Imam primer temeljne plošče na toplotni in hidroizolaciji. Po načrtu elektroinštalacij je za ozemljitev in strelovod v plošči po obodu speljan obroč iz valjanca, na vseh 4 vogalih so kraki iz plošče s povezavo na zunanji obroč okrog plošče. Na ta obroč je nato vezan strelovod. Notranji obroč v plošči je povezan na notranjo elektro omarico.
Imam deljena mnenja glede pravilnosti te izvedbe. Pod temeljno ploščo je trajna električna izolacija, saj je hidroizolirana, poleg tega je nasutja pod ploščo 50 cm. Za ozemljitev se mi zdi ok. Skrbi me strelovod, ki bi ga vezal na zunanji obroč. Ali udar strele lahko poškoduje temelje?
Projektant je sicer mnenja, da se to ne more zgoditi. Po drugi strani pa, če ne drugega, notranji obroč valjanca v plošči nima smisla in bi lahko izvedli samo zunanji obroč.
Tehnično smernico sem preletel in v njej ni opisanega primera temeljev, ki so izolirani, čeprav se danes večinoma dela samo to. V standardu SIST EN 62305-3 je opisan tak primer, ko so kleti ali temelji hidroizolirani. Tam je risano tako, da se mreža valjanca izdela v podložnem betonu. Odvod strelovoda je zunaj objekta vezan na to mrežo.
Obroč v izolirani plošči je po mojem mnenju nesmiseln.
Jaz bi naredil obroč valjanca okoli stavbe in nanj povezal strelovod.
Armaturo od temeljne plošče pa tako kot ostale ozemljitve na GIP.
Mi smo zunanji obroč povezal še s par ozemljitvenimi koli zabitimi izven nasutja. Pa še to so naredil šele, ko sem začel spraševat kaj je sploh smisel take ozemljitve, ki je praktično izolirana od vsega. Kaj in kako je prav pa nimam pojma.
9.2.2022 ob 20:42 (*Zadnja sprememba objave: 9.2.2022 ob 20:43 uporabnik Samojed.)
O tem smo se že prerekali in tudi na usposabljanju sem izpostavil to težavo - odgovor je bil, da je površina temelja (plošče) premajhna.
Tule so tudi projektanti, tako da odgovor sledi. V bistvu sem tudi sam projektant, ampak ker ne projektiram, gre za moje osebno mnenje.
Na izolaciji boste izvedli temeljno ploščo. Ta bo imela armaturo. Ker bi naj bila armatura ozemljena (po TSG), se naj na križanjih mrež ali palic točkovno zvari ( "pripika") . na vogalih se naj naredijo izvodi - kraki, za katere pa priporočamRF trak. Je dražji od pocinkanega, ampak s pocinkanim so težav predvsem na prehodu iz betona pa tudi na povezavi z armaturo. Te krake (recimo 4x po 1,5m) se naj prav tako pripika na armaturo in pelje skozi opaž ve.
Zunaj se nato lahko spojijo z obročem iz navadnega pocinkanega valjanca, ki naj bo napeljan pod nasutjem ali vsaj ob robu izkopa (da bo del zasut z zemljino, ne prodom).
Do GIP zbiralke bi pa sam osebno izbral varianto, kjer se zadeva da menjati.
RF trak sicer bo večen, tako da bi bil seveda ok (od obroča posebej RF trak do pozicije stikalnega bloka oziroma glavne zbiralke). Sam bi pa raje vgradil cev in potem napeljal CU žico, ki je nato dostopna oziroma je brez razbijanja v notranjosti možna sanacija.
Evo, na kratko moje mnenje (sam sem pri sebi tako tudi naredil).
Samojed, ja, izvedeno. Tlakov še nimam. Valjanec v temeljni plošči je zvezan na krak, ki je speljan do elektro omare. Tam naj bi bil ta prek žice spojen na GIP. Če sem prav razumel...
Ali bi moral zunanji obroč valjanca spojiti na GIP? Načeloma je itak vse povezano prek krakov iz temeljne plošče.
Ja, ki pa zelo radi na prehodu prod - beton zgnijejo. Zato sem napisal, da naj bi ravno ta del bil RF, vse kar je v zemlji navaden pocinkan zdrži 50+ let.
Ok, pusti kot je, dodatno pa pod tlaki položite za isto stvar še cev (fi 18 ali fi 20 polna kapa). Lahko bo prav prišla, če se izkaže da ti je ozemljitev šla gobe nabirat. Da ne omenjam da je lahko uporabna tudi za kaj drugega (če mogoče nisi planiral npr vrat v ograji, vtičnice na vrtu, ... ).
Valjanci so RF do notranjega valjanca v betonu. Skratka, vse kar je zunaj betona je RF, notranji obroč v betonu pa je pocinkan. Bomo potegnili še kakšno dodatno cev. Načeloma imamo za vse zadeve zunaj potegnjene cevi, ampak nikoli ne veš, kaj bo v prihodnosti. Hvala.
Zdravo mojstra,
tudi si sam dostikrat naletim na čudne načrte E instalacij glede ozemljila. Teden dni nazaj.
Bi dejal, kar so večinoma na koncu projektanti E instalacij zahtevali in tudi izvajalci, da se v primeru strelovoda izdela dodatni krog ozemljitve, ki je samo na dveh mestih zvezan z ozemljitvijo hiše, pa še ta mora biti " pod pravim kotom". Razmik med njima 1,5m. Tako smo tudi naredili; UD pridobljeno.
Vse je odvisno od izračunane ponikalne ozemljitvene upornosti. Če se s temeljsko ozemljitvijo doseže upornost pod 10 ohmi, potem dodaten obroč ni potreben (seveda tudi ne škodi - razen denarnici).
Hvala za korekcijo. To je zelo pomembno. Če so temelji ali temeljna plošča na hidroizolaciji, valjanec nič ne pomaga. Seveda pa se armatura v temelju ali temeljni plošči obvezno poveže z ozemljitvijo, zaradi izenačitve potencialov. V tem primeru je tudi zelo pomembno, da se ozemljitveni vod (lahko je to valjanec ali finožični bakreni vodnik, napelje neprekinjeno od ozemljitve do glavne zbiralnice izenačitve potencialov (GIP)
Najbolj zanesljiv način za oceno dejanskega finančnega izkupička pri prodaji nepremičnine je natančen vnaprejšnji izračun vseh obveznih davkov, ki pri... Beri dalje »
Lumar s priznanji Best Buy Award, QUDAL in Customers’ Friend potrjuje tri vidike, ki postajajo pri odločitvi za gradnjo doma vse pomembnejši: vrednost... Beri dalje »
V soboto, 19. septembra 2026, vas v okviru dneva odprtih vrat med 10.00 in 14.00 uro vabimo na obisk in ogled pritlične tipske hiše, ki se nahaja v ok... Beri dalje »
Prijava uporabnika
Registracija novega uporabnika
Vaša registracija je bila uspešna.
Na vaš email naslov smo poslali sporočilo z navodili, katerim morate slediti, da bo registracija potrjena.
Porabljeno geslo
Zahtevek za spremembo gesla uspešno poslan.
Na vaš email naslov smo poslali sporočilo z navodili, katerim morate slediti za uspešno ponastavitev gesla.