Da bi bila neka ročna nastavitev boljša od tovarniške z upoštevanjem dveh senzorjev bi morala biti ta regulacija zelo slaba. Sem prepričan, da Bosch/Junkers/IVT to ni. Jo je razvijal team inženirjev ki dobro vedo kaj delajo. Zato je naivno mislit, da bo nek uporabnik brez poznavanja ozadja na roke bolje peljal TČ.
Objave: 13287
Teme: 13
Pridružen: Jan 2008
Ocena:
-503
IVT ima eno boljših regulacijo, samo nastavit jo je treba pravilno, glede na hišo, lokacijo, ogrevalni sistem in želje.
Navodila v Slovenščini so navadno za kaj več neuporabna, v roke je potrebno vzeti originalna!
Napisal sem samo, v katerem območju moči inverterske naprave delujejo optimalno, ne da više in niže ne smejo delovati.
Dejstvo je tudi, da imajo prav vse inverterske TČ varovalko katera preprečuje daljše delovanje na minimalni moči.
dobre teoretične rešitve so včasih v praksi neumne <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.klimasapo.si">http://www.klimasapo.si</a><!-- m -->
Objave: 18
Teme: 0
Pridružen: Apr 2021
Ocena:
0
@sassapo se strinjam da je najbolje prebrati originalna obsežna navodila. Žal takih nimam bi pa bil vesel, če bi kdo napisal če se jih lahko dobi kje na internetu.
Objave: 13287
Teme: 13
Pridružen: Jan 2008
Ocena:
-503
Celotna navodila vam mora priskrbeti zastopnik oz. tisti ki je napravo montiral.
Na internetu ni nujno, da so.
https://www.ivtspares.co.uk/pages/ivt-airx-home
dobre teoretične rešitve so včasih v praksi neumne <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.klimasapo.si">http://www.klimasapo.si</a><!-- m -->
Objave: 18
Teme: 0
Pridružen: Apr 2021
Ocena:
0
Hvala sassapo saj ta navodila, ki so na tem linku tudi imam. Ampak to so splošna navodila v katerih pa niso opisane vse nastavitve, ki jih lahko nastaviš na sistemu.
Takrat ko je monter nastavljal sistem nisem niti vedel, da do teh nastavitev sam ne morem priti. Očitno je potrebno za nastavljanje teh nastavitev vtipkati kako zaporedje tipk ali nekaj podobnega. In teh navodil pa nikakor ne morem dobiti.
Objave: 13287
Teme: 13
Pridružen: Jan 2008
Ocena:
-503
Ja mimogrede sem prilepil, nisem niti gledal kaj je notri.
Če si TČ plačal, si plačal tudi vsa navodila za to mašino. Če boš v servisnem meniju kaj zaj... boš pač sam odgovarjal.
dobre teoretične rešitve so včasih v praksi neumne <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.klimasapo.si">http://www.klimasapo.si</a><!-- m -->
Objave: 13287
Teme: 13
Pridružen: Jan 2008
Ocena:
-503
Remi... tole si zelo lepo in uporabno napisal. Res pohvalno.
Digital scroll pa ni inverter ampak kompresor z AC motorjem kateri se ves čas vrti s konstantnimi obrati, premika (vkljaplja in izkljaplja) se vijačnica kompresorja.
Omenjena naprava ima čisto navaden dvojni rotary kompresor inverterskega tipa proizvajalca Mitshubishi.
Ti kompresorji ne smejo neprekinjeno delovati z najmanjšo močjo, saj bi zaribali.
dobre teoretične rešitve so včasih v praksi neumne <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.klimasapo.si">http://www.klimasapo.si</a><!-- m -->