80 stopinj pošiljaš v radiatorje? To kr malo dvomim, saj se ja opečeš na radiatorjih?Verjetno imaš mešalni ventil in spuščaš kake 60 not.  Tam pri 40 so prav super radiatorji, da se lahko naslanjaš/sediš, greješ roke,...
Imaš vse radiatorje do konca odprte? Imaš termostatske ventile?  Pa verjetno ne ogrevaš 24/7, ampak ene 6-8 ur ne...Pa verjetno nimaš obtočno na max stopnj, torej radiatorji niso po vsej površini enako topli.. Pri TČ VSI radiatorji delajo 24/7, ni tu ugašanja, termostati naj bodo bolj izjema kot pravilo, pa obtočna na max, da na polno izkoristiš radiatorje... Tako večina konkretno zmanjša DV in je skoraj vedno dovolj že malce čez 40 stopinj...

Edit: aha kampanjsko ogrevanje le nekaterih prostorov, aha no tega se moraš odvaditi, če hočeš da bo TČ dobro delovala. Ponavadi se ogreva ves čas z vsemi radiatorji,...
Glede na sicer zelo skope podatke, več kot 50°C dvižnega voda ne boš potreboval, razen v primeru, da gre res za zelo majhne radiatorje.
dobre teoretične rešitve so včasih v praksi neumne <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.klimasapo.si">http://www.klimasapo.si</a><!-- m -->
Mogoče ima kdo nastavljeno, da se pod neko zunanjo temperaturo, npr. 0 stopinj, sanitarna voda ogreva na vgrajeni grelec v notranji enoti?
Toplotna se potem ukvarja samo z ogrevanjem prostorov, defrostov je manj, izkoristek je pa itak slab.
Zdravo!

Imam montirano toplotno črpalko HITACHI YUTAKI-S, ogravanje imam vodeno glede na zunanje temperaturo. Ker smo izpraznili sistem z vodo zaradi zamenjave radiatorja, bi rad ročno naštimal, da mi v radiatorje pošlje 50 stopinj, da preverim če mi radiatorji delajo. Mogoče ve, kako se že pride v servisne nastavitve, da se to nastavi?

Hvala, lp
Matejj, nastaviš temperaturo na fiksno 50 stopinj pa bo.
Če pa bi postopek kode pa pa aktiviraš z gumbi pa si v meniju....
Lahko pa se čujeva.
Ni treba greti na 50 stopinj. Pred vklopom pomeri temperaturo po radiatorjih, zapiši, vklopi TČ, počakaj, nato spet meri. Ni vrag, da boš že iz teh meritev ugotovil ali greje. Ne da bi z=bal vse nastavitve.
Sem našel na internetu, hvala.
Mogoče ima kdo nastavljeno, da se pod neko zunanjo temperaturo, npr. 0 stopinj, sanitarna voda ogreva na vgrajeni grelec v notranji enoti?
Toplotna se potem ukvarja samo z ogrevanjem prostorov, defrostov je manj, izkoristek je pa itak slab.

V meniju trenutno ni opcije za takšno nastavitev: 

Mode: Only available when DHW heater is activated (DSW4 pin 3 ON).

Kje se to aktivira?
Kdor ti je izracunal toplotbe izgube ti naj pove se maximalno zahtevano temperatiro v radiatorjih. To je pri tc pomemben podatek.
Sonce naj sveti vsak dan!
Pozdravljeni,vprašanje temperatura plina TČ ,koliko stopinj razlike med ,
tem plina 35 stopinj
tem tekočine 35 stopinj
tem.plina na kompresorju 40 stopinj
je to vredu?
Hm, nekaj tukaj zelo ne štima!?
Čisto karikirano, brez vsake povezave z dejanskim stanjem! V primeru da vse deluje kot mora, je na izhodu plina iz kompresorja cca 80°C, temp. plina je potem cca 50°C, temperatura tekočine cca 35°C.
dobre teoretične rešitve so včasih v praksi neumne <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.klimasapo.si">http://www.klimasapo.si</a><!-- m -->
sassapo,glej sem prepisal vse podatke iz displaj:
TČ je HITACHI yutaki ras3 8kw
Voda na izmenjevalcu 36
pretok 1,40m3
oč 80%
tem zraka 7
t plina 35
t tekočine 35
tem p iz kom. 42
izparitev 4
visoki pritisk 2,2
not. ventil 35%
zun ventil 15%
inv 31Hz
tok kom. 2 A
tem. vode:
tem. vhod 34
tem. izhod 36
nast. tem. 36
To so podatki iz TČ
LP Tona
To je verjetno bolj ali manj start naprave, kjer termodinamični krog še ni polno vzpostavljen.
Vse kar gledaš, meriš in želiš da je relevantno, naj bo vsaj pol ure po startu obratovanja. Jasno ne mrzlega sistema, ampak sistema, ki že nekaj časa obratuje.
dobre teoretične rešitve so včasih v praksi neumne <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.klimasapo.si">http://www.klimasapo.si</a><!-- m -->
sassapo, glej to je izpis displaj po cca 6 urah delovanja.
Hm, tole ni ok. Očitno ETEX ne deluje.
dobre teoretične rešitve so včasih v praksi neumne <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.klimasapo.si">http://www.klimasapo.si</a><!-- m -->