PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Klasična gradnja Zatezna sidra v betonu

Ocena teme:
  • Glasov: 0 - Povprečje: 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
#1
Izvajalec je pri izdelavi AB plošče napačno postavil železo za vertikalne vezi; zdaj jih je odrezal in jih namerava nadomestiti z zateznimi sidri v betonu. Na tem mestu je vertikalna vez po armaturnem načrtu vezana na AB nosilec, tako da me skrbi, da ta rešitev s sidri ne more prenest predvidenih napetosti. Prosim za vaše mnenje.
#2
In kaj pravi nadzorni? Ker na koncu se mora on strinjat
#3
Strinjati se mora projektant gradbenih konstrukcij. Nadzorni se ne more kar tako sam odločati. Vsak pravi nadzornik se bo posvetoval s statikom.

Mimogrede, v takih primerih se armaturne palice zalepi v beton z dvokomponentno maso.
Zatezna sidra ne bodo v redu.
#4
Tudi zalepljene palice nebodo vredu, če nebo dobro izvedeno....karkoli se bo naredilo nebo tako, kot če bi bilo narejeno po načrtih.