Imam težavo, da mi zrak pride nazaj v radiatorje praktično že nekaj tednov po tem, ko temeljito spustim zrak iz vsakega radiatorja v napeljavi.

Zadeva je zelo nadležna. Kako lahko ugotovim, zaradi česa mi prihaja toliko zraka v napeljavo?
#2
Natankaj vodo v sistem na cca 1.5 bara,odzrači radiatorje pa ponovi vajo.
Vse,dokler zrak gre iz radiatorja ven,ni prezračeno.
Ti manjka tlak v sistemu?
#3
Imel enak problem, pri meni je bil vzrok prenizek tlak v sistemu za 0,2bara  Tongue
#4
pri meni je bilo isto. Problem je bil prenizek ZRAČNI tlak v ekspanzijski posodi. Ko sem nafilal na 1,0 bar, je bilo v redu. Se je pa zrak pojavljal vedno v istem radijatorju.

LP Jure
#5
Koliko imaš višinske razlike med najnižjo cevjo in najvišjim rsadiatorjem?
Če je "kurilnica v kleti, zgoraj pa še dve etaži, je višinska razlika okrog 6m, kar pomeni 0,6 bar.
Pri hladnem sistemu odzrači in napolni vodo in do 0,6+ bar, potem raztezno do 0,2-0,4 bar več.