Logično gledano, če ga bo delala še prej, bo posledično še manj časa med defrosti in bo dosegalal kvečjem nižji setpoint.
Kakor vidim po pinih na zunanji enoti se jo lahko nastavi na ras 3? Se to lahko naredi ali ne? Ali je pri ras 3 enaka notranja enota?
Kompresorji so različni v 2jki, 2.5 in v 3jki.  Vsaj v tčjkah pred plinom R32 je bilo tako da je imela vsaka svoj kompresor. Pri 11kw, 14kw in 16kw je celo kompresor enak Smile.

Spodnja vrstica:

[Slika: kompresorji.jpg]


Po specifikaciji notranjih enot je videti, da je toplotni izmenjevalec drugačen...pa notranja enota od 3jke naj bi bila 1 kg težja.  Neke velike razlike med enotami očitno ni.
[Slika: notranja-enota.jpg]
Dejstvo je, da naprava ne dosega potrebne moči. Defrosti in morebitna podhranjenost TČ, v tem trenutku niti ni predmet problema.
dobre teoretične rešitve so včasih v praksi neumne <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.klimasapo.si">http://www.klimasapo.si</a><!-- m -->
Kaj bi pa lahko bila težava da ne dosega polne moči? Plina je dovolj en teden nazaj je bil napolnjen ponovno manjkalo ga je 150g sedaj ga je točno. Ali ima tc kakšne filtre dani jih očistil?
Kolikšna pa je razdalja med notranjo in zunanjo enoto?
dobre teoretične rešitve so včasih v praksi neumne <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.klimasapo.si">http://www.klimasapo.si</a><!-- m -->
Približno 7-8m. Višinske razlike med notranjo in zunanjo enoto je 2m(notranja enota je v garaži-pritličje, zunanja pa za hišo ki je zasuta do nadstropja)
Če sem prav izračunal iz podatnih podatkov, daje od sebe 4kW toplotne moči. Ali je to v takih razmerah za to napravo že max ali ne?
Ker moja 8kW Vaillant v enakih razmerah (sem doma le nekj 3km stran, totalna ledena megla zadne dnji) dela za šalo, le malce nad štandgasom, jasno brez grelcev ves čas. Bajta slabše izolirana od @pl4zo, porabimo veliko SV. DV je pri -3 nekje 30°. Pri gretju SV na 45° pri 100% modulaciji daje tudi pri -4° skoraj 7kW.

To mora biti nekaj narobe s tem Hitachijem ali pa so kaj nastavitve faljene.
Hm, dejstvo je, da makina noče it na polno, zakaj ne??
Je pa tudi dejstvo, da sama hiša ni tako prekleto varčna kot so ti predstavili.
Deloma vkopane hiše navadno kar terjajo svoj davek.
dobre teoretične rešitve so včasih v praksi neumne <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.klimasapo.si">http://www.klimasapo.si</a><!-- m -->
Vkopan del hiše je samo 24m2 (ena stena do nadstropja) tako da ne verjamem da vpliva na potratnost hiše.
Ali lahko zahtevam od uvoznika, da tc zamenjajo ker ta ne dela kot mora?

Kaj pa bi lahko naredil pri nastavitvah da bi bile bolj optimalne?

Sedaj ogreva sanitarno vodo s katero ni bilo nikoli težav da bi jo ogrela na 42-45°C.


Priložene datoteke Predogledne slike
               
Hec je v tem, da je tole delovanje videt čisto normalno. Kaj pa monter pravi?
Si poskusil kakšen dan samo z grelci? Če je takšna hiša brez skritih toplotnih mostov bi jo moral v teh vremenskih razmerah brez problema ogrevat z 2. stopnjo grelca (2kw) na več kot 23°C brez najmanjšega problema.
Se pa bojim, da bi termo kamera marsikaj odkrila.
dobre teoretične rešitve so včasih v praksi neumne <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.klimasapo.si">http://www.klimasapo.si</a><!-- m -->
Monter pravi da bi 6kw TČ to hišo mogla ogreti, ampak so pa razmere trenutno zelo slabe za vse tč in da je normalno da grelci delajo zraven.

Ali je možno da SV ogreva normalno, in da je pri ogrevanju vode ki gre v talno problem.

Načeloma naj bi imela hiša po projektnih izgubah potrebo po ogrevanju QNH/Au= 14,541 kWh/m2a

ampak potem nismo vgradili centralnega prezračevanja in pade v slabši razred. 

Letna poraba energije za ogrevanje je QNH=1.933,936 kWh (prepisano iz energetske izkaznice)
Hm... nekaj pri tebi res ne štima, moja hiša po kalorimetru letno porabi okoli 8.000kw/h toplotne energije, pa 5,5kw TČ ni imela problema z ogrevanjem le te.
dobre teoretične rešitve so včasih v praksi neumne <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.klimasapo.si">http://www.klimasapo.si</a><!-- m -->
Če kaj pove o potratnost hiše podatek o porabi energije v novembru. Za gospodinjstvo, SV in ogrevanje smo porabili 954 kw (431VT, 523MT)
Žena dela od doma, 4 člani, dva majhna otroka.
Tvoja TC je  ob tej.mesecni porabi sla" na sprehod"
Ce bi TC svicala, bi samo ona porabila 1500kwh elektrike (+gospodinjstvo recimo da vsaj kaksnih 200-300lahko pa tudi 500). Oziroma se vec ce bi vklapljala grelec. 
Zakaj 1500
6kw/3(cop)=2kw
2*24*30=slabih 1500
Sonce naj sveti vsak dan!