Splošno
T.vode vhod 25°C
T.vode izhod 28°C
Nastavitev t. Vode 40°C
T zunanjega zraka - 4°C
Podrobnosti toplotne črpalke
T vode na izmenjevalcu 28°C
Pretok vode 1.14m3/h
Hitrost vodne črpalke 100%
T. Zunanjega zraka - 4°C
T.plina 38°C
T.tekočine 25°C
T.plina na kompresorju 58°C
T.izparevanja plina - 12°C
Visoki pritisk 1,7 Mpa
Zunanji eksp. Ventil odprt 19%
Frekvenca inverterja 80hz
Tok kompresorja 6A
15 vej (8 pritličje in 7 nadstropje) vse manj kot 100m in približno enako dolge. Cca 1200 m cevi je v hiši.
Vendar imam sedaj zaprti 2 veji v garaži in 4 veje v nadstropju ostale 3 veje v nadstropju so na pol odprte.
Se pravi ogrevamo približno 80-90 m2 s 6kw TČ in brez grelcev ne doseže ciljne temp.
20.12.2021 ob 10:45 (*Zadnja sprememba objave: 20.12.2021 ob 10:50 uporabnik pentax.)
Če jst pri svoji 8kw na talnem (180m2), dam naj dela OČ po deltaT, jo ima stalno kontroler stalno na 50%. Sam sem imel OČ fiksno prvo leto na 90 al 95%, od tedaj naprej pa na delta T. delta T je ponavadi 4K...če je DV29, je PV 25C..pri zunanji -4C recimo.
Sassapo, a če je forumaš določil DV fix 40C ...a takrat "pamet" TČ vseeno gleda želeno sobno temperaturo, če ima uporabnik tako nastavljeno? Sprašujem zato, ker je mogoče v prostoru 22C, želeno ima 22C in da zato TČ ne gre na polno, ker je dosežena temperatura prostora? Čeprav...po eni uri bi se že grelci morali zdavnaj vklopiti, če so nekje nastavljeni po defaultu, ker je razlika do setpointa tolk velika.
Sassapo
Ne oz. upam da ne plačal sem 6kw ? in na njej piše 2,5. Ali je lahko z mikrostikali omejena na 4 kw?
Tona gas
Meni ni cilj spraviti DV na teh vejah ampak želim imeti vse veje odprte. Kupil sem tc da bom imel povsod toplo (vsaj tako je bilo takrat obljubljeno ko sem kupil).
Bom preveril na zunanji enoti. Kako marajo bit pini postavljeni sem pa zasledil v navodilih zunanje enote (vse sem prebral navodila zaradi težav ki jih imam, se mi zdi da prva naprava za katero sem bral navodila
20.12.2021 ob 11:13 (*Zadnja sprememba objave: 20.12.2021 ob 11:45 uporabnik pl4zo.)
Pentax
TC je vodena samo po točkovni krivulji, nimam sobnega termostata.
Grelci so bili izključeni zaradi testa ki ga je predlagal sassapo, nastavil sem jih na zunanjo temp. - 8°C.
Pini na zunanji enoti so pravilno nastavljeni na ras- 2.5whvrp
Če je TČ skoz v ledu oz. skoz defrosta, potem je problem v tem, da ne sfolga. Če si na meglenem področju potem se verjetno zacikla v defostih in nabija obrate.
Ja smo v meglenem področju (okolica lj-Podpeč). Defrost imamo nastavljen iz SV. Se mi pa zdi da naredi defrost zelo pozno ko je povsem zasržena. Ali je možno nastavit da naredi defrost prej?
Ko gledam po naselju imam samo jaz takšne težave da je povsem zasržena.
Predlagali so mi da ji naredim streho in da bo to resilo težave. (gledam sosedovo estio (10 let stara) pod milim nebom kot moja in nobene tezave)
Kadar lastniki stanovanj načrtujejo prenovo bivalnih prostorov, kuhinj ali hodnikov, iščejo material, ki ponuja visoko odpornost proti udarcem, prijet... Beri dalje »
V soboto, 21. novembra 2026, vas v okviru dneva odprtih vrat med 10.00 in 14.00 uro vabimo na obisk in ogled Marles hiše v okolici Domžal. Predhodnica... Beri dalje »
Koliko stane ograja iz perforirane pločevine, koliko pogleda zastre, kateri vzorec izbrati in kaj preveriti pred postavitvijo ob novi hiši. Beri dalje »
Prijava uporabnika
Registracija novega uporabnika
Vaša registracija je bila uspešna.
Na vaš email naslov smo poslali sporočilo z navodili, katerim morate slediti, da bo registracija potrjena.
Porabljeno geslo
Zahtevek za spremembo gesla uspešno poslan.
Na vaš email naslov smo poslali sporočilo z navodili, katerim morate slediti za uspešno ponastavitev gesla.