Pozdravljeni, imam eno vprasanje in sicer, ali je možno 3 fazno vticnico prevezat, da bi dobil tri vtičnice, vsako s svojo fazo. Nekako razmišljam, da bi vsako fazo imel na svoji vtičnico, se pravi da bi vzel iz trifazne za vsako vticnico svojo fazo, nulo in ozemljitev pa bi bile skupne v vsaki svoji vtičnico. Torej bi bila ena nula in ozemljitev iz trifazne vticnice na vseh treh vticnicah.
Ali je to možno in po pravilih stroke.
Ps. To rabim ker imam v kurilnici vec 3000 kW naprav in če vse priklopim na eno fazo je za to fazo preveč.
Objave: 4477
Teme: 98
Pridružen: Feb 2006
Ocena:
4
Ja, je možno in tudi povsem ok bi bilo. Odvisno od varovalk je celo tako, da imajo nekatere za vse tri faze samo vstavljeno povezavo med vzvodi (če govorimo o "avtomatskih" varovalkah in če to povezavo vzameš ven, deluje vsaka samostojno kot bi imel tri enofazne.
Skratka ja, ni problema, če je prav izvedeno. Glede na opis bo prav izvedeno.
LP,
Samojed
Objave: 3411
Teme: 45
Pridružen: Oct 2013
Ocena:
33
Možno je vsekakor. Če bodo vse tri vtičnice ena ob drugi in varovane s tripolnim inštalacijskim odklopnikom tudi ne bo v neskladju s predpisi. Moteče je samo, ker je takšen način neobičajen. V nobenem primeru pa se ne sme tako priključenih vtičnic vezati na eno fazo. V tem primeru bi morala imeti vsaka vtičnica tudi svojo nulo. Zaščitni vodnik pa moraš priključiti preko razdelilne sponke tako, da če tudi kakšno vtičnico začasno odstraniš, bo zaščita na preostalih še vedno učinkovita.
Objave: 326
Teme: 7
Pridružen: Jul 2009
Ocena:
7
Saj sem mislil da bi tako nulo kot ozemljitev vezal prek razdelilne sponke, tako da nebi bilo panike če bi eno odstranil. Bi pa pustil varovalke vezane "skupaj" in bi pač vzel v zakup da bi ob morebitnem kursluzo prekinilo vse vticnice. Vse tri v eno fazo pa itak nebom vezal, saj hočem tri neodvisne vtičnice vsako na svoji fazi in vsako za svojo napravo. Malce me je medlo, če je možno..kako naj napišem ..trikratno obremenit nulo, se pravi iz vsake vtičnice.
Objave: 13328
Teme: 13
Pridružen: Jan 2008
Ocena:
-503
Če boš imel vse tri vtičnice približno enako obremenjene, bo preko ničelnega vodnika tekel zanemarljiv tok.
To kar boš napravil ni v nasprotju z nobenim predpisom.
Kar v akcijo.
dobre teoretične rešitve so včasih v praksi neumne <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.klimasapo.si">http://www.klimasapo.si</a><!-- m -->
Objave: 326
Teme: 7
Pridružen: Jul 2009
Ocena:
7
Hvala za razresitev moje dileme.
Objave: 326
Teme: 7
Pridružen: Jul 2009
Ocena:
7
saj na koncu če nekako "!primerjam" npr. indukcijsko ploščo, ki jo imam na treh fazah, bi lahko rekel da v določenem primeru dela indukcija npr. 1F z močjo 2000 W, druga z 0 W, tretja pa recimo z 1000 W, in koliko sem gledal, ko sem priključeval ploščo, sem priključil pet žic, se pravi tri žice za faze, eno nulo in eno ozemljitev. Tako da če po isti logiki "naredim" tri neodvisne vtičnice vsako na svojo fazo s "skupno" nulo in ozemljitvijo za vse vtičnice (razdelim kabel nule in ozemljitve na tri žice) in tudi če bo samo ena vtičnica obremenjena npr. s 2000 W ne more biti nič, prav tako ne, če bosta obremenjeni 1 in 3 faza recimo kot indukcija, prva s 2000 W in tretja z 1000 W, ena pa brez odjema oz. z 0 W.
Objave: 326
Teme: 7
Pridružen: Jul 2009
Ocena:
7
Točno tako sem si zamislil kot si poslal na prvi sliki priklop tri vticnic na tri faze. S tisto drugo ne pridobim nic.. Kot bi imel.. razdelilec..no..nekaj takega. Jaz pa dejansko imam tri faze - izmerjeno in bom naredil po prvi skici iz slike, da razporedim odjemnike približno enako na vsako fazo.
Objave: 413
Teme: 9
Pridružen: Oct 2021
Ocena:
16
po pravilu naj bi vsaka nula in vsaka zemlja šla do omarice v kosu brez šivanja.
Objave: 3458
Teme: 1
Pridružen: Feb 2010
Ocena:
9
Za vtičnice bi morale biti trije ničelni vodniki. Nima nobene veze, če je kabel 3 fazni. Čisto možno je da imaš porabo na dveh vtičnicah po 4 Kw. In v tem primeru bo ničelni vodnik preobremenjen. Če bi bile varovalke cca do 13 A bi še bilo sprejemljivo. Pri 16 A pa je to tako tako.....
Objave: 87
Teme: 0
Pridružen: Apr 2021
Ocena:
1
Resda je že nekaj časa od srednje šole, ampak tri faze so med seboj v časovnem razmerju, tok ničelnega vodika ni nikoli enak vsoti faznih. Če poenostavimo, ko je ena faza v najvišji točki sinusoide je druga v najnižji ter tretja nekje vmes. Razlika je za koren iz 3?
Objave: 3458
Teme: 1
Pridružen: Feb 2010
Ocena:
9
Če so vse tri faze enako obremenjene po ničelnem vodniku ni toka.