Pozdravljeni,

imam dovolj močno peč na sekance, da bi lahko ogreval še sosednjo hišo in to tudi v bližnji prihodnosti nameravam. To hišo oz vikend bom v prihodnosti oddajati kot apartma ali najem.

Trenutno imam peč v gospodarskem poslopju v hiši pa zalogovnik. Med pečjo in zalogovnikom je zemeljska povezava.
Vžig/ugašanje peči, povratek in polnjenje zalogovnika krmili Seltron SGC 67HV po shemi 291B in deluje OK.

Na peč bi na drugo stran priklopil dodatno vezavo za zalogovnik 2 - cevna povezava z drugo hišo, 3P ventil, pumpa - enako kot za zalogovnik 1.

Potrebujem pomoč za elektro vezavo, kako vse skupaj vezati da bo delovalo. 

Kako krmiliti dodaten zalogovnik da bo dejansko neodvisen od zalogovnika 1


Ima kdo izkušnje? Dodati še en SGC67?

V seltronu pravijo da če na eno peč dodam še en sklop varovanja povratka da podrem vse???  Ni mi jasno zakaj oz nimajo se volje pogovarjati in prisluhniti kaj potrebujem.

LP
#2
Hm, najbrž res ni enostavno, kako boš pa izbiral kateri zalogovnik naj se polni oz kateri ima prioriteto? Verjetno si tole mislil razdeliti s kakšnim preklopom, seltron najbrž nima takšne regulacije, da bi lahko urejala polnenje dveh zalogovnikov bodisi izmenično ali po ukazu. Ročno bi še šlo, morda pa kdo sestavi kakšno kombinacijo, ki bo pobirala podatke o doseženih temperaturah v obeh zalogovnikih, preklapljala med njima in krmilila kotel obenem.
#3
Že v osnovi imaš sistem nekoliko zgrešeno narejen. Zalogovnik se namreč vedno montira ob kotlu. Iz zalogovnika se potem pošilja voda ogreta na takšno (vremenska regulacija) temp. kot jo hiša trenutno potrebuje. V sami hiši se po potrebi doda še lokalna regulacija.
Na takšen način lahko potem priključiš poljubno število objektov, oz. toliko kot jih je kotel sposoben oskrbovat.
dobre teoretične rešitve so včasih v praksi neumne <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.klimasapo.si">http://www.klimasapo.si</a><!-- m -->
#4
Daj mal skice kje imas gospodarsko poslopje, hiso in vikend. Velikost zalogovnika v hisi?
Pec je celo zimo na delovni temperaturi? Gospodarski objekt ni ogrevan (izgube kotla zalogovnika in instalacije) ?
Dvojno varovanje povratka nima smisla, oziroma ne vidim resitve zaradi pretokov na dve odjemni mesti. (Dva zalogovnika)
Bolje da.pri peci montiras en mini zalogovnik (500l) in potem iz njega filas oba zalogovnika
Pri sorodniku kurimo na drva, pri peci SPO 3m3 zalogovnik, v hisi se 1,5. Oba zalogovnika ogrevata priblizno enako potratna objekta.
Sonce naj sveti vsak dan!
#5
Moje  skromno mnenje.
Povratek v peč (dvig povratka) ostane kot je. Napleljava bi morala biti narejena tako, da gre vroča voda najprej v zalogovnik(a), šele nato v oģrevalni(a) krog (a).Vmes je potrben razdelilnik, ki preusmeri toplo vodo v oba zalogovnika. Pred zalogovnikom, ki je bliže kotlu vstaviš ventil, s katerim reguliraš pretok ( enako je z radiatorji v dvocevnem sistemu ogrevanja - hidravlično uravnoteženje). Regulacija ogrevanja posameznih objektov potrebuje samostojno krmiljenje -- torej vsaka zgradba svoj krmilnik, črpalko in mešalni ventil.
Lp
#6
Saj bi jih lahko povezal vzporedno. Edino črpalka je vprašanje če je dovolj močna za kroženje v dva objekta.
Je pa res da je to metanje energije stran sa je v cevovodu kar precej izgub.

Na kak način pa boš ogreval apartma? Če boš imel talno potem naredi mešalni ventil kar pri kotlu ali pa zalogovniku, ter to vodo pošiljaš direkno v talno. V apartmaju potemtakem ne rabiš nič, razen tipalo temperature prostora.
#7
majema16,če te je prav razumet bi ti z uravnoteženjem sistema iz peči tak porihtal da bi oba zalogovnika nafilal v istem času kurjenja. Potem pa iz vsakega zalogovnika z svojo elektroniko in postrojenjem filal vsako hišo .
#8
Ja,

če sta že dva zalogovnika, potem bi jaz naredil tako. Drugače pa kot je predlagal Hanzi - razdelilec in samostojni krog v apartma - oziroma objekt, ki ne potrebuje vsakodnevnega ogrevanja.

Lp
#9
Zdravo,

trenutno dela to tako: peč na sekance bider z avtomatskim vklopom oz peč uklapla seltron SGC67 shema 291b, ko pade temp na vrhu zalogovnika peč vžge in ko je zalogovnik segret peč ugasne. Zalogovnik 1000l  je v hiši oddaljeni 23m od kurilnice, povezava je ecoflex cev. od zalogovnika naprej je za ogrevanje svoja redgulacija. 

Želja je da z isto pečjo ogrevam vikend oddaljen ca 20m stran od kurilnice. Isto bi povezal z ecoflex cevjo, dodal 800l zalogovnik ker je manjši objek kot moja hiša. Peč se na bi se prižgala in ugasnila za potrebe zalogovnika.

Moja idejna shema je spodaj ne vem pa, če je hidravljično zakonita. 

Peč naj užge in fila tisti zalogovnik ki potrebuje energijo ali bo polnilo oba ali pa samo enega. 

Seltron ima izhod releja R1 kateri uklaplja ali izklaplja peč, če dodam še enega me skrbi da se nebi med sabo ukpapljala/izklapljala in se teplo med sabo.

Druga varianta je, da peč ima stikalno uro in jo lahko uklopim glede na čas in je recimo cel dan uklopljena in potem iz nje črpa energijo zalogovnik kateri pač potrebuje. To bi bila shmema recimo 291 ali morda 220B 
Se pravi peč dela po svoje in dela in ima temperaturo kot jo nastaviš.
Peč si vzdržuje temp čez dan oz ko je stikalna ura prižgana.


Priložene datoteke Predogledne slike
                   
#10
Toplo ti svetujem, da montiraš velik zalogovnik (vsaj 3000 ali več) ob kotlu in s tega potem napajaš poljubno št. objektov. preko mešalnih ventilov in vremenske regulacije za vsak objekt po želji.
1. Izgube bodo manjše
2. V hiši pridobiš prostor
3. kar je najpomembnejše... ecoflex cevi boš močno podaljšal življenjsko dobo. Plastika namreč na višji temp. veliko hitreje propada kot na nižji.
dobre teoretične rešitve so včasih v praksi neumne <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.klimasapo.si">http://www.klimasapo.si</a><!-- m -->
#11
Hja.... te izgube so tako tako... kakor pogledaš. Druga logika je, da je od zalogovnika do razdelilca čim manjša razdalja in tako imam sedaj. Če dam 3000L zalogovnik potem bom izgubljal celo kurilno sezono temperaturo v ceveh in cev je potem skos obremenjena. 

Če gre elektronsko in hidravljično bi najraši naredil tako kot sem narisal. Sepravi v vsaki hiši zalogovnik. Potreba hiše prazni zalogovnik - potreba zalogovnika vžiga/ugaša peč.

Kar se tiče prostora in kam gre toplota mi je ok. Tenutno je zalogonik v garaži in ni problema s prostorom in toploto ki jo tam odda. Peč je v gospodarskem objeku in je tudi fajn da mi tam pogreje prostor ker imam zraven ponk, šraufštuk in podobne igrače. 
Trenutno za hišo s 300m2 ogrevanja 24/7 -23°C dnevna temp porabim 30- 35m3 sekancev - strošek je ca 400€ tako da te izgube zaradi oddajanja toplote in vsega so zanemarljivi in vsaka druga investicija bo večja kot pa bilo kateri prihranek na izgubah. Kot imam sedaj deluje dobro in sem zadovoljen. Samo še v drugo hišo bi bilo potrebno tako ali podobno napeljat.
#12
Morda res ni point v izgubah, saj je tovrstno ogrevanje zelo poceni. Bistvo vsega je, da takšna vezava ni pravilna, da se tako ne dela.
Vedno se mešalni set montira pred ecoflex cevmi. Le te niso namenjene visokotemperaturnim obremenitvam, čeprav v katalogu piše da držijo 90°C !?
Vedno se zalogovnik montira čim bliže kotlu.
Vedno se iz zalogovnika napajajo porabniki.
Sicer si pa že tako sam ugotovil, da imaš vezavo napačno...
Toplo ti svetujem, da predno si narediš še več škode in vržeš vstran dodatne €, da narediš kot bi moral v startu.
dobre teoretične rešitve so včasih v praksi neumne <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.klimasapo.si">http://www.klimasapo.si</a><!-- m -->
#13
kako je z ecoflex cevjo in kake temperature se notri spušča, koliko časa bo zdržala ne bom komentiral in trenutno zaupam tistemu kar piše v tehničnem listu.
Kako in kje se pravilno veže zalogovnik... ja različne so variante, jaz ga imam pač v garaži bližje razdelilcu.

Dejstvo je da stvar že nekaj let deluje in mi je ok.

Bolj me zanima kaj menite o shemi in elektični vezavi za ogrevanje sosednje hiše.

Mislim da hidravljična shema kot sem jo narisal bi morala delovati, ker vedno dobi peč nazaj 55°C ampak krmiljenje me skrbi...


Priložene datoteke Predogledne slike
   
#14
Nisem elektricar, zato ne vem kako bi ti nahecal pec da bi jo lahko vzigal iz dveh sgc(zalogovnikov). Oba zagotovo ne smeta istocasno poslat faze na peč, ker bo kabum.
Ce ciljas na to da bos pec tudi casovno vžigal ( pri 1000l zalogovniku si to lahko privoscis, za app bodi previden da ne bodo gostje na mrzlem) potem bi jaz en zalogovnik (primarni) vezal z sgc 67 s katerim bi tudi vžigal peč, drugega pa samo diferenčni termostat (sgc 16, 26...) Ki bi spremljal temperaturo zalogovnika in peči.
Potem bos moral pa poskrbeti da bo pec vedno topla ko bo sekundarni zalogovnik rabil toploto.
Sassapo: zdaj si mi strah v kosti nagnal s to temperaturo vode ecoflex ceveh. Na to nas pa monter ni opozoril, pa ga imamo za macka z izkusnjami. 
Povezava med zalogovnikoma je cca 25m neke cevi kupljene v Iki se mi zdi. Obicajno je temperatura vode v njej do 70, obcasno do 80. Preko 80 prakticno ni. Seveda ko se manjsi zalogovnik segreva iz vecjega. (Predvidevam da nekaj ur dnevno) 
Koliko prej bo cev kaput? Res si ne zelim prekopavanja dvorisca, škarpe....

Kaksen presek cevi imas na izhodu iz peci? 5/4?
Kaksen presek cevi imaš potem do zalogovnika?
Ce imas do zalogovnika 3/4, pec pa 5/4, potem je tudi oba pretoka hkrati ne moreta "zabiti"
Desno stran in pec upravljas z sgc 67, levo stran upravljas z diferencnim termostatom.
Samo poskrbi da bo pec v hudem mrazu stalno standby, ce bos imel v app majhen zalogovnik.
Sicer recimo!  nastavis na zeljeno temperaturo 70, histerezo 10. Tako ti bo zvecer preden bo pec ugasnila segrelo zalogovnik na 70 ce bos imel pod 60.
To ti bo potem cez noc (in dan) zadovostovalo za ogrevanje objektov. Ker bo pec hladna, sgc ne bo segreval zalogovnika dokler se ne bo segrela. Ker imas varovanje povratka, lahko seveda tudi nastaviš minimalno temperaturo peci (T1) nad temperaturo povratka.
Torej, zalogovnik v app bos segreval sele ko bo pec imela 65C (ce imas varovanje na 60)


Ne morem popravit vec presnje objave. Namesto sgc za drugi zalogovnik uporabi wdc. Na njem imas tudi funkcijo diference, (soncni kolektorji....)
Tvoja pec bo v tem primeru pac soncni kolektor Wink

Ne morem popravit vec presnje objave. Namesto sgc za drugi zalogovnik uporabi wdc. Na njem imas tudi funkcijo diference, (soncni kolektorji....)
Tvoja pec bo v tem primeru pac soncni kolektor Wink
Sonce naj sveti vsak dan!
#15
Super Hanzi nekaj takega potrebujem. Sicer zadeve so mi jasne in delovanje SGC67 tudi vendar ne v potankosti zato lahko tudi kaj sklobedram :=)

Ne vem kakšna napetost pride ven iz SGC67 iz releja R1 ki da komando vžiga peči. To bi moral preveriti. 
ČE bi ime še ene SGC 67 za užig peči imam idejo da bi dal potem pred regulator peči kamor se veže signal ali faza za vžig peči oz izhoda iz obeh SGC67 R1,  tri releje z ali ali funkcijo da načeloma spusti samo eno fazo/en signal v regulator peči. Tako bi potem pomojem delovalo in faze se med sabo nebi teple.

Take releje kot  so na sliki sem imel včasin na prejšnji peči, ko nisem imel avtomatike za varovanje povratka in samo esbejev ventil s patronom. Imel sem tri pumpe na razdelilcu in ko so ena dve ali vse pumpe za ogrevanje delovale je delovala še spodnja za varovanje povratka. Če ni nobena delala potem tudi spodnja ni. Zakaj nisem imel na dimne pline ker je bila isto neka peč na sekance ki je bila skos prižgana in brez zalogovnika.


Drugače pa imam iz peči na desni strani baker 5/4, cev ecoflex je tudi 5/4 oz DN32 od zalogovnika do razdelilca prav tako baker 5/4.
Povpratek je nastavljen na 55°C shema 291b


V apartma bi peljal 3/4 oz DN25 in zalogovnik 800L.

Se pravi tako kot sem narisal shemo vezave in dva SGCja na levi in na desni svoj krog bi delovalo?