Hvala Sassapo.
Prestavitev termistorja je pa verjetno potrebno opraviti fizično na sponkah.
didi, če boš na sponki 13, 14 priključil sobni termostat, ne pozabi ven vzeti jumper (mostiček). Imam prav sassapo?
Seveda, drugače bo termostat zgolj priklopljen Wink
dobre teoretične rešitve so včasih v praksi neumne <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.klimasapo.si">http://www.klimasapo.si</a><!-- m -->
Hitachi ima tudi meni Energy data (podatki o uporabljeni energiji). Koliko približno natančni so ti podatki?
Potrebuješ števec z impulznim izhodom, brez imaš samo približno vrednost pridelane energije.
dobre teoretične rešitve so včasih v praksi neumne <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.klimasapo.si">http://www.klimasapo.si</a><!-- m -->
Kontrolno enoto bi rad prestavil, da bi delovala kot termostat...je potrebno na kaj posebej paziti ali samo ustavim vse skupaj, vržem varovalke dol, prestavim, zaženem tisti začetni wizard in to je to?
Ne priporočam. Ali dokupiš še enega in ga vežeš kot slave, ali kupiš original ta pametnega brezžičnega ali uporabiš navaden termostat in ga vežeš kot sem opisal.
dobre teoretične rešitve so včasih v praksi neumne <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.klimasapo.si">http://www.klimasapo.si</a><!-- m -->
@sassapo
Hvala za odgovor, hm, zanimivo.
Če lahko še malce dodatno razložite, zakaj je tako?
Navadni termostat torej deluje samo kot on-off za obtočno črpalko?
Moramo se zavedati, da je Hitachi sicer čisto super nakup za svoj denar, jasno pa ne omogoča, kar omogočajo nekaj k€ dražje naprave in tudi samo krmilje in delovanje ni na nivoju Evropskih naprav.
Enostavno ne deluje dobro, (za nekoga super) poleg tega zna kontinuirano tipanje temp. vode načeti živce, še posebej pri radiatorskem gretju.
Najprej se je potrebno vprašati, zakaj bi prestavljal upravljalno enoto in kaj želim s tem doseči?
dobre teoretične rešitve so včasih v praksi neumne <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.klimasapo.si">http://www.klimasapo.si</a><!-- m -->
Jst imam kontrolno enoto prestavljeno na nevtralno mesto v hiši na hodniku, kjer se sprehajam mimo do spalnice in ga uporabljam obenem kot termostat. Dela bp, sem pa to takrat sam prestavil iz notranje enote na želeno točko, kabel sem pa že tko imel potegnjen od prej. Ja, ko zaženeš wizard potem izbiraš za kaj se bo uporabljal ta control unit in to je to.
Kaj s tem pridobiš.. moj pogled je tak, da krivulje ne rabiš zadeti čist v nulo, ker potem on z offseti DV dviguje in znižuje, glede na setpoint sobno temperaturo na enoti.  Meni deluje super, verjamem pa da so tud primeri ko komu to ne štima. Obenem, kar je mogoče še pomebneje, je dobro, da je ta kontrolna enota kolk tolk dosegljiva vsakodnevno očem, da če že pride do alarma ali kaj podobnega, to hitro opaziš , ker gori power tipka rdeče na kontrolerju...če pa je to nekje v utilitiju/shrambi/kleti, boš pa rdečo tipko opazil, ko se ti bo hiša shladila po dveh dneh in boš začudenh šel to čekirat  Big Grin.
Se popolnoma strinjam s Pentaxom. Jaz mam podobno. Saj lahko tudi izklopiš vpliv enote na DV, ali pa omejiš v + in -.
Škoda je, da je kontrolna skrita tam v kurilnici, če je lahko nekje na vidnem mestu pa je še kaj dodatno uporabnega od nje Smile
sassapo, povezal na 13 in 14 deluje, ampak oč še stalno na vsake toliko zalaufa in če je na DT se zažene na 100% kot pri defrostu.
Vodo v sistemu čist ohladi in ko termostat da komando zalaufa kot iz čistega začetka.
Kaj je mogoče treba še kakšno nastavitev spremenit?
Ja, potrebno je prestavit dip stikalo kjer določiš kako naj pumpa deluje. Na žalost na pamet ne vem katero je, boš moral vzeti navodila v roke.
dobre teoretične rešitve so včasih v praksi neumne <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.klimasapo.si">http://www.klimasapo.si</a><!-- m -->
Ali je smiselno nastaviti konstantno temperaturo že od 7 stopinj naprej? Če so temperature nižje, začne prilagajat po krivulji, pri višjih pa izklaplja termostat.

Pri 5 stopinjah zunaj je v mojem primeru čez glavo dovolj 35 stopinj v radiatorjih, kar bi bila konstanta temp. tudi med prehodnimi obdobji.

Je to za učinkovitost boljše/slabše? Pa mogoče boljše zaradi manj zagonov zunanje enote? Ogrevanje je radiatorsko, TČ je 11kw.

Hvala.
[Slika: vezje.jpg]

upload online image

katero stikalo se uporabi da se oč ne prižiga ko deluje sobni termostat na kontaktih 13 in 14.