Zunanjo omarico s števcem so zmontirali pred tremi leti, ko smo zaradi TČ spremenili priključek iz 1x25A v 3x20A. Na vratih omarice je rdeča tipka. Vse varovalke v hiši in kleti so avtomatske varovalke Etimat6.
Če prav razumem:
če povečam prikjlučno moč iz 14kW na 17kW, potem pa je (glede na zgornje odgovore) smiselno takoj za FID-om vgradit tri varovalke po 20A (vsaka na svojo fazo) in bi vsaka naj varovala pred preobremenitvijo na posamezni fazi (klet + TČ + stanovanje)?
Namesto tri fazne varovalke 3x20A so lahko 3 varovalke po 20A, ker tukaj ne gre za kabel ampak zbirakle v omarici?
Objave: 3411
Teme: 45
Pridružen: Oct 2013
Ocena:
33
Če imaš na omarici že vgrajeno tipko, pomeni da že imaš števec z odklopnokom. Sedaj pri preobremnitvi, ko ti odklopnik v števcu odklopi, ga lahko preko tipke, vklopiš nazaj. Nazaj ga ne moreš vklopiti samo v primeru, da te odklopijo daljinsko zardi neplačevanja računov ali onesnaženja el. omrežja.
Če imaš glavne varovalke 3 x 25 A, potem pa v svojem razdelilniku vgradiš 3 x 20 A, boš mesečno plačal omrežnino za priključno moč 17 kW, izrabil jo boš pa lahko samo 14 kW, kar pa nima smisla. Vsekakor bi ti 3 x 25 A moralo zadostovati. Samo, kot sem ti že prej zapisal, uredi si razdelilnik tako, da boš imel enakomerno obremenitev po fazah.
Objave: 127
Teme: 23
Pridružen: Feb 2011
Ocena:
0
17.11.2021 ob 20:50
(*Zadnja sprememba objave: 17.11.2021 ob 20:57 uporabnik fanglc.)
V kakšnem primeru odklopi odklopnik v števcu in v kakšnem pregori glavna varovalka?
Objave: 3411
Teme: 45
Pridružen: Oct 2013
Ocena:
33
Odklopnik v ševcu ni zaščita, ampak je sprogramiran tako da v 1,5 min izklopi pri 40% preobremenitvi oz. v 15 min povprečno 10% obremenitev. Če to primerjam s pregoretjem 20 A varovalke (ETI Izlake) bi bile sledeče relacije:
-pri toku 20 A odklopnik ne odklopi, varovalka ne pregori
-pri toku 22 A odklopnik izklopi v roku 15 min, varovalka bi pregorela kasneje kot v 1 uri
-pri toku 28 A odklopnik izklopi v roku 1,5 min, varovalka bi pregorela v času 1 ure
Pri varovalki je vseeno treba upoštevati tudi morebitno predhodno segretje. Takrat bi pri navedenih tokih izklapljala nekoliko hitreje.
Objave: 127
Teme: 23
Pridružen: Feb 2011
Ocena:
0
Zdaj pa menda nimam več vprašanj. Najlepša hvala za razlago.
Objave: 127
Teme: 23
Pridružen: Feb 2011
Ocena:
0
14.1.2022 ob 09:14
(*Zadnja sprememba objave: 14.1.2022 ob 09:16 uporabnik fanglc.)
@mirator še eno vprašanje:
Tole ste napisali: "Odklopnik v ševcu ni zaščita, ampak je sprogramiran..."
Če prav razumem razliko med odklopnikom in varovalko v zunanji elektro omarici me zanima:
je mogoče tisti rdeči gumb na vratcih zunanje elektro omarice za namen ponovnega vklopa tega odklopnika, varovalko v tej omarici pa je ob pregoretju potrebno menjat?
Objave: 3411
Teme: 45
Pridružen: Oct 2013
Ocena:
33
Tako je. Gumb služi za ponovni vklop po izklopu zaradi kratkotrajne in ne previsoke preobremenitve. V kolikor je preobremenitev prevelika ali gre celo za kratki stik, bo pregorela varovalka, ki pa jo je treba zamenjati.
Objave: 127
Teme: 23
Pridružen: Feb 2011
Ocena:
0
@mirator, hvala.
Kako se po pravilih dela selektivnost, če je nadrejen inštalacijski odklopnik recimo 16A tipa C? Ali se lahko za podrejen inštalacijski odklopnik uporbi 16A tipa B, ali mora biti striktno odklopnik z nižjim tokom (13A tipa C)?
Z inštalacijski odklopnikom mislim zaščitno stikalo recimo etimat 6.
Objave: 3411
Teme: 45
Pridružen: Oct 2013
Ocena:
33
Selektivnosti ni tako lahko določiti. Praviloma je treba primerjati zgornje in spodnje joulove integrale tako dveh sosednjih inštalacijskih odklopnikov, kot dveh varovalk. Običajno je sta to kar dve stopnji nazivnih tokov (npr. B 20 in B 10, za varovalke s taljivo žico pa velja razmerje nazivnih tokov 1: 1,6)). Selektivnosti med karakteristikami B in C istih nazivnih tokov ni. C krakteristika omogoča samo težje zagone nekaterih elektromotornih pogonov. Za stanovanja v bistvu C karakteristika sploh ni potrebna. Prav tako je za selektivnost pomembno, da sta zaporedna zaščitna elementa od istega proizvajalca, ker se karakteristike posameznih proizvajalcev razlikujejo. Ta razlika je seveda znotraj predpisanih standardov.
V večini primerov so po stanovanjskih objektih dosežene samo pogojne selektivnosti, kar pomeni da se glavna varovalka in naslednji inštalacijski odklopnik razlikujeta samo za eno stopnjo (npr. GV = 20 A, IO=16 A). Zaradi tega tudi včasih pride do hratnega pregoretja in odklopa. Vse je odvisno od jakosti okvarnega toka, ki pa je odvisen od impedance napeljave.