PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Napeljave Vgradni ventilator v kopalnici

Ocena teme:
  • Glasov: 0 - Povprečje: 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
#1
Imam nekaj osnovnega znanja in zelo čuden primer:
V kopalnici mi je ventilator nehal delati. Ker sem bil prepričan, da je ventilator fuč, sem ga snel in priklopil v vtičnico, kjer je začel delati. Zato sem ga priklopil nazaj, kjer je delal nekaj časa, potem spet ne, po udarcu po ohišju pa spet dela.

Zato sem posumil, da je problem v stikalu. Stikalo preklopi fazo, prižge lučko na stikalu, faza pride, napetosti pa včasih sploh ni, včasih je takoj, včasih pa skače in potem pride do 220 (50, 80, 110, 70, 220, v času 2-4 s).

V tej fazi sem bil prepričan, da je fuč stikalo. Zato sem žici na stikalu zvezal skupaj, faza na ventilatorju je bila, napetost ne, tlivka na stikalu pa sveti. Ko premerim stikalo, mi multimeter ne pokaže, da je stikalo vklopljeno.Ko ga ugasnem, odklopi fazo na ventilatorju, tlivka na stikalu prav tako ugasne.

Zdaj pa ventilator včasih dela, čez nekaj časa ne več, potem spet itd.
Resnično nimam pojma, kaj naj naredim.
#2
Če si žici na stikalu zvezal skupaj, potem imaš problem na nevtralnem vodniku (nuli). Ko boš ga našel (slab stik v razdelilcu ali v kakšni dozi), bo delal.
Preizkusi pa še enkrat sneti ventilator in ga priklopi na vtičnico in če se bo tudi takrat po določenem času izklopil, potem je najverjetneje kriva temperaturna varovalka v samem motorju ventilatorja.
#3
Lahko je to, kar je omenil @Turbo, vendar me bega nekaj stvari, ki jih bom poskušal dognati po vrsti po informacijah, ki si jih navedel.
-Ker sem bil prepričan, da je ventilator fuč, sem ga snel in priklopil v vtičnico, kjer je začel delati. Zato sem ga priklopil nazaj, kjer je delal nekaj časa, potem spet ne, po udarcu po ohišju pa spet dela.
Če je delal po udarcu po ohišju, potem bi sklepal, da je slab kontakt na nekem priključku od navitja elektromotorčka na priključne sponke.
-Zato sem posumil, da je problem v stikalu. Stikalo preklopi fazo, prižge lučko na stikalu, faza pride, napetosti pa včasih sploh ni, včasih je takoj, včasih pa skače in potem pride do 220 (50, 80, 110, 70, 220, v času 2-4 s).
Kako si meril napetost? V stikalu običajno nule ni, signalna lučka jo dobi preko navitja ventilatorja. Ker pa gre verjetno za tlivko, ki za tlenje potebuje majhno napetost, je svojo vžigno napetost vseeno dobila preko slabega kontakta v ventilatorju.
-V tej fazi sem bil prepričan, da je fuč stikalo. Zato sem žici na stikalu zvezal skupaj, faza na ventilatorju je bila, napetost ne, tlivka na stikalu pa sveti. Ko premerim stikalo, mi multimeter ne pokaže, da je stikalo vklopljeno.Ko ga ugasnem, odklopi fazo na ventilatorju, tlivka na stikalu prav tako ugasne.
To potrjuje mojo misel, da gre za slab kontakt oz. spoj v priključni sponki ventilatorja, čeprav te ne razumem povsem, kako si z multimetrom premerjal stikalo. Če si meril ohmsko upornost, potem si to moral delati v breznapetostnem stanju. V tem primeru bi ti ohmmeter v vklopljenem stanju pokazal neko minimalno upornost, v izklopljenem pa neskončno. Če si meril napetost med kontaktoma in ti je ta napetot nihala, kot si zapisal, potem je nekaj narobe v nuli in sicer ponovno na sponkah ventilatorja.

-Zdaj pa ventilator včasih dela, čez nekaj časa ne več, potem spet itd.
Vzrok bi lahko bil, kot že rečeno v termovarovalki, vendar ta ne bi smela vklapljati po udarcih na ventilator. Vseeno torej mislim, da je napaka nekje v ventilatorju in sicer na priključkih. Ne vem sicer, kako je termična varovalka povezana, vendar je lahko spajkani spoj. V takih primerih rado pride do hladnega spoja, kar pomeni, da se spoj prekine, ko se vezje nekoliko pregreje, ko se pa ohladi pa je stik ponovno vzpostavljen.

Ker si sam omenil, da imaš samo osnovno znanje, boš verjetno sam težko našel napako. Za nekega izkušenega električarja pa to ne bi smel biti problem, zato ti predlagam, da ga poskusiš poiskati.