Daj najprej razčisti kaj sploh potrebuje tvoja TČ z vidika elektrike.
Nekatere TČ imajo posebej napajanje za kompresor in posebej za krmiljenje.
V tem primeru boš ( če bo samo en dovod) potreboval 4mm2.
Za stroje za ometavanje so pri meni hoteli 3 x 20A ( ker je ven metalo 3 x 16A).
Ko sem rekel da je to njihov problem in naj kar odpeljejo, pa so čudežno našli premični stroj, ki je delal celo na eno fazo.
26.10.2021 ob 18:52 (*Zadnja sprememba objave: 26.10.2021 ob 19:01 uporabnik Janez 78.)
Se pravi, če bo prenapetostna zaščita, potem pa potrebujem vsekakor 4mm2? Ali ne?
Se pravi sedaj imam v hiši 2 notranji omarici, ali potrebujem prenapetostno zaščito samo v prvi omarici (iz katere gre dovod v 2 omarico) ali tudi v drugi omarici (omarica za toplotno črpalko)?
Govorim o prenapetostni zaščiti v notranjih omaricah. Prosil bi Vas še če mi malce razložite glede teh prenapetostnih zaščitah.
Slišal sem da obstajo tri vrste, zunaj v omarici, v notranji omarici, ter na vtikaču kjer je priklopljen porabnik.
Kako pa lahko zaščitim npr. vrata, senčila? Ker te stvari niso vezane na vtičnico. Ter npr. televizor in sprejemnik ki bosta na steni in ni izvedljivo narediti ker ni zadosti prostora (širine).
Moral pa bom zamenjati tudi omarico, ki je že vzidana, ker ni zadosti prostora, so pa v njej varovalke za spodnjo etažo ki je bila opremljena že pred 26 leti, zgoraj ter na podstresšju pa je bilo vse v surovem stanju. In sem inštalacijo delal sam.
Sedaj je omarica hager 3x 12, zamenjal pa bi z 4x 12.
Mi lahko poveste zakaj ne uporabit vodnika mehkožilnega (katerega bi mogoče nekako lahko spravil skozi 16 cev. V čem je trdožilni (baker) boljši?
Če sem prav razumel shemo tvoja TČ potrebuje napajanje za kompresor ( 3F, varovano z C10A) in napajanje za kontrolo ( varovano z C13A).
Kabel 2,5 mm2 se običajno varuje s 16A varovalkami.
Torej:
- ali pripelješ do TČ dva kabla( eden 5 x 2,5 drugi 3 x 1,5)
- ali pa do TČ pripelješ en kabel 5 x 4mm2 in tam daš razdelilno dozo.
Objavil Janez 78 - Včeraj ob 02:52 "Se pravi, če bo prenapetostna zaščita, potem pa potrebujem vsekakor 4mm2? Ali ne?
Se pravi sedaj imam v hiši 2 notranji omarici, ali potrebujem prenapetostno zaščito samo v prvi omarici (iz katere gre dovod v 2 omarico) ali tudi v drugi omarici (omarica za toplotno črpalko)?
Govorim o prenapetostni zaščiti v notranjih omaricah. Prosil bi Vas še če mi malce razložite glede teh prenapetostnih zaščitah. Slišal sem da obstajo tri vrste, zunaj v omarici, v notranji omarici, ter na vtikaču kjer je priklopljen porabnik. Kako pa lahko zaščitim npr. vrata, senčila? Ker te stvari niso vezane na vtičnico. Ter npr. televizor in sprejemnik ki bosta na steni in ni izvedljivo narediti ker ni zadosti prostora (širine). Moral pa bom zamenjati tudi omarico, ki je že vzidana, ker ni zadosti prostora, so pa v njej varovalke za spodnjo etažo ki je bila opremljena že pred 26 leti, zgoraj ter na podstresšju pa je bilo vse v surovem stanju. In sem inštalacijo delal sam. Sedaj je omarica hager 3x 12, zamenjal pa bi z 4x 12. Mi lahko poveste zakaj ne uporabit vodnika mehkožilnega (katerega bi mogoče nekako lahko spravil skozi 16 cev. V čem je trdožilni (baker) boljši? "
O prenapetostni zaščiti, do sedaj ni bilo govora. Je priporočljiva, vendar mora biti pravilno izvedena. Imamo tri stopnje I, II in III. Prva odvede začetni val , vendar še vseeno ne zadovoljivo. Drugi val popravi prvega in v tej zaščiti so varni vsi močnostni porabniki (el. štedilniki, hladilniki, pralni stroji itd) niso pa varne naprave kot so računalniki, televizorji itd. Zato je še tretja stopnja, ki pa prenapetosti zniža na vrednosti, ki iso več nevarne tem napravam. Ne vem, če lahko rečem običajno, vendar nekatere elektrodistribucije dajejo v svoje priključno merilne omare odvodnike prenapetosti razreda I. Ker ti tega ne veš, ti predlagam, da v prvi razdelilnik vgradiš kombinacijo prenapetostnih odvodnikov razreda I+II, v drugi pa razreda II Odvodnike razreda III pa vgradiš neposredno pri priključkih za računalnik in TV (dobijo se tudi vtičnice s to zaščito).
Kar pa se tiče uporaba mehko oz. finožičnih vodnikov, ni nobena ovira. Samo na konce pri priključkih, je treba stisniti votlice.
Katere vodnike priporočate za vlečenje v cevi ki bodo v estrihu? Ali samo bakrene žice. ali pa barken kabel (npr.: 3x 2.5, 5x 2.5)? Kaj je boljše? Mislim glede varnosti vodnikov, ter kaj se lažje potegne če je več vodnikov, ali kabel ali žice?
Kakšni kabli se uporabljajo za enosmerno napetost (napajanje led trakov, lučk), presek in tip? V glavni omarici bi imel trafo, ter peljal kable do sob.
20.11.2021 ob 12:24 (*Zadnja sprememba objave: 20.11.2021 ob 12:26 uporabnik mirator.)
Če še nisi rešil svojega problema, kratko pojasnilo.
Ti imaš verjetno res TN-C-S sistem ozemljevanja, ki pa je sestavljen, kot je razvidno na priloženi skici. Od transformatorske postaje (TP) preko števčne omare (PMO) do tvojega el. razdelilnika v stanovanju, je TN-C sistem. V el. razdelilniku imaš prehod na TN-S sistem. Prenapetostna zaščita mora torej biti za TN-C sistem t.j. 3+0. Se pravi trije odvodniki za tri faze. Nulo moraš imeti tako ali tako ozemljeno, sicer bi imel TT sistem.
Sedaj pa kakšne odvodnike. Če veš, da ima distributer v PMO omarici vgrajeno prenapetostno zaščito, potem lahko v tvoj el. razdelilnik vgradiš prenapetostne odvodnike tip 2 oz. razred II. Če v PMO ni ali pa ne veš ali so ali ne, potem vgradiš kombinirane prenapetostne odlopnike tip 1+2 oz. razred I+II. S tem imaš več ali manj inštalacijo zaščiteno do prenapetosti 1,5 kV. Za TV in računalnike ti pa priporočam še prenapetostno zaščito tip 3 oz. razred III, ki pa mora biti, ker gre za enofazne tokokroge vrste 2+0, kar pomeni, da ščitiš tako fazo kot nulo. https://file.si/4g8/po-tnc.jpeg
Kar se tiče inštalacije v ceveh v estrihu je enako kot za inštalacije v stenah. Lahko daš eno ali drugo. Jaz sem sicer privrženec posameznih vodnikov, katerim lahko po potrebi kasneje dodaš še kakšen krmilni vodnik ali pa v primeru kakšnega preboja, zamenjavo poškodovanih vodnikov. Je pa s posameznimi vodniki nekaj več dela.
22.11.2021 ob 15:19 (*Zadnja sprememba objave: 23.11.2021 ob 13:10 uporabnik Janez 78.)
mirator
Iz elektra so prišli pogledat ker sem klical glede montaže prenapetostne zaščite in jo bodo prišli vgradit. Smo zadnji na liniji in so rekli da bo zastonj ker bi morala biti vgrajena.
Če pogledaš sliko zunanje električne omarice je TN-CS sistem kateri pride v notranjo omarico.
Prvo je TN - C kateri postane pozneje TN - S ali TN - CS?
Dobil sem pa prenapetostno zaščito tipa 1 + 2 (BC) katera bo vezana v notranji omarici. Poglejte sliko.
Prosil bi Vas, če lahko preverite ali sem pravilno narisal shemo za električno inštalacijo v hiši.
Se pravi iz glavne (zunanje omarice) pride dovod v prvo notranjo omarico, ter naprej dovod za drugo notranjo omarico.
V zunanji omarici bo prenapetostna zaščita tipa 1 (B).
V prvi notranji omarici bo prenapetostna zaščita tipa 1,2 (B+C), katera bo varovala tudi drugo notranjo omarico.
Ali je ta način vezave prenapetostne zaščite pravilen (prenapetostna zaščita samo v prvi omarici)?
Ali je vezava FID stikal pravilna?
Ali lahko imajo vsa FID stikala eno zemljo (PE vodnik)?
V kopalnici bo FID stikalo 30mA.
Kakšno FID stikalo priporočate za naprave v stanovanju (30mA, 100mA ali 300mA)?
V Drugi električni omarici bo priklop za toplotno črpalko, ter za kakšne stoje ki potrebujejo 3 fazni priklop. Kakšen FID priporočate? (300mA)?
Govora je bilo tudi o S (selektivnem) FID stikalu. Kaj svetujete glede tega. V bistvu bi rad dosegel tole, da ne izklopi FID stikala ki je za stanovanje, če pride do česa v kopalnici, ali pri toplotni črpalki / zunaj.
Pozdravljeni, če si lahko bi si sposodil kar to temo.
Pred spremembo sem imel enofazni priklop varovalka 1x25,
Po spremembi na trifazni priklop varovalke 3x20 pa mi je začelo metat ven odklopnik na števcu.
Danes zjutraj primer: na eni fazi indukcija dve plošči na drugi fazi bojler 8Amperov na tretji fazi toplotna poraba tam cca 5Amperov, kolko povleče indukcija z dve plošči nevem?
Ampak po prižigu indukcije čez čas odklopnik puf.
Kaj bi bil vzrok?
Nimaš enakomerno porazdeljenih moči porabnikov. Če ima indukcija recimo 2,5 kW (pa ima verjetno več), pomeni to tok nekaj več kot 10 A in če prišteješ še tokova, ki si jih navedel dobiš skupni fazni tok ca 24 A, kar je več kot 10% preobremenitev faze.
Odklopnik v števcu ti pa v 15 min. izklopi 10% preobremenitev.
mirator se ne odziva je še kakšen štromar ki bi ali potrdil trditev miratora ali ga ovrgel?
Še enkrat vprašanje:
Kako lahko z tremi porabniki ki so nameščeni vsak na svoji fazi in noben ne dosega 15A preobremeniš 1 fazo do izklopa odklopnika? Varovalke 3x20 A
Oprosti, sem spregledal, da imaš te porabnike vsakega na svoji fazi. V tem primeru je verjetno premočna indukcija (mogoče je 5 ali 6 kW ali 9 kW. Pri 5 kW bi lahko skuhal skoraj vse, preden bi varovalka pregorela, pri 6 kW bi ti pregorela ca v eni uri, pri 9 kW pa v dobrih treh minutah. Kakšno moč imaš ti piše na tablci na štedilniku ali v navodilih. Imaš pa seveda možnost nastavljanje tudi manjših moči.
Verjetno nimaš samo teh treh porabnikov? Kaj pa pralni stroj, pomivalni stroj, pečica, sesalec za prah itd. Vsekakor mora biti tok večji od 20 A, da bo glavna varovalka pregorela. Vprašanje je tudi, zakaj ti ne pregori enofazna varovalka od indukcije (kako močno pa imaš)? Malo bolj natančno opiši ali pa poslikaj razdelilec.
Kadar lastniki stanovanj načrtujejo prenovo bivalnih prostorov, kuhinj ali hodnikov, iščejo material, ki ponuja visoko odpornost proti udarcem, prijet... Beri dalje »
V soboto, 21. novembra 2026, vas v okviru dneva odprtih vrat med 10.00 in 14.00 uro vabimo na obisk in ogled Marles hiše v okolici Domžal. Predhodnica... Beri dalje »
Koliko stane ograja iz perforirane pločevine, koliko pogleda zastre, kateri vzorec izbrati in kaj preveriti pred postavitvijo ob novi hiši. Beri dalje »
Prijava uporabnika
Registracija novega uporabnika
Vaša registracija je bila uspešna.
Na vaš email naslov smo poslali sporočilo z navodili, katerim morate slediti, da bo registracija potrjena.
Porabljeno geslo
Zahtevek za spremembo gesla uspešno poslan.
Na vaš email naslov smo poslali sporočilo z navodili, katerim morate slediti za uspešno ponastavitev gesla.