@sassapo, ja Thermia Calibra 7, vrtina je zgolj 110m (so rekli, da bo več kot dovolj), črpalka je v napravi, hitrost OČ je nastavljena na avtomatiko, s tem, da je minimalna hitrost nastavljena na 50%.
Stvar deluje po pričakovanjih, edino, kar se mi zdi rahlo problematično, da večino časa dela v prvi prestavi od 9ih, torej kompresor na cca 1200 rpm, kjer po dokumentih, ki jih je izbrskal @remi, ni ravno dober COP (4.4);
verjetno bi bilo bolj optimalno, če bi se stvar dalo nastaviti tako, da ne bi cel dan delala na najnižjih obratih, temveč bi se izklapljala, pa delala vsaj na 2. prestavi (cca 1900 rpm).
Kakorkoli, 110m vrtine na porečju Savinje očitno niti približno ni dovolj, da se na mrzel oblačen dan temperatura vtoka ne bi neprijetno približala ali dosegla 0 stopinj.
Peč sicer dela bp, grelci se ne vklapljajo, cvikam le, da se ne uresničijo tvoje napovedi, da bi se utegne kaj slabega zgoditi vrtini.
Igra pri izvedbi vrtin je enostavna - v ponudbo ti dajo minimalno globino (eni vrtalci so mi predlagali celo samo eno 90m globoko sondo), da pač sfurajo posel, če se izkaže, da je premalo, investitorju ne preostane drugega, da jih še enkrat pokliče, da izvrtajo še eno vrtino