Zdravo,

Vem, da je na to temo ze bilo veliko napisanega, pa vseeno vprasam, da se mogoce zbere na enem mestu.

Kaksne so priporocene nastavitve za TC v prehodnem obdobju in naknadno v zimskem casu. Sam imam prvo sezono TC Daikin Altherma 3 ter radiatorsko ogrevanje. Ob trenutnih nastavitvah, vremensko vodena regulacija, pumpa na sample nacin, mi pogosto dela cikle. Je edina moznost dvig temperature vode in ogrevanje po urniku?

Nekje sem zasledil, da naj bi imela Daikin TC moznost nastavljanja omejitev vklopov, pa te nastavitve ne najdem.


Lp, Damjan
#2
Imaš tudi sobni korektor/termostat? Ideja je uporabit celo bajto kot zalogovnik, to pa narediš tako, da malce dvigneš vremensko nad recimo +5° in izbereš termostatsko delovanje. Tako da bi TČ grela radiatorje malce bolj, dokler delovanja ne prekine sobni termostat. S tem močno omejiš taktiranje.