PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Klasična gradnja Razpoke na AB plošči

Ocena teme:
  • Glasov: 0 - Povprečje: 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
#1
Pozdravljeni, 

Prosil bi za mnenje od nekoga, ki ima že vrsto let izkušenj s klasično gradnjo enodružinskih hiš. Natančneje z izdelovanjem opažev in AB konstrukcij. 

Namreč pred cca. 1 tednom smo zalili AB ploščo nad pritličjem ter vertikalne in horizontalne vezi. Temperature čez dan so bile okrog + 15-20°C, ponoči so se spustile do cca. 0°C. Negovanje betona je bilo sledeče: prvič zalivanje plošče cca. 1h po vgradnji (pred večerom), nato naslednje 3 dni zapored čez dan na vsake 3 - 4 ure. Betonarna je od mesta vgraditve stran cca. 5 km. Tako, da čas med polnjenjem in vgradnjo ni presegel 1h (predvidevam). Kot investitor dobavnic za beton nisem dobil v roke (jih ima izvajalec). 

Problem pa je sledeč. Že takoj naslednji dan so se pojavile številne razpokice na plošči. Predvsem na mestih, kjer je armatura vezi in plošče v zgornji coni. In nad prekladami. Z vsakim dnem je bilo opaziti več in več razpok, ki so se tudi malenkost povečale. Seveda nobena ne presega širine cca. 3 mm. So pa sedaj po enem tednu opažene že skoraj po celi plošči. Razen tam ne, kjer ni mreže v zgornji coni (plošča čez 2 polja - model kontinuirnega nosilca). 

Verjamem, da je malo popokalo zaradi krčenja betona (male razpokice). Dodatkov za beton nismo uporabili. Ampak ne verjamem, pa da je normalno, da popoka cela površina plošče. Upam, da razpoke niso globinske. 

Izvajalec pravi, da to ni nič strašnega. Nadzor pravi, da je treba le opazovati. Jaz kot investitor mislim, da je nekvalitetno narejeno. Predvidevam, da je vzrokov za razpokanje skoraj po celotni površini plošče lahkobveč: premajhen krovni sloj betona (kjer so mrežaste razpoke),  premalo vibriranja med vgradnjo, nepravi beton,... 

Kaj mislite vi? Mi lahko kdo poda strokovno mnenje oziroma oceno iz prve roke? Ali je to res normalno? 

Spodaj prilagam še fotografije. 

Hvala za pomoč in lep pozdrav vam želim!


Priložene datoteke Predogledne slike
               
#2
Anko92,
nadzorni ti je deloma prav povedal; poleg opazovanja še kakšen liter hladnega špricerja.
Ti kot investitor ne moreš trditi, da je nekvalitetno narejeno, ker si laik. Zato si najel ekipo, ki ti gradi hišo.
Kot laik, si pa strokovne pomanjkljivosti kar primerno napisal/zapisal.
Lep pozdrav
#3
Laik gor ali dol, tisti ko ima denarnico, je šef.
#4
Pri meni dve plosci super, niti ene razpoke. Na tretji pa nekaj lasastih razpok ampak ne toliko kot pri tebi. Pri meni je bil verjetno problem slabsi beton, namrec je bil dobavljen iz druge betonarne kot prvi dve plosci.
Drugace pa moje mnenje, ti si placal in zelis dobro izvedbo kar tole glede na slike ne izgleda. Jaz bi zahteval sanacijo kritičnih razpok s primernim materialom. Ali pa vsaj nek primeren popust.
#5
Če zaupaš nadzornemu potem naj ti on pove kako pa kaj. Na hitro se mi pa zdi, da je betona premalo čez armaturo (zaščitni sloj) zato tudi vzorec mreže. Pa saj je nadzorni pogledal položeno armaturo in višino le te, da ni previsoka in se sklada s PZI ali pač?
#6
Tudi beton meni deluje precej slab - beri malo cementa, bolj, kot ne omet stil....
#7
Preveč dodane vode, premali zaščitni sloj. Na enem mestu nad razpoko naredita z nadzornim luknjo, pa da se vidi koliko je zaščitnega sloja.
#8
Zbetonirali smo že ogromno. 90% na mešalec, 10% hruška. Še nikdar niti podobnih razpok. 

Če bi mene kot laika vprašal bi rekel prehitro sušenje betona.
#9
Koliko vode so pred crpanjem dodali v hrusko na gradbiscu.
Ce boš siten, bos narocil izvrtino valja in tlacno testiranje betona(valja).
Pa bos hitro videl ali bo beton dosegel tlacno trdnost betona.
Moja izkusnja
Beton iz iste hruske je po dodajanju vode izgubil cetrino trdnosti!
Zadeva sicer se stoji, ampak se pa zamislis kako skodo naredijo betonu z dodajanjem vode v beton.
Sonce naj sveti vsak dan!
#10
Anko92,
takole, predno začnete z izvrtino valja, naredite preizkus/kontrolo.
-    
-    
Sklarometrirajte ploščo.

Anko92, tole z razpokami preveri danes/sedaj, ko dežuje. V kolikor je razpoka res tako hudo velika , ti bo voda - dež konkretno zatekal v spodnje prostore.
Razpoke so običajno površinske. Glede nege betona, fantje vedo kako in kaj, pa se tega ne držijo. Velja za investitorje.

Nekaj tednov nazaj obrazložin potencijalnemu investitorju določene zadeve ob izvajanju gradnje; si vzamem čas.  Wink
Misliš, da me je vzel resno??!! Angry
Niti približno! Odpadem ko usran golob. Angel

Javi - slikaj kakšni so rezultati sklarometriranja.
Lep pozdrav
#11
Zdravo,

to imaš po celotni plošči ali samo na delih?
Razpoke se mi ne vidijo nič pretresljivega oziroma vredne alarma.
#12
Tole je pa zanimivo - sklerometer
https://celab.si/sklerometer/
https://www.pce-instruments.com/deutsch/...835223.htm
Iskanje po temi