Objave: 2380
Teme: 2
Pridružen: Jan 2014
Ocena:
9
kaj pa dovod zraka,kakšno okno vsaj na kip odprto?
Objave: 1422
Teme: 0
Pridružen: Feb 2021
Ocena:
20
Nič nisi napisal o dimniku, vlek, . . . Možno da je zaradi kombinacije vremena in vetra potisnilo zrak po dimniku nazaj.
Objave: 784
Teme: 0
Pridružen: Jan 2020
Ocena:
21
dostop,kdaj je pa ta peč nazadnje videla krtačo?
Je zelo podobna junkers peči in zelo zajebana za čistit.
Videt je kar zašopana.
Objave: 25
Teme: 4
Pridružen: Nov 2016
Ocena:
0
Pozdravljeni,
če morda niste, preverite še povezavo med pečjo in dimnikov.
Pri nas smo tudi besno čistili dimnik in samo peč, pa kljub temu kadilo, nato smo pogledali še to cev in je bila praktično čisto zabita.
Ko smo očistili še to, pa je spet lepo gorelo, brez dima.
lp
Objave: 12384
Teme: 192
Pridružen: Feb 2006
Ocena:
8
Cev na drugi sliki odstrani pa poglej kaj imaš v njej oziroma na obeh koncih cevi(v dimniku in peči)
Oziroma najbolj verjetno je zabasano ob izhodu iz peči. Ko boš imela cev dol, v peči posveti proti dimniku in boš moraš na steni videti svetlobo. Oziroma še bolje, posvetiis od zunaj od dimnika v peč in pogledaš koliko imaš oblog ob izhodu iz peči.
Sonce naj sveti vsak dan!
Objave: 7877
Teme: 18
Pridružen: Apr 2008
Ocena:
-189
Pri nas se je takole zadimljenje zgodilo po manjšem dimniškem požaru, za katerega nismo niti vedeli. V dimniku se je smolnata plast tako napihnila, kot koruzne kokice in skoraj popolnoma zamašila 20 cm dimnik.
Torej čiščenje dimnika, priključne cevi in kotla, šele potem spet na forum. Ni druge.
Objave: 160
Teme: 1
Pridružen: Jan 2013
Ocena:
5
Khmmm...v kurilnici je peč in TČ.
Če nimata ena ali druga urejenega zunanjega dovoda zraka - ali da ni okno ves čas odprto na stežaj, je to, da TČ iz peči vleče zrak in vse ostalo kar je v njej nekaj normalnega.
Objave: 7877
Teme: 18
Pridružen: Apr 2008
Ocena:
-189
7.5.2021 ob 22:18
(*Zadnja sprememba objave: 7.5.2021 ob 22:21 uporabnik kadotr.
Uredi razlog: dopolnilo
)
Blokovc, žal se ne strinjam. Tvoje bi držalo le, če bi STČ pobirala zrak iz prostora in ga nato uporabljenega vodila na prosto, torej podobno, kot napa. Me prav zanima, kdo ima tako narejeno. Dotok svežega zraka pa sicer kontrolira že dimnikar, če ga ni, konkretno in upravičeno zateži.
Objave: 13287
Teme: 13
Pridružen: Jan 2008
Ocena:
-503
TČ za sanitarno vodo in kotel na drva v istem prostoru pomeni gotovo prezgodnjo smrt za uparjalnik TČ. Če le ta ni redno čiščen, bo pa tudi izkoristek komaj presegel elektro grelec.
dobre teoretične rešitve so včasih v praksi neumne <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.klimasapo.si">http://www.klimasapo.si</a><!-- m -->
Objave: 12384
Teme: 192
Pridružen: Feb 2006
Ocena:
8
Nekateri pa prav ponosno gonijo stc tudi pozimi, češ da hladijo kurilnico (na drva) ker je itak pretoplo v njej.
Sonce naj sveti vsak dan!
Objave: 7877
Teme: 18
Pridružen: Apr 2008
Ocena:
-189
Jaz jo gonim leto in dan, je v bivši delavnici v pritličju. Ponos nima nič zraven, STČ koristi tisto toploto, ki mi itak nič ne nuca, pride pa od množice cevi pod stropom. Če bi vodo grel s TČ, bi bilo celo dražje.
Objave: 13287
Teme: 13
Pridružen: Jan 2008
Ocena:
-503
Prah v kurilnici na trda kuriva in vlaga na uparjalniku = kot kisel dež. S časom "poje" baker.
dobre teoretične rešitve so včasih v praksi neumne <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.klimasapo.si">http://www.klimasapo.si</a><!-- m -->