#46
O stvari ne kaže razmišljati tako absolutno, ali veter piha ali ne. Seveda se zrak premika tudi tik ob fasadi, ampak bistveno počasneje. Tudi reke ob obali tečejo počasneje kot po sredini.
#47
V glavnem TČ dela dobro. Za dobrih 140 m2 talnega imam povratni vod že 33 C. V hiši je vroče za znoret... Resda imamo gor pa že fasado.

Se mi pa zdi da bo tole še vedno premočna TČ za našo hiško.
#48
Kaj si pa pričakoval ob povratnem vodu 33C na talnem da bo v hiši v tem času? ...pa s tem, koliko ti je danes pri +10C vroče v hiši pri PV 33C, ni enačiti tega, kaj bo pri 25 dnevih zapored pri -3C in RH98% ali pa zunanji -18C. Big Grin
#49
To je res... sam kaj ko je potrebno notri se zbandažirat in pokitat še stene. Iz gat curi na veliko.
#50
Ja, logično da pregrevaš prostore, da se zadeve sušijo...le povem, da oceniti predimenzionirano na podlagi trenutnega PV v teh temperaturah nima veze z realnostjo Smile.
#51
Absolutno nobene. Vse TČ zrak voda, predvsem pa tiste iz klima segmenta se ocenjuje pri temperaturah med -5 in +5°C , kjer so tudi pogoji delovanja za te naprave najzahtevnejši.
dobre teoretične rešitve so včasih v praksi neumne <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.klimasapo.si">http://www.klimasapo.si</a><!-- m -->