PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Montažni sistemi in les Parna ovira ali parna zapora

Ocena teme:
  • Glasov: 0 - Povprečje: 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
#1
V montažni hiši bi radi uredili do sedaj neuporabljeno mansardo. Med špirovce bomo dali Ursa volno, zaprli bomo s Knaufom, edino kar me malo bega je, kakšno folijo uporabiti - parno oviro ali parno zaporo. 


Zelo bom vesel če bi mi lahko kdo svetoval in pomagal pri pravi izbiri. Hvala!
#2
Zaporo.
#3
Tukajle ca. sprejemljiva izvedba, kolikor obstojče stanje dopušča.

Od zgoraj navzdol:

- 5 cm prezračevalni sloj, pod napuščem dovod zraka, na slemenu zračnik v vsakem medšpirovčnem prostoru)
 
- Rezervna kritina, paropropustna in vodotesna folija (Tyvek ali slična...)

- Poltrda kamena/steklena volna v debelini vsaj 20 cm (da se ne čez čas v kanaku ne posede)

- Parna zapora, 0.2 mm PE folija, stiki preklopljeni vsaj 10 cm in z lepoilnimtrakom prelepljeni.

- Mavčne plošče, rego stika, stena-mavčna plošča (5 do 8 mm) s trajno elastičnim kitom zatesniti.
#4
Pižamar ,
fantje, pozorno preberite kaj je napisal: "" V montažni hiši bi radi uredili do sedaj neuporabljeno mansardo.""
Pomeni,da že ima eno parno zaporo.
Lep pozdrav
#5
Če bo ta prostor samo za ropotarnico, potem ne rabi nič, ne parne zapore/ovire, ne izolacije, . . . Samo prehod v "mansardo" naj bo kvalitetno izveden, izoliran, . ..

Če bo bivalna mansarda, potem je pa parna zapora potrebna in izolacija.
#6
Če bo izoliral in zaprl z gipsom kot je napisal, pol rabi zaporo..
#7
A mi zna kdo preprosto razložiti, zakaj predlagate ravno parno zaporo in ne ovire?
#8
Pižamar,
že mnogokrat smo napisali in obrazložili zakaj mora biti na topli strani parna zapora. Kaj Vam še vedno ni jasno??
Moj prejšnji odgovor / pomislek gre v smer , da se dvakrat vgrajuje parna zapora; največ težav z takšno dvojno izvedbo se bo pokazalo v predela kolenčnega zidu.
Lep pozdrav
#9
Ubakus.de kalkulator mi ne kaže razlike v nastanku kondenza med parno oviro in parno zaporo. Prav tako berem dokumentacijo od Knauf insulation in nikjer ni posebej obrazloženo kje se vgrajuje zapora in kje ovira. Omenjeno je oboje. Kako naj mi bo torej jasno? In od kje vam ideja, da je pri meni ena zapora že vgrajena??
#10
" In od kje vam ideja, da je pri meni ena zapora že vgrajena?? "

Če je sadanja izolacija proti hladni mansardi pravilno narejena imaš izvedeno parno oviro/zaporo.
#11
Če vgradiš zaporo ne moreš zgrešit. Če vgradiš oviro pa lahko.

Tudi zapora na plošči ne dela problemov potem ko je zgoraj toplo. Če pa zgoraj ne misliš ogrevati, in zračiti, pa je lahko problem...
"Ko bom velik, bom malo manj majhen"
#12
Pižamar ,
iz osnovnega vprašanja sem si tako razložil.
Očitno strel v prazno!! Confused Smile
No, je že " ivank_ " napisal.
Lep pozdrav
Iskanje po temi