PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Stavbno pohištvo roletna vodila in izolacija

Ocena teme:
  • Glasov: 0 - Povprečje: 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
#1
Zanima me kakšen je pravilen detajl izvedbe fasade v območju roletnih vodil. Ali mora izolacija segati čez vodila ali do vodil?
#2
Čez vodila greš lahko samo toliko, da na omarici normalno odpreš servisni pokrov. To je 5mm do 10mm.
#3
Vseeno je. Kar fasader lazje naredi da ostane lep spoj za dalj casa.
"Ko bom velik, bom malo manj majhen"
#4
No, če je to vseeno, potem ni čudno, da je okoli takih detajlov vse zapacano pri izvedbi in popokano po prvem poletju. Mene kot investitorja ne zanima, kaj je fasaderju lažje. On mora biti s takimi stvarmi na tekočem in predlagati tehnično ustrezno rešitev. Direkten stik in razni krepi to pač niso.

Stik armirnega sloja mora biti proti kovinskim delom vedno dilatiran. Isto velja za vse spoje različnih materialov. Ponavadi se uporabi specialne profile, ki omogočajo premike različnih materialov glede na spremembe zunanje temperature. Aluminij neprimerno bolj 'dela' kot armirni sloj.

Sploh če imaš okna temne barve, ti bo raztezek aluminijastih delov na robovih poškodoval in razdrobil armirni sloj. Ti bo fasader to potem saniral na svoje stroške? Pozabi.

Izolacija bi morala praviloma segati malo čez okenski okvir, na to pa potem vodila. Sedaj, ko je to zmontriano, imaš preko vodil toplotni most.
#5
Vseeno je a je izolacija do vodila ali na vodilu. Cisto vseeno. KAKO to fasader naredi pa NI vseeno. Ima pa na voljo precej izvedb. In NI samo ena prava...
"Ko bom velik, bom malo manj majhen"
#6
bohem,
tukaj je vedno polemika, kdaj se bodo vodila odstranila in zakaj.
Opcija: izdelaš za oči sprejemljiv odmik od vodil ; klasično špaleta zaključena z fasado; vodila se vgradijo kasneje oz. se komplet škatla z roletami odstrani in nato ponovno montira.
Opcija : zaključi na zunanjem robu vodila z fasadnim vogalnikom --> fasada.
Opcija : zaključi na vodilu, a toliko odmaknjen, da se lahko servisira rotena omarica/roleta.
Lep pozdrav
#7
Nič ni vseeno. Fasada se zaključuje NA vodilu s kvalitetno fasadno letvico.
Edini pravi sistem. Vse ostalo vodi v razpoke in pokanje. Je že zgoraj omenjeno.
Saj tudi to, če smo pošteni, ampak bistveno manj.
Koliko konjev rabiš, da premakneš enega osla!!??
[Slika: 18-09-2024-14-01-01.jpg]  Verjeli ali ne, 570 ni dovolj!!!!
#8
Problem so barve. Letvice imajo samo belo in antracit.

Pa purenit vodila za zaluzije so tudi brez letvic. Razen v enem primeru... to je sele bilo veselje...
"Ko bom velik, bom malo manj majhen"
Iskanje po temi