Kot bi avto imel dve elektroniki. Eno takrat ko vozi žena in eno za moža.
Kako ne morete razumeti, da je eno in edino namensko krmilje vedno boljše kot 100 univerzalnih...
dobre teoretične rešitve so včasih v praksi neumne <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.klimasapo.si">http://www.klimasapo.si</a><!-- m -->
Sem jasno povedal kaj hočem; dogradit TČ v obstoječ delujoč sistem z minimalnim posegom v obstoječ sistem in ne da rbim za to zaposlit kurjača ali da za vsako zastoj, nastavitev kličem servis ali monterja. Obstoječi sistem je enostaven in dela. Vklop ogrevanja po potrebi, če je malo bolj mraz našponam malo temp. v peči in pucanje peči, po ostalem ne rabim več šarit je nekako uravnoteženo. Kaj mi bo korejska avtomatika drugače delala, samo zdraho. Je več problemov drugje ne pa v krmilju. Kako bo TČ sledila temperaturnim potrebam DV preko hranilnika. Hranilnik je smiselen zaradi defrostov ??. Sem nakazal nekaj vrašanj pa ni konkretnih odgovorov razen tega da nimam pojma o TČ. OK pač nimam se bom že znašel.
LP
14.5.2021 ob 09:37 (*Zadnja sprememba objave: 14.5.2021 ob 09:38 uporabnik sisekmisek.)
namontirej tč v hranilnik z ločeno regulacijo tč in boš pač mel dve elektronike, dva lcd zaslona, vse boš dvojno nastavljal in že nekako uravnotežil in boš srečen. Kot bi imel v žepu dva mobitela. Vse skupaj bo "manj komplicirano" in korejska elektronika bo delala svoje, slovenska elektronika pa svoje. Si zadovoljen z odgovorm?
14.5.2021 ob 12:18 (*Zadnja sprememba objave: 14.5.2021 ob 12:28 uporabnik kadotr.
Uredi razlog: dopolnila
)
Zamot1, zdraho ti bo delala le stara elektronika. Novo boš itak dobil v ceni in kompletu s toplotno črpalko in brez nje TČ niti ne more delati, spotoma bi rešila vse tvoje želje. Inverterska TČ bo tako sama sledila potrebam po DU, brez hranilnika, sproti grela natanko toliko, kolikor bo potrebno in ne ogrevala zalogovnika do 55 stopinj, se matrala brez potrebe in trošila več štroma, kot treba. Za defroste bo za zelo kratek čas obrnila delovanje in si pomagala z odvzemom tople vode iz radiatorjev in cevnega sistema, kar niti ne boš opazil pri tako starem in predimenzioniranem sistemu. V vsakem primeru bo za montažo potreben kak manjši poseg v cevni sistem.
Je še druga rešitev. Kupi nek kitajski on/off mlinček, ga priklopi zgoraj in spodaj na zalogovnik. Če že hodiš "šponat" kotel, boš še hodil na roko vklapljat in izklapljat TČ, zunanjo temperaturo pa hodil gledat na termometer pred prag.
Vse bolj slutim, da ob tolikih potrpežljivih nasvetih ne gre za problem kako narediti, ampak zgolj priti do TČ za skoro nič denarja.
V Merkurju imaš trenutno akcijo dobrih in dovolj poceni monoblokov, oglasi se pri njih, monter pride na ogled, zgolj poslušaj njegov strokovni predlog, ob njegovem ogledu drži jezik za zobmi, nato nekaj dni premišljuj o njegovem predlogu rešitve in se šele potem odloči. Mogoče se ti celo posveti.
Poskusil sem ti potrpežljivo odgovoriti. Res edini problem je tvoja stara, preživeta elektronika, upam, da se te bo usmilila in kar sama od starosti crknila. Potem bi bili vsi problemi rešeni (razen tebe samega).
Spomnil sem se, da podobne želje uresničuje sistem Turbo Rudi podjetja Biodom 27, oglasi se še pri njih. Celo Centrometal ima sedaj nekaj takega.
Prosim te, da najprej preveriš zadeve pri obeh navedenih firmah, ti bodo razjasnili vse dileme, nam pa do takrat prizanesi s svojimi teorijami.
14.5.2021 ob 15:59 (*Zadnja sprememba objave: 14.5.2021 ob 16:02 uporabnik zamot1.)
Ko ste že tako prekleto domači v TČ pa mi naj eden razloži kdaj in kako mi bo Korejc zagnal peč na pelete ko bo zunaj več kot -7°C ko TČ počepne in ne zmore več in kdaj ponovno prešel nazaj na TČ. Sam ne mi predlagat kakšen zunanji termostat O defrostu ste kar tiho pa to velikim povzroča težave? Tisto kikirikanje da bo to vse naredil krmilnik TČ je reklamna poteza ne pa tehnično podprta zadeva, nekaj takega kot da TČ dela do -25°C, malo morgen.
LP
Z neizmerno potrpežljivostjo:
- korejka (in vse druge) ima vgrajenih kar nekaj tipal, tako da zna med drugim meriti celo zunanjo temperaturo!!! in svoje delovanje sama prilagoditi zunanji temperaturi, saj je to vendar osnovna naloga prav vseh inverteric
- resnih problemov z odtaljevanjem ni, razen če ni pri vgradnji narejenih kaj napak, nekateri potencirajo, ko se od črpalke pokadi para, ali se polula, kar je normalno
- ko boš vsaj enkrat od blizu videl elektroniko od TČ in se pogovoril z vsaj enim lastnikom TČ ti bodo zadeve jasne. Elektronika je po svetu in pri nas neštetokrat preizkušena, sicer bi vsi uporabniki kikirikali, tako pa le eden, pa še ta ni uporabnik
- korejka ima originalni priključek za vklop zunanje pomoči pri gretju, pogoji so nastavljivi
- moja korejka dela do -25 stopinj, šele takrat počepne.
Sem ti stopil na žulj in je problem le denar? Sedaj za lase iščeš najbolj butaste razloge proti nakupu? Če še kaj ne razumeš, vprašaj. Lahko tudi prekleto bolj prijazno...
Citat:O defrostu ste kar tiho pa to velikim povzroča težave?
Defrosti največ ''težav'' povzročajo v območju +-3stC predvsem podhranjenim TČ. To lahko predstavlja precejšen del og. sezije (odvisno kje živiš) ! Zračna vlaga.... Bolj so temu podvržene TČ z gostim lamelnim razmakom (zato priporočajo močnejše....).
Dobro premisli tudi smiselnost og. 1000l zalogovnika, sploh z inverter TČ!? Tudi s tem se lovi ''famozni'' cop in scop, posledične talitve.... Za dobrih 100m2, dobre izo. objekta, ter predimenz. radiatorjev...?
Gotovo ti je to odsvetoval že kak monter. Zato si nastrojen čeznje, nasvete PSS (tudi profi.)..... Menda pa greš nazaj na črno kuhinjo...
Čemu torej obremenevanje o elektroniki, TČ ... delovanju pri -25?!
Koliko dni na og. sezono jih imaš? Najnižje povp. dnevne temp., oz. projektna t. za vaše okolje je?!
Takšne rešitve so in bodo vedno problematične. Če hoče bit lastnik bolj pameten od cele divizije razvojnikov, ki nek izdelek smiselno razvijejo.
Skratka to kar želiš ti zna regulacija omenjene TČ preklapljat in vklapljat sama. Je pa vprašanje koliko je to smiselno v spregi z TČ. Če hočeš bit kurjač obdrži star sitem, ker ti deluje. Če pa želiš avtonomen sitem pa nabavi komplet novega!
Tule je razvidno npr. kdaj vskočijo v pomoč grelci, ob kakem DV, ter z.t. https://prnt.sc/12j617p, Kljub nizki temp. vlaga visoka , posledično talitev več. Še vedno pa zgolj 5 v 24h. Toliko jih ne-malokateri štejejo na gostih lamelah v par urah. Podatki vlage ipd... http://www.bohinj.eu/template/pages/stat...ate=2021/1
Mogoče komu ''potegne''... zakaj je bolje ne ogrevat konstantno na (pre)visok DV, kot ne imet prevelikega zalogovnika (ni to peč na drva...), na nezahtevnem objektu! Mogoče celo okolju? Kot je bil omenjeni možak iz mojega opisa..., ki so mu pustili nastavljen konstantni DV v Postojni na 55stC! Halo...?
Ko sem mu po klicu posredoval nekaj info. (kar bi moral storiti že vešč ''serviser-monter'') so zadevo prenastavili, ter poročal o manj vklopih, ter nižji porabi... !
Vzlic mojim podatkom DV (res ob nekaj premočni TČ, vendarle... je pa edini vir ogrevanja) , sem upal ''čez oslinjen prst'' napovedat DV komu izmed forumašav ob boljših pogojih...
Drugače: kdor vztraja na ''(ne)nujnem'' visokem DV in (pre)velikem zalogovniku, je bolje..., da s pelet preide na drva! Ter tja vključi staro elektroniko
TČ pa upravljamo lahko na daljavo, kot lahko serviser (v)pogleda (ne)pravilno delovanje.
16.5.2021 ob 21:21 (*Zadnja sprememba objave: 16.5.2021 ob 22:09 uporabnik bohinc.)
Je kdo trdil drugače?
Leta sem med redkimi oporekal promo. foruma , da podobne zahteve zmore ''edinole'' DHT, ki je bila v temah drv, sekancev itd... Kje so dandanes večinoma!?
Na ''laž'' jih postavi kasneje npr. tudi DELPHI na neizoliranem objektu s FWHP !
Da precej zmore zgolj (pre)švoh ''kavni mlinček'' FWLT + grelci... udotovi na mojo provokacijo Polde.
Timi 11 je svojo Daikin LT teral na dokaj zahtevnem objektu-okolju v ex zim gnal 50-55 (Poljanska dolina), kar niso sprobali marsikateri z nazivi TČ Zubadan, HP, HIpower, HT-VT...
Sicer pri -16 z.t. (projektna t. za Bohinj) rabim 57DV in več ob potrebi .... Pa ti?
Bo šlo dalje...?
Prikazat sem zgolj hotel, da ne rabiš ''visokih'' DV, o katerih si pisal... S kako inverter TČ pa zaobideš (pre)velik zalogovnik...; imaš precej manj zahteven objekt. Pa okolje?
O krmilju so ti pisali že drugi...
Važno , da u(do)jameš... https://www.kontekst.io/kontekst/keč
In vendarle..., se premika...
p.s. Ne pozabi poročat...! O kolikšen DV dejansko rabiš , ter koliko sem kiksnil čez oslinjen prst !?
Pa nehi pisat brezvezne romane: ne štekaš da pri meni Seltron odreja DV in to OK da imam prostore ogrete kot se šika, v hranilniku je pa rezerva toplote, izgube so zanemarljive, zaradi pelet in drv imam tako velik zalogovnik in če TČ priklopim na zgornji del hranilnika ne uporabljam njegove celotne kapacitete ampak samo del, recimo 1/3 v ostalem pa dela termodinamika in slojenje. Samo črpalke za bojler ne smem zalaufat ker mi naredi zmešnjavo- samo v sili. O DV sem pa že tudi poročal in tudi to da mi po dolgem času lahko pride tudi do popolnega zaprtja mešalnega ventila in izklopa črpalke, kar povzroči tudi izklop peletne peči ki se itak vklaplja na padec temp v hranilniku. Starejši mojstri priporočajo pri izmenjevalcih da je delta T vsaj 10 °C
Kadar lastniki stanovanj načrtujejo prenovo bivalnih prostorov, kuhinj ali hodnikov, iščejo material, ki ponuja visoko odpornost proti udarcem, prijet... Beri dalje »
V soboto, 21. novembra 2026, vas v okviru dneva odprtih vrat med 10.00 in 14.00 uro vabimo na obisk in ogled Marles hiše v okolici Domžal. Predhodnica... Beri dalje »
Koliko stane ograja iz perforirane pločevine, koliko pogleda zastre, kateri vzorec izbrati in kaj preveriti pred postavitvijo ob novi hiši. Beri dalje »
Prijava uporabnika
Registracija novega uporabnika
Vaša registracija je bila uspešna.
Na vaš email naslov smo poslali sporočilo z navodili, katerim morate slediti, da bo registracija potrjena.
Porabljeno geslo
Zahtevek za spremembo gesla uspešno poslan.
Na vaš email naslov smo poslali sporočilo z navodili, katerim morate slediti za uspešno ponastavitev gesla.