PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Hitachi Yutaki S

Ocena teme:
  • Glasov: 0 - Povprečje: 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Nočni način lahko "povozi" defrost, ali protekcija - P
na notranji ali zunanji enoti, ki ni razvidna na upravljalniku
ampak samo na PCB notranje ali zunanje enote....

Nočni način lahko "povozi" defrost, ali protekcija - P
na notranji ali zunanji enoti, ki ni razvidna na upravljalniku
ampak samo na PCB notranje ali zunanje enote....
Kar si napisal, jst ne razumem.
matzgo,daj ti tvojo razlago po slovensko in enostavno da jo bomo razumeli še navadni smrtniki,prosim.
Kaj to pomeni nočni način lahko povozi defrost......
Ob defrostu se nočni način dejansko prekine ( gre v običajni režim brez omejitev moči )in po končanem defrostu se spet uveljavi. Iz zgornje slike bi glede na zunanjo temperaturu 6°C mogoče ravno potekal defrost….Enako velja tudi za primer, ko parametri v hladilnem krogu ( tlaki, temperature ) niso več v območju, kot je zapisano v SW pa še par ostalih zadev, da ne bom na dolgo našteval.
bvs,matzgo,pentax in ostali a ima kateri mišljenje da sem dobil odgovor na moje vprašanje?
Da ponovim kaj naredi nočni način TČ?
Do sedaj je bilo pojasnilo od matzgo  da se ob defrostu nočni način prekine in potem zopet nadaljuje.
Ampak majnka še en odgovor in to je, kaj naredi nočni način TČ?
bvs ,strokovnjak od Prealpija že sodeluje v debati.
sassapo tvoje pojasnilo se žal tudi ovrže, dokaz slike par objav nazaj.
Čakaj, kakšen nočni način? Imaš urnik, v katerem spreminjaš temperaturo nočnega režima.
Imaš urnik s katerim omejiš maksimalno frekvenco kompresorja. Nočni hrup.
dobre teoretične rešitve so včasih v praksi neumne <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.klimasapo.si">http://www.klimasapo.si</a><!-- m -->
Tona, če prav razumem tvoje dve fotke, imaš nastavljen t.i."night mode" na 40%. Na drugi sliki si pa prikazal delovanje inverterja na 75Hz in 7A, in to pri delovanju tega night moda?  To dvoje ne gre skupaj ne, vsaj pri obratih inverterju ne, tok (max current) je pa 17.8A po specifikaciji..tko da 7A je znotraj 40%>
% in HZ nikakor niso premo sorazmerni. Kompresor se vrti od 30 do 120hz. Sama frekvenca (obrati) pa tudi ne pomenijo vse, moč oz. obremenitev je še precej odvisna od odprtosti ETEX ventilov in jasno temperaturnih obremenitev.
dobre teoretične rešitve so včasih v praksi neumne <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.klimasapo.si">http://www.klimasapo.si</a><!-- m -->
Potemtakem lahko kvečjem po porabi iz omrežja vidi kje je. Če je max (Input) odjem te tč  4.05kw če se prav spomnem iz glave, bi 1.6kw bil maks. na omejitvi 40%. Na odštevalnem števcu bi se to dalo hitro videt.
pentax, zdaj je na današnji dan v obratovanju 12ur in je na števcu pred TČ poraba 7kw.
ker pri teh temperaturah zunaj je pri nas še 7 stopinj sedaj ob 20 uri.
Te vrednosti ki sem jih slikal pa so na primer zjutraj ko štarta in je omejena na 40%..
Jutri jo bom zaštartal brez nočnega načina normalno na 100% in bom videl razliko?
Drugače pa ima:
MAX. INPUT:3.49KW
MAX. CURRENT:15.8A
Tona, imaš ti 6kwTČ?

vsaj po specifikaciji (spodaj pripeto) toplotnih iz 2016 je imela 6kW max input 3.59kW in max tok 15.8A.

Mogoče ker imaš novejšo s plinom R32, da se je to spremenilo.


Priložene datoteke Predogledne slike
   
Kje se nahaja urnik, ki omeji nočni hrup? Kolikor jaz vidim, je zadeva malo trapasta. Vsakič se iz spanja po urniku zažene na moč kot bik v nova vrata. 
Druga pripomba, sanitarno vodo začne greti šele po dt 5 stopinj. Termotehnika je imela to bolje rešeno.
bvs..nekje bi moral imeti Differential T za DHW nastavitev..tisto naj bi bil spodnji zamik od želene temperature, kdaj naj zaštarta in potem doseže Setting Temp.


Priložene datoteke Predogledne slike
   
Minimalno je 5 stopinj. Pa pustimo to, zanima me kako je z zmanjšano močjo. oz. tokovna omejitev TČ.
Če se prav spomnem imaš 4ko (11kw)...če prav razberem tabelo, je to izvedljivo z nastavitvijo na notranji enoti. Spodnja vrstica v priponki.

Differential temp. za SV je od 2-15minut.


Priložene datoteke Predogledne slike
   
1 ... 75 76 77 78 79 ... 92 Pojdi na stran 
Iskanje po temi