Pozdravljeni ponovno,

Prosim vas za informacijo,zakaj se mi izklaplja TC? Nastavljeno imam izhodno vodo na 32 stopinj. Crpalka nekaj casa deluje, ko je npr. dovodna voda 30,se pa izklopi (crpalka toplotne crpalke zacne hitreje delati in po tem se izklopi kompresor). Po treh minutah se vklopi crpalka in ponovno vklopi kompresor... Cikelj se nato ponavlja... Zakaj se tako izklaplja crpalka? Imam kaj narobe nastavljeno? A ne bi mogla TC delovati dokler se ne izenaci dovodna in izhodna voda?  Prosim vas za pomoc.
#2
Povsem normalno delovanje TČ ob trenutnih zunanjih temperaturah, ko doseze set point temp. se ta izklaplja/vklaplja, po domace taktira. Ko bodo nizje temp. oz. vecje potrebe hise bo ta povsem izginil....
Ne poznam nobene TČ katera bi lahko tako nizko modulirala moc.
#3
Hvala za odgovor. Set point niti senni dosezen v mojem primeru pa se izklopi,zato me je skrbelo malce.... Torej je normalen pojav?