PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Prehod na toplotno črpalko in krmiljenje le-te

Ocena teme:
  • Glasov: 0 - Povprečje: 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
#1
Pozdravljeni!

Trenuten sistem je uplinjevalna peč na drva z zalogovnikom ki preko razdelilca napaja z energijo 2 ogrevalna kroga (talno ogrevanje), ki sta z mešalnimi ventili vremensko vodena preko Seltronove regulacije WDC-20. To leto se planira prehod na Viessmanovo toplotno črpalko Vitocal 200. Torej, vlogo peči prevzame toplotna črpalka, ki ima že po defaultu vremensko vodeno delovanje. Ali je vseeno bolje pustiti regulacijo WDC-20, ali je bolje ogrevanje obeh ogrevalnih krogov krmilit preko Viessmanove regulacije ? Ima kdo kake iskušnje glede tega?

Lep pozdrav!
#2
Težka bo, mene so na podobno temo slekl do gat kaj si izmišljujem neke svoje rešitve če TČ že vse to obvlada. Meni so strokovnjaki predlagal da ima dve vremenski regulaciji , da vse ven zmečem in imam samo TČ itd....V čisto dobro delujoč 15 let star sistem z seltron regulacijo bi prav tako rad dogradil TČ da mi greje hranilnik vse ostalo pa ostane nedotaknjeno. Pri tebi je še malo lažje ker imaš talno ogrevanje, jaz pa radiatorsko. Pazi da ko kuriš drva ne pride previsoko segreta voda (čez 65°C) v izmenjevalec TČ?? na to temo ni še nobenega komentarja, protipovratni ventil na pravem mestu.
LP
#3
Ne vem kaj Vitocal 200 natančno nudi......
Običajno je to en ogrevalni krog in preklopni ventil za ogrevanje sanitarne vode

Jaz sem seltronovo regulacijo ohranil, ker ogrevam dva stanovanja, ki imata precej različne ogrevalne zahteve....

Ampak potem moraš imeti še neko hidravlično kretnico ali neki manjši zalogovnik preko katerega bo cirkulirala voda ko sta mešalna ventila zaprta.

Pri meni to funkcijo uspešno opravlja Buderus ELKO peč, ki je ostala v sistemu kot rezerva če TČ odpove (predlani me je rešila ker se nikakor nisva uspela uskladiti s serviserjem in vremenom, tako da je bilo skoraj mesec dni kurjenja)

Na koncu se pač moraš sam odločiti, če bo to "čista" kurilnica, ki bo samo na TČ ali neki "hibrid", ki dopušča tudi druge možnosti.
#4
Moja verzija ki so jo popljuvali do nezavesti je da zTČ ogrevam hranilnik ki ga zazna kot bojlre za sanitarno, TČ je tudi priklopljena na hranilnik/bojler, in vzdržije temp. v hranilniku kot jo rabi dvižni vod za ogrevanje prostorov glede na zunanjo temperaturo. Če je pa ta temp. v hranilniku malo višja za par stopinj je pa malo rezerve ob zračenju prostorov bolj pri radiatorskem kot pri talnem. Tisti ki bo ponudil tako vezavo bo prijel bika za roge.
#5
Težko je samo takrat kadar investitor stvari ne razume ali noče razumeti.
V vseh teh primerih gre za dva specifično precej različna ogrevalna vira.
Kotli in njihov izkoristek načeloma ni povezan s temperaturo, izjema so samo plinski in oljni kondenzacijski.
Pri TČ in njen izkoristek je bistveno, da čim več energije izkoristimo na čim nižji možni temperaturi.
Edina pravilna vezava v teh primerih je preko krmilja TČ, katero samo napravo vedno vodi po direktnem krogu, ko zakurimo in temp. v zalogovniku preseže izračunano, se TČ izklopi, njeno krmilje pa prične postopoma pripirat mešalni ventil. Ko npr. drva pogorijo in temp. v zalogovniku pade na izračunano temp. starta TČ in vodi temp. po direktnem krogu.
Vse deluje popolnoma avtomatsko, brez vsakega ročnega posega.
Boljša in cenejša rešitev ne obstoji.
Zakaj je to tako težko razumeti, vsaj meni ne bo nikoli jasno.
dobre teoretične rešitve so včasih v praksi neumne <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.klimasapo.si">http://www.klimasapo.si</a><!-- m -->
#6
Tudi sam se nekak nagibam k taki vezavi, itak je k toplotni vezan 100 lit. zalogovnik. Pač se z regulacijo toplotne regulira zadeva do mešalnih krogov, od tam naprej pa prevzame trenutna vremensko vodena regulacija WDC-20.
#7
Regulacijo lahko komot prodaš z kotlom vred, sama regulacija na tč je sposobna vodit en direktni krog in en mešalni krog. V tvojem primeru praviš dva mešalna kroga (talno) en krog gre preko regulacije na tč z drugega daš zraven razširitveni modul, potem pa ti regulacija tč vodi vso ogrevanje vremensko. Ravno danes sem spravljal v pogon en sistem vitocal 200 d16, 200l zalogovnik, 300l bojler, trije radiatorski krogi 1x direktni, 2x mešalni krog, ter dodatni vir olje, vse preko regulacije vitotronik z razširitvijo, pa zraven še wifi komunikator opto2 da maš celi sistem lepo viden na app-u.
#8
Spregledal si da ima uplinjevalni kotel ki ga , če se ne motim, misli obdržati za ko bo več kot -7°C zunaj. Še to povej koliko € pride ta "štrikarija" z elektriko + predelava kurilnice?
LP
#9
piše da vlogo prevzame tč, iz tega sklepam da grejo drva ven, pa še 100l zalogovnik omenja..... Tak da peč, in regulacije pa ostalo kaj ima sedaj lepo vse ven pa prodat, ne pa štrikat z dvojno regulacijo. Gledat na strošek ''štrikarije'' z elektriko je pri investiciji v tč kaplja v morje. Težko ti o kakih stroških v €, ker nevem kaj vse te zanima v predelavi kurilnice definiraj pa lahko o cifrah
#10
Mislim, da je tukaj govor izključno o kombinaciji TČ, obstoječega kotla na trda kuriva in obstoječega zalogovnika. Sanitarna voda se ogreva v svojem namenskem bojlerju, s TČ, po želji pa lahko tudi s kotlom.
Boljša in cenejša rešitev kot sem jo opisal zaenkrat pač ne obstoja...
dobre teoretične rešitve so včasih v praksi neumne <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.klimasapo.si">http://www.klimasapo.si</a><!-- m -->
#11
Edino pravilno je da vso regulacijo prevzame toplotna črpalka. Vodi lahko tudi 2 mešalna ventila, če je to potrebno,

Sploh ne vem zakaj bi želel zastarelo regulacijo v primeru nove obdržat?
#12
Vprašanje; obstoječa avtomatika dela v kombinaciji z (pri meni) peletno pečjo in dela OK, ko bom dogradil TČ bo v primeru da ta ne zmore ogreti prostorov spet delala peč na pelete  TČ bo pa izklopljena ali v mirovanju (ne vem v kakšnem statusu je lahko) in kako naj krmili mešalni ventil ogrevalnega kroga če je v enem od omenjenih statusov - mirovanje ali izklopljena. Je možno paralelno delovanje obeh peči,  v to dvomim da je smiselno.
Sassapo imaš popolnoma prav, v to smer gre tudi pri meni. Očitno sem polpismen in me nihče ne razume. 
Imam rešeno  tudi že elektro povezavo. TČ je vklopljena če je mešalni ventil ogrevalnega kroga popolnoma odprt (končno stikalo v servo  ventilu ) TČ ogreva hranilnik, če je dovolj toplo v prostorih začne ventil zapirati in izklopi TČ, ogrevanje prostorov zniža temp. v hranilniku in TČ se ponovno vklopi itd.... Temperaturo DV določa Seltron po vremenski krivulji TČ ji pa sledi z vklopi in izklopi. TČ je v načinu ogrevanja sanitarne vode, ni pa nujno???  Za vklop peči na pelete paše nimam neke sprejemljive rešitve; zunanja temp. izkustveno pri -5 ali -7°C ali še kak drug parameter npr časovni, bom še razmislil v tej smeri. 
Sedaj pa užgite čez to z vsemi topovi Big Grin
#13
Koliko misliš da bo TČ overshootala setpoint seltrona? Oz. ga bo morala, da se seltronu ne bo zmešalo zaradi nedoseganja pričakovane temp.?
Samo za stopinjo, ali za 5÷7?
Če za stopinjo, si zmagal. Če za 5+ pa pušiš.
#14
Tudi jaz sklepam, da vlogo peči prevzema toplotna črpalka. Nikjer ne omenja zalogovnikov, samo, da želi obdržati staro regulacijo, ki pa je v tem primeru balast.
#15
Seltronu se nič ne zmeša, ko začnem kuriti odpre ventil do konca in čaka da peč namiga dovolj da se doseže nastavljena sobna in ga prične počasi zapirat da se DV i PV skoraj izenačita, tudi spodnji del zalogovnika se precej približa zgornjemu cca na 20°C. DV pa varira glede na zunanjo temp.
1 2 3 4 5 ... 7 Pojdi na stran 
Iskanje po temi