Zivio. Odlocil sem se za menjavo iz plina na TČ zrak voda Mitshubishi Ecodan 8 kw z notranjo enoto z bojlerjem 200 l. Hisa je 135m2 v Savinjski. Tezava je ker nimam 3faznega toka v kurilnici. Imam ga pa v notranji omarici. Varovalke 3x 20. Najlazje bi mi bilo ce bi ga lahko potegnil iz zunanje glavne omarice z stevcem. Ali je to mozno? Hvala za odgovore. Lp Sandi
Objave: 240
Teme: 2
Pridružen: Jan 2011
Ocena:
2
Itak da je mozno. Najlazje ce poznas koga da ima kljuce od omarce in potegnes se en kabel do toplotne. Tam zvezes se eno fiid stikalo in varovalke.
Objave: 13326
Teme: 13
Pridružen: Jan 2008
Ocena:
-503
Ha, kje pa imate varovalke? Ah, pol moram izklopit celo hišo, a ne gre, da priklopite pod napetostjo. Pa, ni ravno ok. ampak v redu, bom priklopil.
Ja možak je napajanje za TČ napeljal iz glavne omarice, kar mimo števca!?
dobre teoretične rešitve so včasih v praksi neumne <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.klimasapo.si">http://www.klimasapo.si</a><!-- m -->
Objave: 413
Teme: 9
Pridružen: Oct 2021
Ocena:
16
18.3.2022 ob 00:26
(*Zadnja sprememba objave: 18.3.2022 ob 00:27 uporabnik jprednik.)
Kakor je napisal @pobeg - za števcem nova linija ven iz omarce - dodatna omarca s fidom in varovalkami in nato naprej do TČ.
Seveda pa mora glavno omarco prit odpret rajonski,... za števcem lahko delaš potem kar ti je volja, seveda pa ne v glavni omarci,.. kabel ven in piči,...
Objave: 1383
Teme: 33
Pridružen: Jul 2010
Ocena:
-58
Tudi za števcem so neka pravila, ne moreš kar štrikat po mili volji.
Objave: 240
Teme: 2
Pridružen: Jan 2011
Ocena:
2
Nikjer mu nisem napisal da ne dela po pravilih. Ze elektrika sama te ne pusti da bi se igral z njo. Vsak stormar pa bo znal zvezat se eno fid stikalo in par varovalk tako kot treba da bo varno.
Objave: 13326
Teme: 13
Pridružen: Jan 2008
Ocena:
-503
Če gre za za svoj vod posebej za TČ, bi morda več pozornosti namenil vgradnji katodnih odvodnikov. Fid stikalo niti ni nujno, saj s samim delovanjem in zaščito same TČ nima nič.
dobre teoretične rešitve so včasih v praksi neumne <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.klimasapo.si">http://www.klimasapo.si</a><!-- m -->
Objave: 1546
Teme: 3
Pridružen: Aug 2012
Ocena:
14
V omarici z števcem, elektrodistributerji ne pustijo več nič drugega kot števec in glavne varovalke. Iz števca lahko gre samo en odvodni kabel.
Torej bi bilo potrebno nov vod do toplotne črpalke potegniti iz obstoječe notranje omarice. Ali pa nekje na liniji kabla med glavno omarico in notranjo omarico narediti še eno omarico in iz nje napeljati kabel v kurilnico.
Objave: 2379
Teme: 2
Pridružen: Jan 2014
Ocena:
9
Da se bolje razume; bilo kak poseg po tej omarici je udiranje v tujo lastnino.
Objave: 587
Teme: 68
Pridružen: Feb 2011
Ocena:
6
@beri
Tole o tuji lastnini pa me je malo nasmejalo. Ali ti po novem elektro podari omarico in števec?
Seveda nimaš kaj noter šarit, ampak omarica je MOJA. ???
Objave: 3411
Teme: 45
Pridružen: Oct 2013
Ocena:
33
Kot je napisal @Sebek. Od števca gre lahko iz omarice samo en kabel.
Ima ma prav tudi @Beri.
S podpisom pogodbe o priključitvi na električno omrežje preidejo dovodni kabli in priključno merilna omarica, komplet z opremo, brezplačno v last elektrodistributerja. Obstaja sicer možnost, da se klavzula o lastništvu v pogodbi ne potrdi, vendar je v tem primeru vzdrževanje v celoti na plečih uporabnika, v omarico pa se ravno tako brez soglasje elektrodistributerja, ne more in ne sme.
Objave: 590
Teme: 2
Pridružen: Jul 2016
Ocena:
15
Sandi74.
Poglej, če ti bodo varovalke 3 x 20 A zadoščale za vse kar misliš priklopiti.
Večina potem goljufa tako, da priklopi samo del grelcev v TČ.