Pozdravljeni. 

Lani smo naredili iz hleva stanovanje. Na stene in strop smo dali mavcne plošče.Strop so izolirali  tako da so dali pod strop izolacojo kamena volna 10 cm nato paroprepustno folijo in nato knauf. 
Sedaj je tezava v tem da je zacelo kondenzirati in voda kaplja kjer je folija prerezana zaradi kablov ven. Prosim za kak nasvet oz kak narediti da preprecimo kondenzacijo. 
Nad sobo je prazno podstresje neogrevano.
Hvala.
#2
Med  knaufom in izolacijo mora biti parna zapora, ne parna ovira.
Zapora mora biti povsod dobro zatesnjena, na vseh prebojih, stikih z drugimi podlagami in med seboj.
#3
Napacna folijadwtu bi moraki parozaporo in ne paropropustno. 
Kot bi sel po dezju v crocsih pa se spraseval zakaj imas mokre nogavice.
Pa stike zalepit kot so naoisali, cevi instalacij ce potekajo po hladni strani pa na koncu zapurpenat, ali kako drugace zapreti da ne bo kak kabum v dozah
Sonce naj sveti vsak dan!
#4
Slaba izvedba tesnenja prebojev kablov in folije. Če ste pa dali paropropustno folijo, je pa itak narobe.
Najprej preverite kakšna folija je v resnici vgrajena. Če je parna zapora, potem bo potrebno samo popravljanje prebojev kablov, sicer komplet. In še to, 10 cm volne je premalo in tudi zato je težava tako obsežna. Pri npr. 30 cm bi bilo precej bolje s kondenzom, ker bi ostajal nekje v plasti volne. Dolgoročno je pa takšna izvedba slaba.
#5
Daš 25cm izolacije na podstrešje pa bo.
"Ko bom velik, bom malo manj majhen"
#6
Kaj pa ce bi v vmesni prostor med izolacijo in stropom naredil zracnike na eni in drugi strani da bi se prezracevalo?
#7
Ti je odgovoril "firefly", vse ostalo nima učinka.
#8
Pozdravljeni.

Hvala vsem za odgovore. Bi lahko dobil od koga kak kontakt, ki bi mi povedal kako zadevo sanirati da bo potem Ok. ker nebi rad spet nekaj saniral oz popravljal kar nebo ok.

Hvala