#16
Seveda je možno, da je kompresor defekten. Sicer precej redko, se pa zgodi praktično pri vseh firmah.
dobre teoretične rešitve so včasih v praksi neumne <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.klimasapo.si">http://www.klimasapo.si</a><!-- m -->
#17
Poglej, da ti kje kaj ne resonira. Meni (Vaillant) so pri določenih obratih "tolkle" bakrene cevi skupaj, vse skupaj postane 10x glasnejše. 2 ali 3 vezice so popolnoma odpravile problem. Aja, veš kaj je še ropotalo? Tiskano vezje v zunanji enoti je original samo vstavljeno v plastično ohišje in pri drugih obratih spet ropota ko zmešano. 4 mali šraufki so rešili problem - vse je že pripravljeno na tiskanini za šraufanje.
Ne razumem firme, da si dopustijo tako slabo reklamo zaradi par vezic in 4 šraufov!

Sicer pa meni v teh pogojih dela z min modulacijo pri 30Hz. Če stojim 2m stran se praktično nič ne sliši, morda kot rahlo  brnenje hladilnika v kuhinji.
Na 120Hz pri pripravi SV je glasnejša, pa vendar še vedno dovolj tiha, da je pri sosedu 2m stran čez živo mejo praktično nemoteča.
#18
Če  s TČ ni res kaj narobe...? Gre v notranjosti za prenos zvoka prek  bet. plošče in inštalacij  na zid oz. po objektu.
Zunaj pa predvsem odboj zvoka plata+zid.  Mogoče ga celo potencira dodatna ''pasica'' TČ.  To je tisto o čemur..., ko sem bil na ogledu za svojo TČ, bi jo osebno zaradi videza (kar je predlagal tudi monter) postavil dokaj podobno- k zidu, razen na svoj temelj-s ponikovalnico pod TČ.
Prav na ogledu sem si premislil  smer postavitve  zaradi glasnosti (ne komp., pač pa piš..). Postavljena na trotoar, vpet na zid..., kar se je ''lepo'' prenašalo v notranjost-kot brnenje). Vendar lastnika ni motilo, različni smo si...  Druga  na ogledu, ni bila postavljena vzporedno z zidom, ter kak meter ločena od trotoarja v travi (na podstavku).  Celo močnejša...  je zunaj lepše predla, notri tiho.
 Nekaj stran od mene postavljen atec, na smrt skregal sosede (še vedno jo oglaševana med najtišjimi... Rolleyes ) . Lastnikom ni moteča (menda), pregled s strani servisa OK, sosedom neizmerno moteč element (postavljena v kot škarp...) . Ob večjih potrebah in malce zabasanih režah,  dobesedno ''laja''= se dere na mimoidoče. Zaradi vandalizma, so jo zaplankali v ''pesjak''... ta pa lajež še ojača. 
Sosedov 14kW Samsung ''helikopterček'' na trotoarju (podobno lociran op s slike), deluje skoraj neslišno do zun. t. cca +5.  Od tu dalje se kosa z našo 18kW zverino, ter jo komot preglasi, ko se poveča vlaga, stiska mraz.... Idea

 Glede zvoka bi bila precej bolj primerna lokacija pod tistim kozolčkom (povečaš v primeru tesnosti) v zelenju na svojem podstavku, ločeno fizično od asfalta.
Ker če se le ta stika z objektom gre tudi po tej poti za minimalni prenos (daleč od tega  kot sedaj) . Ker bi bila TČ ''sten'' prosta, odboj zvoka izzveni.

So noge kovinske? Postavljene direkt na beton? Kaka debelejša guma vmes... bi bila  dobrodošla.
#19
Na hitro sem pogledal še slike....Tukaj je kriva samo plošča/terasa pod črpalko.
Če sem prav videl, je to plošča(po domače plata)? spodaj pa garaža? kurilnica?
Ko zalaufa kompresor v kombinaciji s podlago, deluje kot zvočniška membrana ob vibracijah ki se  prenašajoiz TČ  na beton. Večja površina terase kot je, glasneje se sliši zvok. Z gumami spodaj ne boš kaj veliko rešil.
Najboljše bi bila prestavitev na drugo lokacijo......
#20
Stvar je v tem, da mora F2120 delovati tako mirno, da z roko na njej ne zaznaš nobenih vibracij. Konec koncev gre za 170kg mašino, katera v ne čisto mirnem okolju deluje, pa sploh ne opaziš dokler ne prideš čisto zraven.
Kaj je tukaj šlo narobe, ali je narobe? Scroll kompresor mora delovati povsem mirno z minimalnimi vibracijami. Lahko je napaka v instalaciji, bojlerju in deluje pod previsokim tlakom? lahko je pa defekten tudi sam kompresor. Sem imel primer, ko so sicer na precej lažji klima TČ, od vibracij popokali vari na nosilcih.
Kdo bi bil vesel takšnega kompresorja Wink
dobre teoretične rešitve so včasih v praksi neumne <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.klimasapo.si">http://www.klimasapo.si</a><!-- m -->
#21
Preveč filozofiranja, namesto da se opravi ogled na licu mesta.
#22
Karlosp pravi:
"So bili serviserji pri nas, so jo odprli in pogledali ce je vse ok in rekli da je glasnost normalna. Je pa res, da je glih takrat bilo malo topleje, ca 15°C in da je TČ delal bolj z lahkoto."

Pokliči jih še enkrat, ko bo okoli nule in visoka vlaga.
#23
Smo se ta teden ponovno slišali. Jim verjamem, da imajo zdele kar gnečo z delom in da jim nisem pripriteta. So rekli, da bodo še malo premislili kaj bi lahko bilo in da se bodo v kratkem oglasili.

So pa tudi rekli, da ne morejo pripeljati nove naprave ker ne vejo če je kriva resonanca in če tudi po tem ne bi bilo bolje.

Jaz pa tudi ne bom šel prestavljati enote, pa da potem ugotovim da je še vedno glasna. Čeprav verjamem, da če jo prestavim na svoj temelj na zemljo 8m stran od hiše da bo veliko bolje.

@MMaks, ja tako je postavljena, nad kurilnico, ki je bila zgrajena naknadno.
https://i.imgur.com/Fcl3cIN.jpg
Tukaj na sliki je še ni bilo, sedaj je postavljena nad rumeno jeklenko ob žlebu.

Ima kdo kakšen predlog, kako bi čim bolj enostavno stestiral ali je to hrup zaradi resonance ali pa je kaj narobe z enoto. Čeprav meni se malo čudno zdi, ta serviser ki jih že 10+ let postavlja z izkušenj ne more povedati s samozavestjo da je ali vse ok z enoto ali ne Dodgy
#24
Jaz imam eno tišjih TČ, zunanja enota ima 265kg.
Tri leta nazaj, ko sem se vselil, praktično nisem spal 1mesec, ker je ponoči vse brnelo in bobnelo. Ko sem prišel na vrsto so zamenjali eno obtočno in v sekundi je ropotanje izginilo. Zdaj spim kot mucek. Čim prej zrihtaj, da te ne bodo še sosedi postrani gledal, oz. sporoči jim dandelaš na tem ?.
Hrup je heba .
#25
Mene pa zanima, ali je kakšna bistvena razlika, če postaviš zunanjo enoto na 3/4 dneva osončeno pozicijo, ali na cca 1/2 dneva osončeno pozicijo? Glede na to, da ima f2021 izmenjevalec v zunanji enoti, mi logika gre nekako v smeri, da osončenost sicer igra nekaj vloge, ampak koliko je to v €/mesec/sezono čez palec? Osončena lega bi mi pomenila toliko in toliko kopanja in dodatne 4-5m instalacije...

Gledam brošure pa nikjer ne najdem dimenzij cevi, ki gredo od zalogovnika do zunanje enote...verjetno je pri 12kw večji presek kot pri 8kw? Se povezuje z alumplast cevmi? Ali loki 90 znajo delati kakšne težave na dolžini cca 10m?
#26
Zrak ima enako temperaturo tako na senčni kot sončni strani.
Presek cevi je vedno pogojen z razdaljo in močjo naprave.
Presek cevi je odvisen tudi ali TČ napaja zalogovnik ali direktno ogrevalni sistem.
Če je možno alumpast krivi s kleščami in ne uporabljaj kotnih fitingov.
Če gre instalacija po zemlji, ali zunanjosti objekta, uporabi namenske predizolirane cevi.
dobre teoretične rešitve so včasih v praksi neumne <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.klimasapo.si">http://www.klimasapo.si</a><!-- m -->
#27
Da napišem še zaključek zgodbe.
So prišli monterji prejšnji mesec in zasukali TČ za 90 stopinj, tako da je sedaj pravokotno na hišo ter posledično na rob terase, ter še podstavili gumjaste podstavke.

Sedaj je več kot 50% bolje. Smo ugotovili da pride pri določenih frekvencah do resonance.
V spalnici se jo sedaj pri zaprtem oknu skoraj ne slisi (TČ je dejansko 1m za mojo glavo), če pa se jo, podobno kot da bi bil v sosednji sobi en tih hladilnik (ni moteče). V otroški sobi, ki je dlje od TČ kot spalnica pa je pri določenih frekvencah še vedno slišati moteče brnenje.

Zadevo še malo izboljsa, za moje pojme odlična krmilna enota, v kateri sem nastavil da kompresor ne pride v določene frekvence.

Tako da to zimo bomo preživeli, potem se pa selimo v mansardo, tako da upam da bo tam še manj oz. nič brnenja.
#28
Ravno ta funkcija omejitve dolocene frekvence bi morala biti standard pri vseh, namrec nikoli niso motece prav vse frekvence v razponu kompresorja, ampak samo ozek pas, ponavadi <100Hz. Ali lahko poves kaj vec o tej funkciji? Je to samo omejitev moci ali se dejansko omejuje dolocene frekvence? Kateri tip regulacije imas vem da sta dve...Nekaj takega sem naredil tudi sam pri svoj DIY IVT krmilju, vozim jo na "nemotecih" stopnjah moci, lokacija montaze ponesrecena pod spalnicno okno...
#29
Citat:lokacija montaze ponesrecena pod spalnicno okno...
Žal takih ni malo....
Če že investitor ne pomisli prej na morebitni moteč zvok, naj bi ga na to opozoril vešč monter... Pa jih?! Verjetno večinoma ne...  
Tudi morebiti moteč hrup sosedu... je bolje zaobiti prej, kot kasnejši kreg, prestavitve ...  Idea
Podobno velja pri izbiri moči, odvodnavanju..., kjer je lahko nemalo težav= stroškov in nezadovoljstava . 
Redki uporabijo tudi možnost o izkušnjah bljižnjih uporabnikov...,   opozovati- poslušati delovanje... 
No ja ... so pa lahko kasneje jezni ''le'' nase; ne okolico itd...
#30
Vem, da ne paše najbolj v to temo ampak, ali je imel kdo drug tudi takšne težave s podjetjem Knut, da je dobil ponudbo za f2120? Prosim ga že od januarja, pa vedno dobim odgovor, da bo poslal...
1 2 3 4 5