PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri NIBE SMO 40 + F2120 - hlajenje

Ocena teme:
  • Glasov: 0 - Povprečje: 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
#1
Pozdravljeni!
Imam Nibe smo40 v kombinaciji s f2120 in bi rad pognal talno hlajenje. Jasno, zaradi kondenza ne bi pretiraval (recimo dT 5°) pa me zanima, kje v nastavitvah lahko aktiviram aktivno hlajenje?

Hvala za pomoč!
#2
Iz izkušenj ne tega delat ampak prižgi klimo, če jo imaš. Mogoče, če bi res malo hladil bi še bilo, če boš pa preveč, se ti bo relativna zračna vlažnost dvignila in to ne bo dobro vplivalo na lesene elemente v hiši. V mojem primeru se vrata niso več zapirala, predali se niso odprli itd. Smile
#3
Kaj če bi raje odgovoril na vprašanje, če veš odgovor?

Verjetno nima klime, če sprašuje o talnem hlajenju. Glede samega talnega pa smo imeli že cele teme, kako zadeva deluje.
Deluje, če zraven razvlažuješ. Mi imamo konstantno 23-24° pri 50% vlagi. Po 1 razvlaževalec na etažo. Tla imajo med 19 in 21°.

Glede OP - najbolje, da pogledaš v navodila. Zagotovo tam piše.
#4
Da bi hladil s talnim ter imel poleg prižgan razvlaževalec pa nisem še slišal. Pa ti v celotni etaži normalno pobere vlago, ker glede na moje izkušnje je vlaga v prostoru kjer laufa razvlaževalec res 50% v drugih prostorih pa je precej večja? Da bi pa imel 5 razvlaževalcev pa mi ne diši njihov hrup ter praznjenje kondenza.
#5
Hlajenje je potrebno omogočit na zunanji enoti, potem se pojavi meni za nastavitev hlajenja kjer lahko enako kot gretje, hlajenje nastavljamo po vremenski regulaciji, lahko priklopimo senzor vlage, nastavimo kondenzacijsko vrednost...
dobre teoretične rešitve so včasih v praksi neumne <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.klimasapo.si">http://www.klimasapo.si</a><!-- m -->
#6
Citat:Da bi hladil s talnim ter imel poleg prižgan razvlaževalec pa nisem še slišal. Pa ti v celotni etaži normalno pobere vlago, ker glede na moje izkušnje je vlaga v prostoru kjer laufa razvlaževalec res 50% v drugih prostorih pa je precej večja? Da bi pa imel 5 razvlaževalcev pa mi ne diši njihov hrup ter praznjenje kondenza.

Ja, normalno pobere vlago, morda je v najbolj oddaljenih prostorih do 5% večja RH. Je pa res, da imamo vrata med prostori večinoma odprta.

Ponoči laufa celo samo eden v spodnji etaži (da ni hrupa v spalnicah), topel suh zrak se itak dviga gor v mansardo. Seveda ob soparnih nočeh, ko imamo okna zaprta.
#7
Hvala vsem za odgovore. Nisem odgovoril prej, ker mi preko androida ni pustilo odgovoriti (error 500? -> moderatorji?).

Kakorkoli... sassapo: Ali se senzor vlage lahko montira v isto škatlico kot je temperaturno tipalo v prostoru. Tega imam zgolj za kontrolo temperature v prostoru, ni pa uporabljena v regulaciji.

Mogoče veš kakšno šifro ima senzor vlage, da bi ga naročil?

Lp,
#8
Zadeva morda ni tako enostavna kot misliš? Za učinkovito in dobro delujoče hlajenje potrebuješ v hiši vsaj eden dovolj zmogljiv konvektor kateri bo skrbel za razvlaževanje. Enako potrebuješ hladilniški zalogovnik v katerem se bo voda hladila pod kondenzacijsko točko.
Iz zalogovnika se potem direktno napaja konvektor s temp. vode cca 7°C, talno pa preko mešalnega ventila vedno nad točko kondenzacije. Temperatura tal, vrednost vlage v zraku in želena temp. notranjosti.
Krmilje upošteva vse vrednosti in temu ustrezno prilagaja parametre delovanja.
Brez odvoda vlage iz hiše boš naredil več škode kot koristi, pa tudi za bivanje bo takšna hiša nasičena z vlago zelo neprijetna.
Če ne misliš narediti kot je treba, bo veliko boljša, predvsem pa precej cenejša izbira čisto navadna klima.
dobre teoretične rešitve so včasih v praksi neumne <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.klimasapo.si">http://www.klimasapo.si</a><!-- m -->