S kakšno OČ je možno terat vodo 900-1800 L/h v dve veji po 100 m PEX 16x2?
Jasno ne rabim take za k€.
NNNP
Zakaj za vraga bi pa želel pretok, ki več kot zadostuje za 10 vej, na dveh vejah?
dobre teoretične rešitve so včasih v praksi neumne <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.klimasapo.si">http://www.klimasapo.si</a><!-- m -->
ker so take zahteve za TČ IVT AX09
NNNP
Sassapo, kakšen strošek okvirno je menjava izmenjevalca?
alanford... boš moral položit več krajših vej. Hidravlični upor skozi dve 100m veji je tako velik, da bi potreboval črpalko, katera bi se s porabo približala sami TČ. Poleg porabe je problem še hrup, ki ga takšna črpalka zganja.
Pri 2x100m imaš z neko "normalno" OČ pretok 2,8L/min
Pri 4x50m 6,8L/min
Pri 6x33m 13L/min. Če bi hotel doseči takšen pretok na 2x100m, bi potreboval črpalko katera zmore namesto 0,6 bar kar 17bar. V praksi je to nemogoče doseči, saj cevi ne prenesejo takšnega tlaka.
Lust... menjava izmenjevalnika je cca 700€
dobre teoretične rešitve so včasih v praksi neumne <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.klimasapo.si">http://www.klimasapo.si</a><!-- m -->
Razbiti vse bi bilo predrago. Vem, da sem pred več kot 10 leti zahebal.

Če prav razumem, bi lahko uravnotežil pretoke z dovolj veliko kretnico (rabljen bojler od SV). Hkrati dobim še nekaj dodatne vztrajnosti.

1/5 (3L/min) bi spuščal v talno,
4/5 (12L/min) pa v kretnico.


Predpostavke:
Maximalna grelna moč: 10kW
Histereza: 10K (+-5K)

Toplota kretnice = 4200J/kgK * 200kg * 10K = 8,4MJ
Toplota estriha = 960J/kgK * 5520kg * 10K = 53MJ


Skupna toplota = 61,4MJ


Čas ogrevanja enega cikla : 61,4MJ /10kW = skoraj 2 uri

Ali je to mogoče? Da se nisem kje z....


Priložene datoteke Predogledne slike
   
NNNP
A takole pa ne bo šlo.
Jasno boš potreboval zalogovnik (lahko uporabiš vsaj 100L bojler) katerega boš vezal vzporedno, kar pomeni da boš montiral prvo oč na relaciji TČ zalogovnik, drugo zalogovnik ogrevanje.
Če boš uporabil pre-majhen zalogovnik, se bo večji del proizvedene energije vrnil neposredno nazaj v TČ.
Na takšen način boš izgubil tudi več kot 10°C, če vemo, da vsaka 1°C prinese negativen izkoristek blizu 3% !?
V primeru, da boš uporabil bojler, moraš nanj privariti navojne priključke 3/4 ali 1"
dobre teoretične rešitve so včasih v praksi neumne <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.klimasapo.si">http://www.klimasapo.si</a><!-- m -->
Danes zjutraj pri -7 rekord - defrosti na 33 minut na moči 65%. Tut dnevna poraba bo zgleda preko 40kWh in pa zadeva postaja glasna v minusu, sicer nič kaj bolj kot sosedova, a se čuje v sobah, kjer je vmes le zunanja stena. Sem pa v petek zalaufal peč na kurilca za točno 1 uro. Fantje kakšna surova moč je to, ta zadeva lahko ogreva 3 hiše brez problema, res pa da je peč še bolj glasna kot TČ znotraj hiše. No pa čisto drugačna toplota je to Big Grin
Pri nas podobna situacija, cez dan se vecinoma vrti na 65%, ponoci preklopi na 53%, 1.5Kw grelec pomaga ce povratek pade pod 35C, danes npr. se je 3x prizgal po 20min, mnogo manj se jo slisi v notranjost, ce je povratek dovolj visok, sem ponoci enkrat pogledal ce sploh laufa...
Zanimivo, da je tišja pri nižjem DV/PV. Ker načeloma takrat bolj dela, tudi poraba je višja,... Mogoče pa takrat kompresor deluje na višji frekvenci in ta ni več v resonanci z plehom ali čem drugim...
Ce je dt prevelik potem dviguje modulacijo oz. jo niza ko je "optimalen" vsaj taka so moja opazanja, vem pa, da imas prav tudi ti...
Je pa tako ko je prvi bolj konkreten mraz se jo najbolj slisi, potem se pac privadis, tako kot je rekel Fery sosedova je gotovo bolj glasna-pri nas je tudi tako, terasaste ulice sosedova je tocno v visini nase spalnice v 2. nadstropju 20m stran...
AlanFord, namesto kretnice lahko dodaš še radiator ali dva, to ne bi smel biti prevelik problem za izvest.
Ja, v zgornjem nadstropju še nimam nič (razen električnega talnega v kopalnici, ki pa mi ne zadostuje). V kleti mi delajo dren trije radijatorji. Lahko bi jih dal v 2 sobi in enega večjega v kopalnico. Nisem pa prepričan, če bi zadostovalo. Sašo? @SASSAPO?
NNNP
Najprej napravi tako! Od tu naprej pa poljubno nadaljuj z ogrevalnimi elementi ...


Priložene datoteke
.pdf   ivt alanford_20211213_0001.pdf (Velikost: 124,41 KB / Prenosi: 78)
dobre teoretične rešitve so včasih v praksi neumne <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.klimasapo.si">http://www.klimasapo.si</a><!-- m -->
kakšne nemogoče razmere za TČ so danes, naša defrosta na 35minut. tzun-1C, povratek komaj drži na 36C (t v radiatorjih pa slabih 40C), moč 65%-77%, zgleda da bom zvečer malo kamin zakuril da ne izgubim sostanovalce "žensko bitje"... Big Grin