Objave: 466
Teme: 35
Pridružen: Dec 2013
Ocena:
0
Še enkrat. Kot so drugi omenili pride parna zapora direktno na špirovce. Izolacija bo med špirovci in nad njimi je že Termotop. Pod njimi ne bo izolacije. Samo parna zapora in podkonstrukcija za Knauf. Med Knaufom in parno zaporo bodo še vse inštalacije.
Tako da vgradim izolacijo in zaključim parno zaporo z vsemi detajli. Potem pa je na vrsti izvajalec Knaufa.
Eno vmesno vprašanje. Kako se pravilno pritrjuje parna zapora? Vidim da nekateri to lepijo, drugi pa s klamfami pritrjujejo. Predstavljam si, da je v praksi lažje klamfati. Kakšne so izkušnje?
Objave: 466
Teme: 35
Pridružen: Dec 2013
Ocena:
0
Solimur in vsa lepila za spoje od Knaufa že imam. Nekako se mi vseeno zdi lažje kaj popraviti med lepljenjem če klamfaš, kot pa če imaš obojestranski trak na špirovcih. No lahko probamo, pa bomo videli.
Izolacije bo pa 16 cm med špirovci in 10 cm Termotopa nad njimi. Skupaj torej 26 cm.
Objave: 397
Teme: 14
Pridružen: May 2015
Ocena:
3
Kateri konec naše dežele pa ste? Ker se mi zdi vseeno 26 izolacije malo, ampak vseeno dovolj, če se uporabi 0,032 izolacijo. Dvostranc na špirovcih ni problematičen, ker lahko vseeno folijo še popraviš in je lažje najprej folijo napeti po špirovcih na dvostranca in jo potem priklamfati.
Objave: 466
Teme: 35
Pridružen: Dec 2013
Ocena:
0
Sem iz okolice Celja. Gradbeno fiziko sem delal sam in bo dovolj. Imam pa 032 izolacijo, da. Pomaga tudi, da imamo ogrevanje skoraj zastonj, hlajenje pa tudi...
Objave: 12059
Teme: 16
Pridružen: Mar 2009
Ocena:
27
Je dovolj. Ni pa velik. Am0ak ce je ogrevanje in hlajenje zastonj...
Klamf niti ne rabis... jst kr s nosilcki potem pritrdim folijo. Klamfaw je se nikoli nisem v bistvu...
"Ko bom velik, bom malo manj majhen"
Objave: 466
Teme: 35
Pridružen: Dec 2013
Ocena:
0
Ni mi do tega, da bi na notranji strani nižal strope zaradi nekaj malega prihranka pri ogrevanju. Izolacija je tako precenjena in jo (v večjih debelinah kot je potrebno) lobiji prodajajo. So izračuni pokazali vse kar potrebujem.
A potem lepiš folijo, končno jo pa pritrdiš kar z nosilci za Knauf strop? Ali katere nosilce si imel v mislih?
Objave: 12059
Teme: 16
Pridružen: Mar 2009
Ocena:
27
Ja. Direktne. One z dvemi usesi. Sidrne itak ne mores uporabljati pri tej zapori.
"Ko bom velik, bom malo manj majhen"
Objave: 466
Teme: 35
Pridružen: Dec 2013
Ocena:
0
Razumem.
Eno vprašanje. Predelne stene vem da se knaufajo tudi po dvojno. Ali je kaj takšnega kdo kdaj srečal pri stropu? Plusi, minusi. Cena mi je jasno da bo višja, kaj pa drugo?
Objave: 12059
Teme: 16
Pridružen: Mar 2009
Ocena:
27
Za mansardo ne. Ne rabis visje zvocne zascite niti strukturne trdnosti.