22.10.2021 ob 10:31 (*Zadnja sprememba objave: 22.10.2021 ob 10:33 uporabnik jessko.)
Pozdravljeni,
ali je možno solarni razsmernik (17kW omejen na 13,6kW), ki bi bil montiran na podstrešju priključiti na obstoječe vodnike (5x6mm2), ki so od glavnega števca pripeljani v razdelilno omarico v mansardi in priklopljeni na FID od kjer so naprej izdelani razvodi el. inštalacije za potrebe stanovanja v mansardi? Jaz bi solarni razsmernik priklopil pred FID stikalo. Glavne varovalke so 3x25A.
S tem bi se izognil vleki novih 5 žil iz elektro omarice na fasadi, posledično tudi "štemanju".
več info na priloženi sliki.
Recap:
Je dovoljeno izvesti vezavo "opcija A", da bi se izognil "opciji B"?
Odvisno od Soglasja za priključitev in lokalnega vodje nadzorništva distribucijskega podjetja.
Usmeritve so glede tega dvoumne. V uradnem listu je ena varianta, v SONDSEE; Priloga 5 pa druga.
SE se priklaplja na obstoječo inštalacijo.
Jaz bi rekel, da B opcija sploh ne pride v poštev za sistem samooskrbe. Dva izvoda iz PMO pa tudi nista dovoljena oziroma vsaj nista praksa.
Kot si rekel - priklopi v razdelilnik v mansardi pred FID - jaz imam tako, pa so naredili strokovnjaki, Elektro ni imel pripomb.
22.10.2021 ob 13:35 (*Zadnja sprememba objave: 22.10.2021 ob 13:39 uporabnik Notranjc.)
Ja sej to ni za nuklearko... gre za samooskrbo.
Iz tistih slik je razvidno, da tematika ni usklajena na najvišjem nivoju, zato so tudi zahteve med območji različne.
Na notranjskem območju zahtevajo dovod iz strani razsmernika do omarice distributerja direkt. Tam ti na prazno števčno ploščo da sponke, na katerih ti naredi en odcep za porabo in en odcep prek odklopa za elektrarno. Tvoj problem pa seveda je kako do tja prit. Če na notranjskem komu uspe drugač, dam za pivo...
Zanimivo - pa saj vemo, da so elektrodistribucije nek svoj svet.
Če si dal SE narediti na ključ, potem mora izvajalec vedeti, kakšen način priklopa se izvaja na tem področju. Povem lahko za par letošnjih primerov za osrednjo SLO (Elektro Lj. okolica,), da v PMO omari ni ločenih izvodov za hišo in SE, ampak je v PMO dodano samo odklopno stikalo za odklop komplet hiše (in seveda zraven tudi SE).
22.10.2021 ob 14:14 (*Zadnja sprememba objave: 22.10.2021 ob 14:15 uporabnik Notranjc.)
No, to pa je že tretja varianta....
Ki je sicer spet polovično uspešna. Ker če je elektrarna na omrežje priključena neupravičeno, jo distributer ima pravico izklopit in s tem izklopi tudi bolnika na kisiku... zajebano je vse skup.
Opcija A je po uredbi o samooskrbi dovoljena in bi morala zadostovati. Je pa možno, da kakšen od distributerjev zadevo pogojuje kako drugače, čeprav za to nima zakonske osnove.
Elektro Ljubljana zahteva le stikalo v PMO za števcem (da lahko "izklopijo" elektrarno, čeprav se le-ta izklopi takoj, ko omrežje ni znotraj dovoljenih okvirov, kar je treba dokazati z izjavo o skladnosti). Kam je elektrarna naprej priklopljena jih ne zanima, ni njihova stvar in ne gledajo (čeprav bi bilo morda koristno). V mojem primeru je PMO - omarica v pritličju - omarica v garaži - razsmernik (7kW).
Ima kdo izkušnje s priklopom SE vecje instalirane moci od 13,6kW na objektu s 3x25A varovalkami?
Zasledil sem namreč nekje, da je uporabnik prisiljen povečati priključno moč na 3x35A, ker naj bi mu distributer EE izklapljal SE zaradi prekoračene maksimalne moči,ki jo oddaja v omrežje.
Je bolje, da se zadovoljim s 13,6 kW, kot da instaliram 17kW in tvegam motnje v proizvodnji in dobavi EE?
Hvala in LP
7.11.2021 ob 10:05 (*Zadnja sprememba objave: 7.11.2021 ob 10:06 uporabnik tona gas.)
Je bolje, da se zadovoljim s 13,6 kW, kot da instaliram 17kW in tvegam motnje v proizvodnji in dobavi EE?
Takšna razlika v moči je edino "mogoče" dobra za zimski čas ko pade storilnost SE,
ostalo pa nevem če je glih smotrno.
Edino če poleti loviš dobro proizvodnjo pa takoj kuriš KW ,jalovo delo....
A je ta omejitev na razsmerniku absolutna ali je omejena le oddaja v omrežje? Je sposoben ločevati omrežje in otok(hišo)?
Torej, ali lahko v idealnih pogojih, ko bi SE delala s polno močjo, en del (13,6kW, kolikor je max) oddajam v omrežje, ostale ~3 kW pa porabim za hišne porabnike, ali je razsmerik omejen na 13,6kWh absolutno in je to največja moč, ki jo proizvede/razsmeri?
Najbolj zanesljiv način za oceno dejanskega finančnega izkupička pri prodaji nepremičnine je natančen vnaprejšnji izračun vseh obveznih davkov, ki pri... Beri dalje »
Lumar s priznanji Best Buy Award, QUDAL in Customers’ Friend potrjuje tri vidike, ki postajajo pri odločitvi za gradnjo doma vse pomembnejši: vrednost... Beri dalje »
V soboto, 19. septembra 2026, vas v okviru dneva odprtih vrat med 10.00 in 14.00 uro vabimo na obisk in ogled pritlične tipske hiše, ki se nahaja v ok... Beri dalje »
Prijava uporabnika
Registracija novega uporabnika
Vaša registracija je bila uspešna.
Na vaš email naslov smo poslali sporočilo z navodili, katerim morate slediti, da bo registracija potrjena.
Porabljeno geslo
Zahtevek za spremembo gesla uspešno poslan.
Na vaš email naslov smo poslali sporočilo z navodili, katerim morate slediti za uspešno ponastavitev gesla.