29.3.2022 ob 20:39
Pozdravljeni,
Prosil bi za mnenje od nekoga, ki ima že vrsto let izkušenj s klasično gradnjo enodružinskih hiš. Natančneje z izdelovanjem opažev in AB konstrukcij.
Namreč pred cca. 1 tednom smo zalili AB ploščo nad pritličjem ter vertikalne in horizontalne vezi. Temperature čez dan so bile okrog + 15-20°C, ponoči so se spustile do cca. 0°C. Negovanje betona je bilo sledeče: prvič zalivanje plošče cca. 1h po vgradnji (pred večerom), nato naslednje 3 dni zapored čez dan na vsake 3 - 4 ure. Betonarna je od mesta vgraditve stran cca. 5 km. Tako, da čas med polnjenjem in vgradnjo ni presegel 1h (predvidevam). Kot investitor dobavnic za beton nisem dobil v roke (jih ima izvajalec).
Problem pa je sledeč. Že takoj naslednji dan so se pojavile številne razpokice na plošči. Predvsem na mestih, kjer je armatura vezi in plošče v zgornji coni. In nad prekladami. Z vsakim dnem je bilo opaziti več in več razpok, ki so se tudi malenkost povečale. Seveda nobena ne presega širine cca. 3 mm. So pa sedaj po enem tednu opažene že skoraj po celi plošči. Razen tam ne, kjer ni mreže v zgornji coni (plošča čez 2 polja - model kontinuirnega nosilca).
Verjamem, da je malo popokalo zaradi krčenja betona (male razpokice). Dodatkov za beton nismo uporabili. Ampak ne verjamem, pa da je normalno, da popoka cela površina plošče. Upam, da razpoke niso globinske.
Izvajalec pravi, da to ni nič strašnega. Nadzor pravi, da je treba le opazovati. Jaz kot investitor mislim, da je nekvalitetno narejeno. Predvidevam, da je vzrokov za razpokanje skoraj po celotni površini plošče lahkobveč: premajhen krovni sloj betona (kjer so mrežaste razpoke), premalo vibriranja med vgradnjo, nepravi beton,...
Kaj mislite vi? Mi lahko kdo poda strokovno mnenje oziroma oceno iz prve roke? Ali je to res normalno?
Spodaj prilagam še fotografije.
Hvala za pomoč in lep pozdrav vam želim!
Prosil bi za mnenje od nekoga, ki ima že vrsto let izkušenj s klasično gradnjo enodružinskih hiš. Natančneje z izdelovanjem opažev in AB konstrukcij.
Namreč pred cca. 1 tednom smo zalili AB ploščo nad pritličjem ter vertikalne in horizontalne vezi. Temperature čez dan so bile okrog + 15-20°C, ponoči so se spustile do cca. 0°C. Negovanje betona je bilo sledeče: prvič zalivanje plošče cca. 1h po vgradnji (pred večerom), nato naslednje 3 dni zapored čez dan na vsake 3 - 4 ure. Betonarna je od mesta vgraditve stran cca. 5 km. Tako, da čas med polnjenjem in vgradnjo ni presegel 1h (predvidevam). Kot investitor dobavnic za beton nisem dobil v roke (jih ima izvajalec).
Problem pa je sledeč. Že takoj naslednji dan so se pojavile številne razpokice na plošči. Predvsem na mestih, kjer je armatura vezi in plošče v zgornji coni. In nad prekladami. Z vsakim dnem je bilo opaziti več in več razpok, ki so se tudi malenkost povečale. Seveda nobena ne presega širine cca. 3 mm. So pa sedaj po enem tednu opažene že skoraj po celi plošči. Razen tam ne, kjer ni mreže v zgornji coni (plošča čez 2 polja - model kontinuirnega nosilca).
Verjamem, da je malo popokalo zaradi krčenja betona (male razpokice). Dodatkov za beton nismo uporabili. Ampak ne verjamem, pa da je normalno, da popoka cela površina plošče. Upam, da razpoke niso globinske.
Izvajalec pravi, da to ni nič strašnega. Nadzor pravi, da je treba le opazovati. Jaz kot investitor mislim, da je nekvalitetno narejeno. Predvidevam, da je vzrokov za razpokanje skoraj po celotni površini plošče lahkobveč: premajhen krovni sloj betona (kjer so mrežaste razpoke), premalo vibriranja med vgradnjo, nepravi beton,...
Kaj mislite vi? Mi lahko kdo poda strokovno mnenje oziroma oceno iz prve roke? Ali je to res normalno?
Spodaj prilagam še fotografije.
Hvala za pomoč in lep pozdrav vam želim!