ statiku pa da da en nasvet pameten bo najbolj pametno.
#3
Se strinjam s predhodnikom...tule obvezno statik.

(moje laično mnenje: jaz bi se teh razpok pošteno bal).
#4
Če se plošča po sredini podpre z dodatnim nosilcem, to v ploščo vnese negativne momente, za katere ni nujno da je ustrezno armirana. Morda so boljša rešitev karbonska vlakna? Vsekakor pridobiti mnenje statika.
#5
Tole je za na pol podreti, ojačati ploščo z železom i n nazaj zaliti na novo, sicer pa ja, lahko se tolažiš in čakaš naa prvi malo večji potres, ko bo škoda, še parkrat večja.....
#6
Verjetno se vidi poves teh plošč, videl sem že rešitev z I profili, s tem , da so ploščo z nosilcem vred prej rahlo dvignili s hidravliko večje nosilnosti in vse skupaj zalili na vpetju. Dve taki podporni točki bi morali zadostovati na tej dolžini.
#7
Prisel statik, sma podebatirala, opcije so 2, ali podpret z hea ali heb profilom, ali pa z karbonskimi trakovi.

Podirali pa ne bomo ker nima smisla Smile