16.2.2022 ob 13:45
(*Zadnja sprememba objave: 16.2.2022 ob 14:09 uporabnik Fery.)
Samo za predstavo okrog "toplih" distančnikov.
Okno 100 x 100 cm, z dvoslojnim steklom U=1,0 in TGI distančnikom ima toplotno prevodnost celega kosa 1,21 W/m2K.
Okno 100 x 100 cm, s troslojno zasteklitvijo U=0,7 in alu distančnikom ima toplotno prevodnost 1,23 Wm2K.
V prostem prevodu to pomeni, da si za đabe plačeval troslojno steklo, v kolikor ti vgradijo alu distančnik. Pri manjših oknih, kjer je vsebnost stekla manjša. Ko se kosi večajo, razlika raste v prid troslojnega stekla, ker se procentualno površina okrog alu distančnika manjša glede na celo površina stekla ali okna.
Če povem še drugače, v primeru alu distančnika, je na robni površini stekla toplotna prevodnost stekla tako poslabšana, da obstaja nekajkrat večja verjetnost, da bo v takem primeru kondenziralo. Če primerjamo troslojno z alu in dvoslojno s toplim distančnikom.
Alu ali rostfrej distančnik bi morala biti že davno prepovedana. Ampak nekatere stvari v teh koncih so u nulo regulirane, drugih pa nihče niti za mar nima. Čeprav bi bilo nujno potrebno.
Razlika v nabavni ceni stekla med alu/rs distančnikoma in toplimi je, za okno 100 x 100 cm in dvoslojno zasteklitev, okrog 1 evro.
Še ta dva podatka, za primerjavo.
100 x 100 cm, dvoslojno U=1,0, alu distančnik, Uw=1,42 W/m2K.
100 x 100 cm, troslojno U=0,7, TGI distančnik, Uw=1,11 W/m2K.
V vseh primerih gre za profil 70 mm, Uf=1,3 W/m2K.
Se pravi, v primeru, da vam prodajo 100 x 100 cm okno, z dvoslojno zasteklitvijo in alu distančnikom, ste dobili nekje od 15 do 20 % slabše okno (kar se toplotne prevodnosti tiče), kot če bi dali 1 evro več. Pri ceni okna okrog 140 evrov plus ddv.
Pa še to. Iz zgoraj navedenih primerov je razvidno, da so vse navedene vrednosti za toplotno prevodnost sestavljenih stekel, zgolj teoretične, računske in izhajajo iz izjav o lastnostih.
Ker drugače ni mogoča nobena logična razlaga dejstva, da ima steklo
4 - 16 - lowe 4 z alu distančnikom
enak Ug kot
4 - 16 - lowe 4 s toplim distančnikom.
Oba imata oznako Ug=1,0 W/m2K (ali 1,1 odvisno od premaza), čeprav gre za krepko drugačno končno toplotno vrednost.
Argument steklarjev je, da oznaka označuje kombinacijo dveh stekel in vmesnega argonskega polnjenja, od samih sestavljalcev stekel pa je kasneje odvisno, koliko bo dejanska vrednost. Kar je v bistvu res, ker vsak uporablja svoje materiale.
Kar pa ni ok, ko se kasneje na podlagi teh podatkov računa toplotne potrebe objekta. Sicer za klasičen enostanovanjski objekt to niti ni toliko važno, zaradi toleranc in predimenzioniranj.
Tam, kjer morajo biti zadeve bolj natančne, pa se točno določi uporabljene materiale in izračuna toplotno prevodnost za vsak kos. Glede na to, katere materiale vsebuje in kakšne oblike je.
Če pa imate objekt, recimo kakšno halo ali kaj podobnega, z dvesto, tristo in več okni iz zgornjega primera, vam lahko že izbira distančnika pomeni drugačno moč ogrevanja.
Koliko konjev rabiš, da premakneš enega osla!!??
![[Slika: 18-09-2024-14-01-01.jpg]](https://i.postimg.cc/JhNTy8Zp/18-09-2024-14-01-01.jpg)
Verjeli ali ne, 570 ni dovolj!!!!