Ni mi jasno od kje tolikim ideja, da se TČ priklopi na izmenjevalec zalogovnika??
Izmenjevalec zalogovnika je prvenstveno namenjen solarnim kolektorjem, eventuelno pa lahko nanj priklopimo kakšen drug visokotemperaturni vir kateremu sama temp. ne vpliva na izkoristek.
Za priklop TČ je namreč takšen izmenjevalec mnogooo premajhen za spodoben dT in s tem kolikor tolikšen izkoristek.
dobre teoretične rešitve so včasih v praksi neumne <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.klimasapo.si">http://www.klimasapo.si</a><!-- m -->
Objave: 8
Teme: 1
Pridružen: Apr 2021
Ocena:
1
Sassapo bi potem lahko podal modifikacijo sistema oz. kako bi najbolje bilo integrirati toplotno črpalko v sam sistem in katera od navedenih toplotnih črpalk bi zadostovala. Hvala že v naprej.
Objave: 402
Teme: 4
Pridružen: May 2012
Ocena:
0
Thed83, škoda da nisi prej vprašal in šele potem nabavljal. Ampak zdaj je, kar je.
Ta varianta z v zalogovnik vgrajenim bojlerjem za toplo sanitano vodo je že sama po sebi bolj tako-tako, v kombinaciji z dvema zalogovnikoma pa je samo še toliko bolj neugodna. Več zalogovnikov je v splošnem boljše vezati zaporedno kakor vzporedno, tako kot si tudi sam narisal vezavo. Ampak to ne bo v redu delovalo, če imaš v zalogovnikih potopljene bojlerje. Ob porabi tople sanitarne vodi bo v bojler namreč pritekala sveža mrzla voda, ki bo hladila tvoj prvi zalogovnik. Hladna voda v njem se bo spustila proti dnu tega zalogovnika in tam obtičala. Ne bo se premaknila v drugi zalogovnik in morebetna vroča ogrevalna voda iz vrha drugega v prvega. Tako da, zdaj ko že imaš zalogovnika, ju veži raje vzporedno. Kljub slabostim, ki jih vzporedna vezava prinese s seboj, bo v kombinaciji s potopljenim bojlerjem delovalo boljše.
Drugi problem. Pri zalogovniku s potopljenim bojlerjem je njegov vrh potrebno vzdrževati na okrog 60 °C, za radiatorje bo pa verjetno en lep del leta dovolj tudi nižja temperatura. Seveda je to odvisno od hiše, ampak dokaj verjeten je tak scenarij. In pri odvzemu tople ogrevalne vode za radioatorje povsem iz vrha vodilnega zalogovnika boš za to trošil najbolj vročo vodo, ki jo imaš, morebitna hladnejša nižje dol, ki bi bila povsem dovolj, bo pa ostajala "trajno" neizkoriščena, ker na vrh zalogovnika z bojlerjem je ne smeš spustiti, saj potem ne bo dovolj tople sanitarne vode. Tudi v primeru, če bi šlo kaj narobe, je verjetno lažje shajati z nekoliko hladnejšo hišo kot brez tople sanitarne vode. Zato bi predlagal, da odjem za radiatorje prestaviš nekoliko nižje, mogoče na kakšni 2/3 višine zalogovnika, pač odvisno, kako velik navidezni bojler želiš. V odvisnosti od tega ali imaš v zalogoniku vgrajeno kaj za umeščanje vode na ustrezni nivo, morda tja lahko prestaviš tudi dovod iz peči. Če tega ni, bo pa verjetno boljše, da tisto ostane zgoraj, vsaj pri peči na drva.
WDC20 imaš že nabavljen? Če ne, se ozri še po čem. Obstaja tudi kaj zmogljivejšega.
Vezava toplotne črpalke na vgrajeni toplotni izmenjevalec bo delovala strašno slabo. Pusti tisti topotni izmenjevalec raje nepriključen. Skozi toplotno črpalko na sekundarni strani črpaj kar ogrevalno vodo, ki jo imaš v sistemu. Ni potrebe po posebnem ločenem tokokrogu. V primeru, če imaš v zalogovniku kaj za umeščanje vode na ustrezno višino, dovod iz toplotne črpalke priključi tam nekje, kjer bo šel dovod k radiatorjem, povratek k toplotni črpalki pa malo nižje. Če mehanizma za umeščanje vode ni, bi se verjetno obnesla dva priklopa dovoda s preklopnim ventilom vmes. Poleg že omenjenega še enega povsem na vrh zalogovnika. Potem pa takrat, ko iz toplotne črpalke prihaja voda, ki je toplejša od tistega ba vrhu zalogovnika, vodo pelješ tja, drugače pa nižje dol.
Aleš
Objave: 8
Teme: 1
Pridružen: Apr 2021
Ocena:
1
Hvala na odgovoru. Katero regulacijo imaš v mislih?
Objave: 13287
Teme: 13
Pridružen: Jan 2008
Ocena:
-503
Ja, ima casar kar prav. Potopljen bojler v zalogovniku je v kombinaciji s TČ precej slaba, če že ne neumna rešitev.
Če imaš energijsko precej potratno hišo katera zahteva visoke temperature vtoka, je kašna rešitev še nekako. V primeru solidno izoliranega objekta, bi ti pa toplo priporočal ločen bojler in zalogovnik.
Če prostor dopušča samo eden zalogovnik, (kar je boljša rešitev) TČ potem priklopiš na gornjo tretjino ali celo četrtino zalogovnika, da po nepotrebnem ne pregrevaš celotne prostornine kadar deluje TČ. Jasno moraš potem tudi povratni vod prestavit v isti nivo, kar elegantno rešiš s tri potnim preklopnim ventilom.
dobre teoretične rešitve so včasih v praksi neumne <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.klimasapo.si">http://www.klimasapo.si</a><!-- m -->
Objave: 12384
Teme: 192
Pridružen: Feb 2006
Ocena:
8
20.4.2021 ob 07:55
(*Zadnja sprememba objave: 20.4.2021 ob 07:56 uporabnik Hanzi.)
Jaz bi za začetek.priklopil samo prvi zalogovnik.
Ne vem v koliko urah gorenja ti bo uspelo segreti 1.5m3 vode z navadno.pecjo. sploh če imaš možnost kuriti peč zjutraj in zvečer..
Bi pa radiatorje priklopil v nivoju dna bojlerja.
Običajno imajo zalogovniki 4 priklope. Ne bi jih priklopil na vrh ampak na drugi priklop z vrha. Tako bi imel.na vrhu cca 200l tople vode v rezervi za bojler.
Po drugi strani pa SV vode ne rabiš toplejse od 45 običajno , radiatorska voda pod 40 pa tudi bolj slabo greje.
Zakaj bi TC peljal na izmenjevalnik?
Saj lahko v TC spustiš kotlovsko vodo? Kako pa če bi direkt ogreval radiatorje. Saj bi enako imel kotlovsko vodo v TC.
Sonce naj sveti vsak dan!
Objave: 402
Teme: 4
Pridružen: May 2012
Ocena:
0
Thed83, nekaj sem razmišljal o tvojem problemu in mi je na misel prišla še ena zanimiva rešitev, kjer bi drugi zalogovnik logično gledano vezal zaporedno nekako na sredino prvega. Seveda voda med zalogovnikoma pri takšni vezavi ne more teči kar sama, ampak jo je potrebno aktivno prečrpavati z obtočnimi črpalkami.
Naredi se tako, da se vrh drugega zalogovnika veže nekam na sredino prvega, dno drugega pa malo nižje na prvega. Za samo prečrpavanje je več možnih hidravlik. Lahko v tisti krog proti drugemu zalogovniku prideta dve obtočni črpalki, obrnjeni v nasprotni smeri. Pač ena za črpanje vode v eno smer, druga za črpanje v drugo smer. Ti dve črpalki sta lahko vezani zaporedno (ko ena dela, voda skozi drugo neaktivno teče v nasprotni smeri) z zapornim ventilom, s katerim regulator zapre morebitno samodejno kroženje vode, ko se nič ne črpa. Lahko sta vezani vzporedno z zapornim ventilom na vsaki veji. Lahko imamo tudi eno samo črpalko in na obeh straneh črpalke tripotni preklopni ventil s katerim se na eno stran črpalke pripelje vodo iz tega ali onega zalogovnika, na drugi strani črpalke pa usmeri vodo v tisti drugi zalogovnik. Nek zaporni ventil je tudi tukaj potreben, saj s tistima dvema preklopnima ventiloma v nobeni kombinaciji ni mogoče zapreti samodejnega kroženja vode.
Regulator potem načeloma spremlja temperaturi na sredi prvega zalogovnika, tam kjer je priključem drugi, in na vrhu drugega ter vodo črpa od toplejše k hladnejši. Potrebna je določena histerieza, jasno. Če je na istem mestu priključena tudi toplotna črpalka, je dobro, da je histerieza slednje manjša od tiste med dvema zalogovnikoma.
Na katero višino prvega umestiti tak priklop drugega zalogovnika. Načeloma bolj spodaj, ampak ne čisto spodaj. Če gre za tipičen zalogovnik s priključki na štirih višinah, potem tako ni veliko izbire, pač na ona srednja dva priključka.
Aleš
Objave: 13287
Teme: 13
Pridružen: Jan 2008
Ocena:
-503
Bistvo vsega je, da se pred nakupom opreme investitor dobro pozanima kaj je v njegovem primeru optimalna rešitev. V tole hidravlično shemo TČ pač ne paše, pa razpravljali kolikor hoteli.
Ločen bojler s klasično velikopovršinsko spiralo je še vedno najboljši možen način ogrevanja sanitarne vode.
Prigrajen ploščni izmenjevalnik za pretočno gretje je solidna rešitev samo v SV delu države kjer je voda mehkejša. Drugje je to recept za težave.
dobre teoretične rešitve so včasih v praksi neumne <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.klimasapo.si">http://www.klimasapo.si</a><!-- m -->
Objave: 13287
Teme: 13
Pridružen: Jan 2008
Ocena:
-503
Ploščne izmenjevalnike imaš vgrajene tudi v tovarniške aplikacije. Kaj boš šel predelovati tovarniški sistem npr. kombinacije SSE TČ? Ne boš šel mar ne?
Ja prav takšen sistem je odpovedal po 4 (štirih) letih zaradi vodnega kamna je bilo potrebno menjati celoten pretočni sklop kateri je stal, da glava peče. Poleg tega je stranka kupila še ornik mehčalec vode, pa je na koncu vse skupaj koštalo kot pet 300L bojlerjev specialno namenjenih ogrevanju s TČ in SSE
Vse TČ s pretočnim gretjem preko ploščnega izmenjevalca imajo z leti probleme, čeprav se voda ne greje više od 45°C.
Tudi splošno gledano je pretočno gretje relativno slaba rešitev za več hkratnih uporabnikov, pa tudi nepotrebna izguba COP števila v primeru gretja s TČ.
Je pa tako, kot velja za vsak drug primer.
V nekaterih aplikacijah je lahko optimalna rešitev, v drugih pač zgrešena.
dobre teoretične rešitve so včasih v praksi neumne <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.klimasapo.si">http://www.klimasapo.si</a><!-- m -->
Objave: 402
Teme: 4
Pridružen: May 2012
Ocena:
0
sassapo, z izjemo tega, da imaš tovrstne praktične izkušnje, nisi ravno odgovoril na moja vprašanja. No, da se slutiti, da so bile težave prav s tem, po čemer sem spraševal, da bi pa odprava teh slabosti zahtevala predelavo tovarniškega sistema. Sicer imaš kar prav, da tovarniškega sistema raje ne bi predeloval, bi pa pri nakupu vsekakor bil pozoren na izbor takega, ki nima že v svoji zasnovi osnovnih problemov.
Lahko podrobneje razložiš, zakaj bi naj pretočno gretje bilo slabše v primeru več hkratnih uporabnikov?
In zakaj bi COP naj bil nižji kakor pri varianti z bojlerjem? Ker to slednje se mi ravno ne zdi tako. Res je, da pri pretočnem gretju prihaja do toplotnih izgub na zunanjem toplotnem izmenjevalniku in postrojenju okrog njega ter verjetno tudi višje porabe elektrike za zahtevnejšo regulacijo, kar vse znižuje COP. Ampak glede toplotnih izgub je bojler v prednosti samo takrat, ko v sistemu ni zalogovnika, če imamo zalogovnik, bodo izgube v zalogoniku + bojlerju kvečjemu večje kakor v zalogovniku + toplotnem izmenjevalniku. Najbolj negativni vpliv na COP pa je pri bojlerju verjetno to, da mora toplotna črpalka ogrevalno vodo za ogrevanje njega ogrevati na višjo temperaturo kakor v primeru ogrevalne vode za pretočno gretje.
Aleš
Objave: 13287
Teme: 13
Pridružen: Jan 2008
Ocena:
-503
Pri vsakem pretočnem gretju, ne glede ali gre za zunanji izmenjevalnik in OČ, ali notranji spiralni izmenjevalnik pomeni padanje temperature izhodne vode s povečevanjem pretoka. V praksi to pomeni, da moraš ob idealnih pogojih ogrevati vodo vsaj 5°C više kot bi jo v klasičnem bojlerju. Da še spomnim, vsaka 1°C pomeni v povprečju 2,7% slabši COP...
Ker pa se teorija vedno nekoliko razlikuje od prakse je navadno ta temperatura še višja. S časom se tudi prevodnost izmenjevalnika zaradi nabiranja oblog in oksidacije zmanjšuje, kar zopet zahteva višjo temp. primarne vode.
kakorkoli, gretje zalogovnika na 50°C zato, da imamo toplo sanitarno vodo, čeprav v ogrevalnem krogu potrebujemo npr. 35°C, je svojevrsten idiotizem.
dobre teoretične rešitve so včasih v praksi neumne <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.klimasapo.si">http://www.klimasapo.si</a><!-- m -->
Objave: 60
Teme: 0
Pridružen: Jun 2020
Ocena:
1
Na toplotno črpalko, s katero ogrevam talno gretje bi rad priklopil bojler za ogrevanje sanitarne vode. Imam 300l lentherm solarni bojler, ki ima spodaj 180mm odprtino. a se veže toplotna tukaj gor? a so potrebni kakšni mešalni ventili, če bi pozimi želel, da mi greje talno in pa sanitarno vodo?
Hvala za informacije.