20.11.2021 ob 14:23
PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Hitachi Yutaki S
Zdravo, kaj te zdaj te dni vsi hitachiji defrostajo ali samo moja?
Sem šel mimo zunanje enote pa mi je sredinca pokazala...
Sem šel mimo zunanje enote pa mi je sredinca pokazala...
Vse defrostajo, nekatere celo na pol ure, to jih ohranja "pri zivljenju" , so pa idealne okoliscine, 100% vlaznost z temp. okoli 0-5C...
Zanimivo nasa nardila zadnjega okoli 13h,(pri 5C) sedaj pa celo popoldne in vecer niti enega (pri 4C)
Zanimivo nasa nardila zadnjega okoli 13h,(pri 5C) sedaj pa celo popoldne in vecer niti enega (pri 4C)
26.11.2021 ob 22:34
FAE, sem slučajno zamerkal veliko brzino OČ grem pogledat,odtaljevanje cikl se konča čez kakšno minuto,začne laufat nabije gor 72Hz pa 7A pa gas.
grem ven do zunanje enote tam čez cca10 min že dela srež v pasovih.
grem ven do zunanje enote tam čez cca10 min že dela srež v pasovih.
Odvisi od zgradb TČ in njih (pre)dimenzioniranosti. Naša 18TT cca 3kW premočna https://prnt.sc/20xo3a4 2-3 defroste v teh razmerah... http://www.bohinj.eu/template/pages/stat...=11&y=2021
Mnogi trdijo, da jim v mrazu šele zadihajo (čeravno zelo odvisi od okolja-vlage
) naša naredi kaka dva defrosta več... https://prnt.sc/20xoazb . Projektna t. za Bohinj je -16 in niti ni iz trte zvita...
Mnogi trdijo, da jim v mrazu šele zadihajo (čeravno zelo odvisi od okolja-vlage
) naša naredi kaka dva defrosta več... https://prnt.sc/20xoazb . Projektna t. za Bohinj je -16 in niti ni iz trte zvita...
28.11.2021 ob 08:58
Bohinc, ti imas yutakija?
Katerega? S60?
Lokalc mi ponuja s80 za skoraj polovico drazje kot konkurenca s60. Res da ima s80 bojler drag ko zafran, ampak....za tistih nekaj mrzlih ur na leto bi tudi kajsne grelce vklopil ali kaksno drugo alternativo.
Katerega? S60?
Lokalc mi ponuja s80 za skoraj polovico drazje kot konkurenca s60. Res da ima s80 bojler drag ko zafran, ampak....za tistih nekaj mrzlih ur na leto bi tudi kajsne grelce vklopil ali kaksno drugo alternativo.
Sonce naj sveti vsak dan!
28.11.2021 ob 10:49
Bohinc ima Kronoterm klasiko z satovjem, ki ni primerljivo z klima izvedenkami.
Moje mnenje je, da S 80 ne potrebuješ. Če že, potem raje površino radiatorjev povečaš, pa pri čim nižji temp. teraš sistem.
Moje mnenje je, da S 80 ne potrebuješ. Če že, potem raje površino radiatorjev povečaš, pa pri čim nižji temp. teraš sistem.
Zdravo, se še komu dogaja, da se na vetrnici zunanje enote nalaga led, ki ga defrost ne odpravi? Posledično gre tezisce vetrnice iz centra, tako da se zunanja enota precej trese oz vibrira in je tudi zelo glasna. Sicer to resujem tako da s toplo vodo odtajam vetrnico in jo nato obrisem do suhega, samo mi pocasi to ze preseda delati vsak dan ali celo veckrat na dan in me samo zanima ali je to “normalno”? Se bolj me skrbi, da grem za vec dni na dopust in da se vmes kaj utrga. Tezava se seveda v trenutnem meglenem in mrzlem vremenu stalno pojavlja. Skrbi me tudi ali te vibracije lahko dolgotrajno skodujejo zunanji enoti. Hvala.
https://drive.google.com/file/d/1LOAU1K7...p=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/1LOAU1K7...p=drivesdk
18.12.2021 ob 11:29
Fajn gotovo ni, sploh ce je togo vpeta na temelj, pri nas je na gumi blazilcih ki vsaj malo kompenzirajo vibracije, so pa zadnji teden v sirsi okolici lj res nemogoce razmere, gosta megla, defrost v defrost se mi kr malo smili TC....
19.12.2021 ob 12:21
Pozdravljeni
Imam težavo s tc hitachi yutaki s combi 6kw.
Situacija je takšna imam novogradnjo okolica Brezovice pri lj, 170m2 ogrevalne površine s talnim gretjem, izolacija hiše je tla pod ploščo 12 cm stirodur, Pod tlaki 11 cm eps, fasada 20 cm grafit eps, streha 36 cm 0,034 isover, okna troslojna les-alu.
Ogrevanje je nastavljeno po točkovni krivulji (pri -16 vhod 33 in pri 17 vhod 22) trenutna ciljna temp. pri - 3°C je 29°C vendar je ne doseže brez grelcev kljub temu da sem zaprl garažo (55m2 in v zgornjem nadstropju zaprto 30m2). DV se je segel na 30°C ko so bil grelci skos prižgan vendar ko sem jih ugasnil je temp. DV padla na 26°C in ne gre višje. Trenutno vhod 25°C izhod 26°C za 20,8°C v hiši. V čem bi bila težava?
19.12.2021 ob 16:30
pl4zo, veš prvi del si zelo lepo opisal, zdaj bo potrebno še malo podatkov za mojstre:
kolko ogrevaš sanitarno vodo, hitrost OČ, kak dolgo kuriš čas je pomemben ,lahko da še ni novogradnja dovolj akumulirala toplote ,mogoče bi pa bilo bolje da si vzel 8kw?
Sanitarna te lahko kar krepko zabija v majnko malo pa še defrosti pa ti potem zmanjka.
kolko ogrevaš sanitarno vodo, hitrost OČ, kak dolgo kuriš čas je pomemben ,lahko da še ni novogradnja dovolj akumulirala toplote ,mogoče bi pa bilo bolje da si vzel 8kw?
Sanitarna te lahko kar krepko zabija v majnko malo pa še defrosti pa ti potem zmanjka.
19.12.2021 ob 17:26
Sanitarno vodo ogrevamo na 42°C, 260l bojler integriran v not. enoti. Hitrost OČ 100% za talno naj bi bilo najbolj primerno. Hiša je vseljena konec junija, ogrevamo od septembra. Defrost delamo iz sanitarne vode, ker naj bi imeli prenizko temp. V talnem za kvaliteten defrost.
Ko grem v podrobnosti tc in gledam tok kompresorja se ni bil čez 7A in hz kompresorja čez 90hz čeprav ni dosegla ciljne temp.
Vsi so mi predlagali med 5 in 6kw nekdo bi mi v hišo montiral celo altermo3 4,5kw.
Ko grem v podrobnosti tc in gledam tok kompresorja se ni bil čez 7A in hz kompresorja čez 90hz čeprav ni dosegla ciljne temp.
Vsi so mi predlagali med 5 in 6kw nekdo bi mi v hišo montiral celo altermo3 4,5kw.
19.12.2021 ob 19:26
Napravo nastavi na fiksen vtok 40°C, po kakšni uri delovanja poslikaj, ali si zapiši vse parametre delovanja.
dobre teoretične rešitve so včasih v praksi neumne <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.klimasapo.si">http://www.klimasapo.si</a><!-- m -->

![[Slika: hitachi-nalepka.png]](https://i.ibb.co/dj9Y74W/hitachi-nalepka.png)
![[Slika: IMG-20211120-135900.jpg]](https://i.ibb.co/FYCsJ2X/IMG-20211120-135900.jpg)