#16
Glede na izračunano površino dejansko 1cm pomeni deset litrov olja. Za začetek probaj nivo merit z kakšno vrvico zgoraj pri štoplu. Drugače pa daj še sliko same peči, iz podatkov iz nalepke se ne da kaj dosti razbrati, ali gre za namensko ali kombinirano peč, brez turbolatorjev itd. Dejansko na bolhi dobiš prave peči praktično zastonj.
Za to kvadraturo in temp. prostorov je poraba vsekakor previsoka.
Če gledaš malo porabe ogrevanja z TČ v sosednji temi, boš videl, da nekateri v celi sezoni ne skurijo toliko kalorij za hiše preko 150 m2 kot ti v enem mesecu. Seveda se jabke in lubenice v tem primeru ne da mešat, samo malo v razmislek.
Je pa začel Kronoterm izdelovat namenske toplotne črpalke za ogrevanje stanovanj.
#17
tukaj energija močno nekam uhaja, za začetek nekoliko pripri loputo in znižaj temp. v zalogovniku nikakor ni potrebe da je na 70C, potem povabi kakšnega mojstra naj pogleda gorilec, na uč je precej premočen za tako kvadraturo, na dolgi rok vsekakor razmišljati o toplotni sanaciji objekta ter na koncu menjavi energenta...
#18
50 let star objekt, najbrž pomeni, da ni nikakršne izolacije....
Torej so itak potrebe po ogrevanju visoke......

Tista loputa proti dimniku je najbrž do konca odprta. To pa pomeni, da večino toplote spihaš skozi dimnik.

Po slikah sodeč je tudi peč 50 let stara in je kar pač je .......

Kurilno olje v teh časih nima prihodnosti.
Čeprav se tudi elektrika draži, mislim da je TČ še vedno najboljša opcija
#19
Opravljen je bil servis gorilca in serviser je ugotovil da je bila loputa pod gorilcem (za kurjenje na drva) max odprta, morala pa bi biti popolnoma zaprta, saj ima gorilec svoj dovod zraka.

Loputa za pečjo pa je tudi odprta maximalno, naj pa bi bilo to glede na meritve ok. Ali je smiselno tudi tisto loputo pripreti? Če ja, koliko?

Tudi sam sumim da je bila takšna poraba zaradi izgub toplote skozi dimnik. Vprašanje pa koliko se bo poznalo po zaprtju lopute za drva in morebitnem priprtju lopute v dimnik?
#20
Imaš pre glomazno peč, namenjeno za kurjenje na drve. Katastrofa za porabo.
V bloku, kjer imaš sosednja stanovanja, razen če si na vogalu in po možnosti nekje na vrhu, nekih posebnih toplotnih izgub ni, če imaš rešeno vprašanje stavbnega pohištva, tako kot je pri tebi. Tudi 40 cm debele stene so boljše od klasike.
Kar tako reševati problem izolacije v nekem bloku pa ne gre, ker je to stvar vseh lastnikov stanovanj.
#21
S pripiranjem lopute na dimnik boš porušil nastavitve gorilca.
Če je nastavljen pri polno odprti loputi mora tako bit, pripiranje lopute je enako kot če bi v gorilcu brezglavo malce popravljal zrak ali tlak...