@sassapo,torej sta hitachi ras3 in ras2,5 isti kišti samo sta elektronsko nastavljeni na različne moči? Ja dimenzije so tak ali tak iste 792x600x300.
Samo kaj je ras 3 težja za 1kg?
Ali imata različne komponente?
Lahko malo o tem?
Objave: 13328
Teme: 13
Pridružen: Jan 2008
Ocena:
-503
Močnejša ima predviden večji presek cevi in posledično več plina, da je 1kg razlike med njima pa ne verjamem.
dobre teoretične rešitve so včasih v praksi neumne <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.klimasapo.si">http://www.klimasapo.si</a><!-- m -->
Objave: 784
Teme: 0
Pridružen: Jan 2020
Ocena:
21
Ja nova oziroma z novim plinom (ne vem če so kakšne spremembe na komponentah zaradi plina R32) ima 1,30kg,prej R410 plina pa1,70kg. To je za RAS 3.
RAS 2,5 pa je imela 1,50kg plina R410 za R32 pa ne vem?
Objave: 14
Teme: 1
Pridružen: May 2016
Ocena:
0
no tisto s CDjem je malo fail, ampak vseeno, hvala za pomoč. Sedaj sem malo naštudiral sistem. Me pa zanima, zakaj se zunanja enota občasno zaganja? Vanjo recimo sveti sonce te dni in tudi v samem sistemu ni videti, da bi ogrevala prostor ali vodo (prečrtan črn sonček in ni tiste pipe za TSV). Frekvenca vklopov zunanje enote je pa kar pogosta.
Glede porabe elektrike sem pa pozitivno presenečen. Decembra smo greli estrihe po protokolu tistim 14 dnevnim + normalno gretje naprej, ko je bilo protokola konec (tudi na 50°C - začuda nič počilo), 4je razvlažilci industrijski + delavci s svojim orodjem in je bilo elektrike (geni) za 200eur.
Potem smo malo ugasnili, ko se je polagal vinil in nekje 14 dni nismo greli, saj še nismo bili preseljeni. Kasneje smo zopet zagnali nekje 14.1.2022 (se preselili) in z navadno porabo (pečica, pralni, sušilni) in ponovno "začetnim" gretjem (saj se je hiša za stopinjo dve ohladila), do konca meseca pokurili 93€.
Objave: 50
Teme: 0
Pridružen: Oct 2021
Ocena:
2
A ima kdo v teh dneh (čez dan) težave s prekomernim taktiranjem TČ Hitachi yutaki S?
Objave: 928
Teme: 1
Pridružen: Nov 2018
Ocena:
13
Verjetno prav vsi kateri imamo pravilno dimenzionirano TČ, kaj zate pomeni prekomerno? Nasa danes do sedaj npr. 15 vklopov...
Objave: 50
Teme: 0
Pridružen: Oct 2021
Ocena:
2
10.2.2022 ob 20:20
(*Zadnja sprememba objave: 10.2.2022 ob 20:21 uporabnik didi.)
Med 11h in 16h:
Cca 10 min dela, cca 3 minute ne dela. To se je ponavljalo vseh 5 ur. Se pravi, kakšnih 25 vklopov čez dan.
Objave: 50
Teme: 0
Pridružen: Oct 2021
Ocena:
2
10.2.2022 ob 21:22
(*Zadnja sprememba objave: 10.2.2022 ob 21:29 uporabnik didi.)
Mojster Miha,
Več ali manj dela. Zvečer naredi ene dva, tri zagone, zjutraj pa enega, dva.
Na kakšno fiksno hitrost pa si nastavil vodno črpalko, pa kateri način ogrevanja uporabljaš?
Jaz uporabljam vremensko krivuljo, vodno črpalko imam nastavljeno na dT.
Če bi bilo možno, bi nastavil tako, da bi avtomatika delala na Twi in ne na Two.
Objave: 928
Teme: 1
Pridružen: Nov 2018
Ocena:
13
Ze kar nekaj nas je na forumu kateri smo ugotovili da se v prehodnih obdobjih ko ni potrebe po 24 ogrevanju bolj odreze kampanjsko v navezi z termostatom oz. urniki, dvigni krivuljo na + strani in naj termostat vklaplja/izklaplja, bo na uc za pol manj vklopov...ce ze res hoces tako
Objave: 50
Teme: 0
Pridružen: Oct 2021
Ocena:
2
Sassapo, bi prosil tudi kakšen tvoj komentar...
Objave: 13328
Teme: 13
Pridružen: Jan 2008
Ocena:
-503
Hja, to je "bolezen" praktično vseh klima TČ, tudi pri Daikinu ni nič drugače. Najenostavneje in najceneje rešimo prehodna obdobja z namestitvijo sobnega termostata katerega priklopimo med sponke 13 in 14.
Termostat naj bo vsaj takšen, da ne bo reagiral na vsak vetrček in naj ima vsaj 0,5°C histereze, še bolje pa 1°C.
Druga rešitev pa je prestavitev termistorja dvižnega voda na povratni vod. Bo pa potem vse skupaj delovala malce drugače in bo potrebna korekcija nastavitev.
dobre teoretične rešitve so včasih v praksi neumne <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.klimasapo.si">http://www.klimasapo.si</a><!-- m -->