iz elektro omarice hiše do elektro omarice toplotne črpalke v kateri so 3 20A varovalke in 32A odklopno stikalo moram speljati 3 fazni priključek.
Prilagam sliko FID stikala.
hires slika:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://puu.sh/lmkqo/f2a4e25c63.jpg">http://puu.sh/lmkqo/f2a4e25c63.jpg</a><!-- m -->
Kam v elektro omarici naj priključim kabel L1,L2,L3? Na zgornjo stran FID, na spodnjo stran FID ali tam na desni strani, ko so fazni kabli. Kable imam 4mm2..
Če pa jaz prav vidim sliko, bi rekel nikakor....
Dovod mi deluje kot 2,5 mm2, kar pomeni, da je že v osnovi narobe
Pred FIDom se dovod razdeli še nekam ......, ki je varovan kako?
Sicer pa bi morala ta kurilnica biti priklopljena za FIDom in varovana v tej omarici. Če ne, bi pa moral biti kabel najmanj tak kot je dovod od števca in ne manj kot 6mm2.
Razdeli se v zgornjo omarico, ki je varovano s svojim fidom. V kurilnici pa imam v omarici 32a odklopnik. Ne skrbi, kabel je 4mm do kurilnice, tukaj pa je ali munimalno 4,ce ne celo 6mm. Za 20a dovolj.
Torej a kak elektricar lahko svetuje ali naj vezem pred fidom ali za didom?
Najprej bi morali narediti red v omarici na sliki, ter dodati bodisi tripolno varovalko ali stikalo, kamor bi lahko priključili željeni kabel. Tukaj sploh nimate niti fizično prostora za priklop.
Če je dovod 6 mm2, kar se po sliki tudi meni zdi, potem lahko tiste bele sponke zamenjaš z razdelilnimi sponkami tako, da imaš dovod v sponko, potem pa dva odvoda - na sedanji FID in v kurilnico. Če imaš v objektu predvideno TT napajanje inštalacije, moraš v kurilnici ali dodati svoj FID ali pa s FID-om zamenjati odklopnik.
Če imaš glavne varovalke 35 A, mora biti presek kabla do kurilnice 6 mm2, sicer moraš narediti podvarovanje.
Je pa bogi tale razdelilnik. Najbolje za FIDom na svojo tripolno varovalko. Spodnja montažna (DIN) letev je videti še prazna, upam, da se nanjo da stisniti še eno tripolno varovalko. Na njo pa potem odvod za TČ. Če boš vezal pred FIDom moraš ta dovod v kurilnici varovati s svojim FID stikalom ter svojo varovalko, tako da je enostavneje v obstoječi razdelilnik dodati eno tri polno varovalko.
Kaj je pa z FIDom 0,5 narobe? Zakonsko je še vedno dovoljen, čeprav se v zadnjih nekaj letih glavnem projektira FID z diferenčnim tokom 300mA (0,3A). Osebno je en in drugi bolj zanesljiv kot FID z diferenčnim tokom 30mA. Sploh v času, ko si na dopustu in nihče ne more dvigniti tistega gumba, če ga odnese ven. Ajd, če maš samo-povratni FID nič ne rečem. Ali pa zamrzovalne skrinje speljane mimo FIDa ter protivlomne in video nadzorne naprave na UPSih ustrezne avtonomije. Protivlomna centrala ima za nekaj dni delovanja svoje napajanje, potem gre v "alarm", če za to ni kako drugače poskrbljeno.
Tudi jaz imam podobno težavo, ker ni več prostora v razdelilni omarici in bi zaradi tega naredil nadometno omarico ter pripeljal dovod iz zgornje omarice. Kabel bi vezal pred fid stikalom, spodnja omarica bi imela svoj fid (selektivni) ter tripolno varovalko.
V predračunu sem zasledil da želi izvajalec tako ali tako narediti svojo električno omarico za toplotno črpalko (piše v predračunu el. omarica, varovalke, fid stikalo).
Prvo vprašanje:
Ali moram potegniti dovod za spodnjo omarico za toplotno črpalko PRED zgornjim fid stikalom? Najbrž da ja, saj kaj bo potem spodnji fid stikalo?
Najbrž je ravno to namen, da če slučajno izklopi zgorji fid stikalo, deluje toplotna črpalka nemoteno dalje..
Drugo vprašanje:
Problem je, ker je cev po kateri se bo vleklo kable (žice) za spodnjo omarico za toplotno črpalko samo fi 16. Tako da ne morem potegniti 5X 4mm2 kable (taki so tudi iz števca 3x25A varovalke) lahko k večjemu samo 5x 2.5mm2. Ali bi lahko to bil problem, ker vzamem štrom pred fid stikalom, ali ni problem če je presek kabla manjši od kabla ki gre na števec.
Odgovor na prvo vprašanje:
Imaš prav, ker boš imel svoj FID v TČ, vzameš priključek pred FID stikalom hiše. Tako ne boš imel teme, če pride do kakšne okvare pri TČ.
Odgovor na 2. vprašanje:
Če bo kabel do TČ varovan s 25 A, potem je najmanjši presek 4 mm2. Če boš vlekel 2,5 mm2, moraš kabel dodatno varovati v el. razdelilniku, kjer bo priključen z inštalacijskim odklopnikom 16 A. Nisi napisal, kakšne moči bo TČ. Verjetno bo 16A premalo.
Ne vem, kakšna je situacija, vendar je tudi možnost, ker pač imaš ločeno FID stikalo (naj bo za diferenčni tok 30 mA), da od el. razdelilnika napelješ 4 vodnike 4 mm2 (3 x faza, 1 x nula), potem pa za TČ narediš svojo ozemljitev, tako da v zemljo zabiješ pocinkano cev dolžine ca 2 m ( ali pa če imaš v bližini že narejeno ozemljitev) ter od nje napelješ ozemljitveni vodnik do TČ.
Drugače pa ti ne uide štemanje in vgradnja večje cevi.
Ogrevalna moč - B0/W35 / COP B0/W35* 8,1 kW / 4,8
/ COP B0/W45 7,5 kW / 3,6
- Nazivna moč po EN 14511, pri B0/W35 1,67 kW
Priključna napetost 3/N/PE ~400 V, 50 Hz
- Zagonski tok z mehkim zaganjačem 17 A
- Zavarovanje C 10 A
Supply voltage / fuse protection V / A 3~ / PE 400V (50Hz) / C10A
6.2 Control voltage / fuse protection V / A 1~ / N / PE 230V (50Hz) / C13A
Priklop vodnikov bo pred fid stikalom (brez varovalk)?
Se pravi varovalke za varovanje faznih vodnikov bodo samo v omarici za TČ (v mislih imam vodnike 2.5mm2)?
Bojim se da ne bo mogoče narediti večje luknje, tudi vse cevi so že zagipsane in ometane.
Zaenkrat bi uporabil ta priključek za strojne omete ker rabijo tri fazni priključek. Pozneje pa za TČ.
Ne vem pa tudi kakšne varovalke rabi stroj za omete.
Zemljo bi uporabil isto kot je zunaj v omarici kjer je števec. Se pravi 2.5m2
26.10.2021 ob 11:49 (*Zadnja sprememba objave: 26.10.2021 ob 11:52 uporabnik Janez 78.)
Saj potem je v redu ane kabel 5x 2.5 mm2?
Tukaj še pride zalogovnik za sanitarno vodo 200l, za njega pa nimam podatkov, ne vem koliko moči potrebuje še to.
Še nekaj ne razumem, a pol ne bo nič narobe če se pred fidom združijo 4mm2 ter 2.5mm2 kabli?
Kakšno moč pa potrebuje stroj za strojne omete / tlake?
Lej, mislim, ali ti je težko dobiti električarja in ti bo naredil tako kot je treba?
OK, prosiš za pomoč, forum je pa ravno temu namenjen (vsaj naj bi bil).
Tvoja TČ res zahteva inštalacijski odklopnik C 10 A, za kar bi zadostoval tudi presek 1,5 mm2, če le ni dolžina tokokroga predolga. Ker gre za fiksni priključek razdelilnika TČ, bi bilo v redu 5 x 2,5 mm2.
Sedaj pa pojasnilo okli 4 mm2. Če boš priklop naredil pred FID stikalom, pomeni, da je prva varovalka, obračunska varovalka pri števcu jakosti 25 A. Sedaj imaš dve možnosti, ki sem ti ju v bistvu že opisal. Prva je, da pač napelješ vodnike preseka 4 mm2, ki ga ščitijo omenjene varovalke. Druga možnost pa je, ravno tako priključek pred FID stikalom, vendar preko vgrajenega 3-polnega inštalacijskega odlopnika jakosti C 16A.
Torej, če imaš v tvojem el. razdelilniku prostor za vgradnjo 3-polnega IO, potem naredi tako.
Če slučajno nimaš prostora, je še vedno varianta, da mogoče lahko obstoječe tokokroge združiš na posamezne IO in si tako pridobiš prostor. Lahko pa tudi svoj el. razdelilnik poslikaš in nam ga pokažeš. Vsekakor bi to bilo lažje, hitreje in ceneje od novega štemanja in polaganja novih cevi.
Kadar lastniki stanovanj načrtujejo prenovo bivalnih prostorov, kuhinj ali hodnikov, iščejo material, ki ponuja visoko odpornost proti udarcem, prijet... Beri dalje »
V soboto, 21. novembra 2026, vas v okviru dneva odprtih vrat med 10.00 in 14.00 uro vabimo na obisk in ogled Marles hiše v okolici Domžal. Predhodnica... Beri dalje »
Koliko stane ograja iz perforirane pločevine, koliko pogleda zastre, kateri vzorec izbrati in kaj preveriti pred postavitvijo ob novi hiši. Beri dalje »
Prijava uporabnika
Registracija novega uporabnika
Vaša registracija je bila uspešna.
Na vaš email naslov smo poslali sporočilo z navodili, katerim morate slediti, da bo registracija potrjena.
Porabljeno geslo
Zahtevek za spremembo gesla uspešno poslan.
Na vaš email naslov smo poslali sporočilo z navodili, katerim morate slediti za uspešno ponastavitev gesla.