Šele sedaj razumem, kaj si mislil s skupnim KZS. Torej ti bi rad namesto FID stikala dal KZS, ki bi preobremenitev izklapljal pred pregoretjem glavne varovalke. To seveda lahko narediš, vendar si boš situacijo še poslabšal. Upoštevati namreč moraš selektivnost zaporedno vezanih zaščitnih naprav. Da boš bolje razumel ti prilagam izklopne krakteristike 20 A glavne varovalke in 20 A KZS.
https://file.si/6Nqx/selektivnodt-gg-kzs-c.pdf
Na sliki predstavlja modra krivulja izklopno karakteristiko varovalke, zelena površina pa izklopno karakteristiko KZS. Kot vidiš se prekrivata. S črnimi horitontalnimi črtami sem ti prikazal kako bi izklapljala oba zaščitna elementa. Pri preobremenitvi, ki ti jo kaže vertikalna črna črta, bi KZS izklopil v 5 min, glavna varovalka pa v 1,5 ure. To pomeni, da ti zakupljene moči, ki jo vsak mesec plačuješ glede na jakost glavne varovalke ne glede na porabo, ne moreš v celoti izkoristiti.
Še enkrat ti priporočam, da si urediš enakomernost obremenitev po fazah. To se naredi v razdelilniku, samo ker pa izgleda nisi vešč, ti priporočam, da ti to naredi električar. Če si boš uredil enakomernost, ti mogoče sploh ne bo treba povečati priključne moči.
Kar se tiče napajanja drugega razdelilnika, je pri 16 A varovanju obstoječi kabel preseka 2,5 mm ustrezen. Če pa boš na tem razdelilniku povečal obremenitev, pa ne smeš 16 A odklopnika zamenjati z 20 A (oz. bi moral menjati tudi kabel).
Tokokrogi pomenijo povezavo faznih vodnikov in nule od varovalke do porabnika. Od števca do prvega razdelilnika imaš en trifazni tokokrog, iz razdelilnika naprej pa toliko tokokrogov, kolikor imaš inštalacijskih odklopnikov.