Sponka na TČ niti ni narejena za priklop trdo žilne žice, vibracije same naprave pa takšen stik zaradi togega kabla še dodatno razrahljajo. Noben trdo žilni kabel ne more slediti tresljajem, ki jih povzroča kompresor.
Vsak vijak se lahko zategne z določenim maximalnim navorom, preko tega pomeni deformacija navoja ali celo materiala vijaka ali matice. Trdo žilni kabli se uporabljajo samo in edino za instalacije!
Pri priklopu katerega koli stroja, kateri proizvaja vibracije se vedno uporabijo mehko žilni kabli in kabelj čevlji, ali votlice.
dobre teoretične rešitve so včasih v praksi neumne <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.klimasapo.si">http://www.klimasapo.si</a><!-- m -->
Objave: 16706
Teme: 48
Pridružen: Apr 2008
Ocena:
49
Ni zaradi vibracij, ampak zato, ker se žica počasi deformira. Po ps-u, bi moral vse žice po določenem času pritegniti, ne samo v TČ, ampak povsod. Ampak nihče tega ne naredi.
Trdo žilni kabel ima vsaj to prednost, da ostane na mestu. Mehko žilni zdrsnejo ven.
Koliko konjev rabiš, da premakneš enega osla!!??
![[Slika: 18-09-2024-14-01-01.jpg]](https://i.postimg.cc/JhNTy8Zp/18-09-2024-14-01-01.jpg)
Verjeli ali ne, 570 ni dovolj!!!!
Objave: 13323
Teme: 13
Pridružen: Jan 2008
Ocena:
-503
Trdo žilni zaradi svoje togosti ne more slediti vibracijam, zato se deformira, v skrajnem primeru pa celo odlomi.
Po pravilu se uporabi kabelj čevelj ali vsaj votlica. Mehko žilne žice nikoli ne priklapljamo direktno v sponko.
Kakorkoli, trdo žilni kabli so namenjeni instalacijam. Zaradi skin efekta so za izmenični tok tudi slabše prevodni. Edina prednost je njihova nižja cena in hitrost dela, saj ni potrebe po kabelj čevljih ali tulkah.
dobre teoretične rešitve so včasih v praksi neumne <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.klimasapo.si">http://www.klimasapo.si</a><!-- m -->
Objave: 390
Teme: 2
Pridružen: Sep 2019
Ocena:
5
Vzeto na znanje. Zanimivo da se je dala zategniti le faza, nula in ozemljitev pa ne... Bom od zdej naprej pred vsako sezono malo zategnil kontakte, kabla pa ne grem menjavati za mehkožilnega. Se slab kontakt odraža tudi pri padcu napetosti pod večjo obremenitvijo, ker ravno to sem opazil na merilcu porabe, ko je napetost šla tudi pod 210V ob 16A+ obremenitvii ali so to zgolj nihanja v omrežju?
Objave: 3972
Teme: 21
Pridružen: Jan 2007
Ocena:
73
Manj V pomeni več A za iste W ki si jih zamisli micka.
Začaran krog torej, nepotrebno obremenjevanje usmernika v micki (in kablov do nje).
Ni pa slab spoj v micki razlog da si 5m stran (pred! micko) nameril <210V.
Objave: 928
Teme: 1
Pridružen: Nov 2018
Ocena:
13
pri meni če mici ne laufa 234V ko gre v akcijo pade na fazi na 221V, skratka še vedno v tolerancah štrom providerja...
Objave: 3972
Teme: 21
Pridružen: Jan 2007
Ocena:
73
No, eno je provider (do varovalk), drugo pa naše čarovnije do micke, kjer proizvajalec zahteva 4mm^2, imamo pa 2.5 verjetno vsi (še noben ni rekel da ima namensko 4, eni so pustili 3f pa imajo po 2 žici vštric, kar je načeloma po zahtevah, vseeno pa od varovalk do "krmilja" dvomim da ima 4).
Objave: 928
Teme: 1
Pridružen: Nov 2018
Ocena:
13
sem bil v isti dilemi pred montažo ali pelat na 4mm2, na koncu sem potegnil 2.5mm2 ker je bila pač pri roki, itak jo furam na max 65% moči, kar v worst case scenariju pomeni nekje 16A, tako da sem na varni strani...
Objave: 323
Teme: 4
Pridružen: Oct 2013
Ocena:
3
Jaz sem vlekel od glavne omare do notranje nadometne 4mm² in potem tudi od tukaj do ivt 4mm² ... tudi moja je letos sla na max 65% zdaj jo imam na 53 % verjetno bi tudi to slo pozimi se skozi... je pa res da sem pred ivt mogu preklopit iz 1f na 3f ker je metalo ven ...
Objave: 7259
Teme: 15
Pridružen: Sep 2008
Ocena:
53
Potrjujem, moj Vaillant ima sicer za zunanjo kišto predpisan priklop 2,5mm2.
Ob segrevanju SV gre do 3,3kW, kar pomeni cca. 15A. Ko pol ure deluje, je 2,5mm2 vodnik malce topel (ampak daleč od česarkoli nenormalnega, ocenjujem da ima nekje do 40°).
Objave: 1481
Teme: 16
Pridružen: Jun 2020
Ocena:
37
Jaz sem potegnil od varovalk do IVT 5x2.5mm2 (za slučaj, če bo naslednja TČ trifazna) in imam sedaj podvojena vodnika za fazo in nulo (torej 5mm2). Ozemljitev je pa izvedena tudi lokalno (6mm2 žica povezana na armaturno palico v temelju podstavka TČ).
Objave: 7905
Teme: 59
Pridružen: Oct 2010
Ocena:
34
@Zaspanc
20A na 65%? To si prepričan? Jaz imam omejitev na 80%, pa ne vem, če sem jo že kdaj videl na več kot 2,5 kW odjema, kar bi moralo ustreza nekje dobrim 10A.
Objave: 390
Teme: 2
Pridružen: Sep 2019
Ocena:
5
Jst sem videl 3,9kW na 77% oz skoraj 19A kakšno minuto po defrostu ko se sprehodi do 100%, res pa da traja samo 1-2 minuti potem je šla nazaj na 13-14A , pa je bil še relativno nizek DV za radiatorje, pa cca -10 zunaj. Pomoje če so pogoji "ugodni" in jo teraš, prideš blizu 5kW. Jst imam sicer trdožilni 4mm2 kabel, ki je hladen ko špricer.