Dobra usmeritev FAE.
Prve "elektronske" made in Slovenia so imele sw bug, da so v določenih pogojih po 2-3 mesecih neprekinjenega delovanja se kar ustavile. Sicer je tega že mnogo let nazaj, a ni nemogoče da bi se kakšna vrtela še kje, ker so kar trdožive, ne crkujejo kar same od sebe. 

Drugače pa take črpalke nimajo problemov zaradi podnapetosti.
Potem pa ne vem kje bi bil razlog da je šel izmenjevalec. Črpalka je navadna in je BP delal zdaj že dve in pol sezoni. Je pa zdaj bilo tako da sta bile TČ in obtočna na isti varovalki, ki je 16A in ni pregorela. Sedaj dela obtočna že kake 14 dno dalje brez težav. Mogoče bo Sašo imel kako idejo kaj je še opcija da bi se lahko zgodilo.
Ojoj, pa menda ja ne? Nisi montiral stikala pretoka?
Če ni kriv pretok je lahko še samo galvanika?
Sicer ne morem verjeti, da bi v tako kratkem času pojedlo izmenjevalec, čeprav imaš celoten cevovod iz pocinkanih cevi, s katerimi inox izmenjevalci ne prijateljujejo.
dobre teoretične rešitve so včasih v praksi neumne <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.klimasapo.si">http://www.klimasapo.si</a><!-- m -->
FAE je napisal:

Kaj potrebujes:
- 1x SONOFF 4CH PRO (samo PRO verzija ima 4x odprte kontakte, kjer ni napetosti)
- 1x ali vec njih TH16 z DS18b20 (odvisno katere temp. vas zanimajo, oz. se bo krmilje ravnalo po njih v auto rezimu izbora moci
- 5. min casa za kreiranje pametnih scen
- WiFi signal v kurilnici
- Dve desni roki Wink

Ali to pomeni samostojno regulacijo ali samo dodatek ročni regulaciji?
kot si zamisliš in želiš, opcije so neomejene, sploh z ustvarjanjem scen znotraj aplikacije...sam imam rešeno tako da mi izbira primerno moč glede na tpv in dodatno redundanco, sploh za OČ, in varovanje povratka, v taki navezi deluje zelo dobro...
Svetujem ogled na youtube, je tega malo morje...Tistim ki nimajo vsaj malo tehničnega predznanja, naj raje ostanejo na ročnih nastavitvah, da ne bo potem še kakšna odšla v večna lovišča...
Pozdravljeni, zanimajo me se vasa mnenja, kaj se bolj splaca, kupit 300l bojler in nekak9 vezat na ivt ali kupit posebaj sabitarno tc...? Predusem zaradi regulacije in delovanja ? ...trenutno jo imam na stikalih in stc+sobni termostat... vezana je vzporedno na pec KO (slabsi izkoristek ker voda krozi skozi pec ..) ... 

Letosnje sezone je na primorskem zaenkrat konec, IVT pri meni laufala 1.sezono, poraba ocenjena na cca 450€ (ni locenega stevca) za 100m², talno, izolacija zadnja plosca 15cm 0.032, tla 6 cm stiroestriha in 2cm na sistemskih ploscah, fasada samo 1/4 hise 10cm ostalo nic ...
Normalno da boš z IVT ogreval tudi SV.

Nabavit pa moraš namenski  bojler za TČ z veliko spiralo. Mi imamo 200 l s spiralo 2.5m2. Mislim da je bil okoli 650 EUR, neka italijanska zadeva. Če niste velik potrošnik SV (tuširanje) vam bo 200l zadoščalo. Če je banja ali velika familija pa naj bo 300l.
Za regulacijo načeloma ne rabiš drugega kot en 230V termostat (STC1000 npr.) ki bo preklopil tripotni ventil na bojler, ko bo zaznal padec temperature v njem. Ko se temperatura spet dvigne nad histerezo pa bo preklopil nazaj. In to je vse, simpl ko pasulj. Itak ima ogrevanje SV pri vsaki TČ prednost pred hišo.
Senzor daš v tulko in jo porineš v luknjo na zgornji tretjini bojlerja. Naj ima dober stik s tulko. Jaz sem ga z enim žebljem previdno malo pritisnil v notranjosti ob steno tulke.. Če imaš termopasto bo pa sploh super.


PS.
Naš bojler je Soltermo Y200. Trži Emundia, vidim da so ga malce podražali na 720EUR.
Lahko pogledaš še poljski Galmet.
Vzami še 2kW pomožni grelec za backup. Stane okoli 65 EUR, tudi Galmet.
Kako pa imate reseno regulacijo, jaz recimo posiljam v talno max 35-36'C vendar za sanitarno bi grel na 38-39'C kaj potem ko vam stc preklopi na sanitarno vam preklopi z relejem tudi na drugi cevni termostat kateri bi npr reguliral DV na 40'C ?
Jaz imam bolj dodelano regulacijo z PLC, ki skrbi za več stvari.

Ti rabiš še en rele, ki bo onemogočil (premostil) delovanje sedanjega termostata za ogrevanje hiše, ko se bo ogrevala SV, da ta ne bo prehitto izklopil IVT.
Torej novi termostat od SV hkrati preklopi tripotnega in vklopi špulo dodatnega relejčka, ki prebrika termostat od hiše, za čas, dokler traja ogrevanje SV.
Sem pred isto dilemo: sanitarnoTC ali preko IVT. Ker potrebujem hladno klet, sem se odločil za sanitarnoTC. Pa še z dodatno regulacijo ter trajbanjem IVT v višje stopnje se mi ni treba ukvarjati.
Imas STC doma, ali jo nameravas nabaviti?
Ce jo imas ze od prej, ok. Nabava nove STC poleg IVT, zgolj zaradi hladne kleti pa ne verjamem, da je smiselna.
Če bojler že imaš, res ni smiseln nakup sanitarke. Potem morda hladilni agregat za hlajenje kleti s katerim ogrevaš tudi sanitarno vodo.
dobre teoretične rešitve so včasih v praksi neumne <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.klimasapo.si">http://www.klimasapo.si</a><!-- m -->
Ne, nimam še bojlerja, imam v uporabi električni 80L TIKI. Sej zato se mi pa zdi bolj smiseln nakup STC.
Tudi sam ze imam bojler 120l tiki z izmenjevalcem star cca 7 let ,... kaj pa primer da ga vzporedno vkomponiram v sistem ? Verjetno bo kolicina vode premajhna ce jo ogrevam na samo 40'c oz bo izmenjevalec prwmajhen 0.9m² ???
Zadnjič sem malo šaril po Ivtjki in opazim, da mi je znotraj TČ zašmelcalo mesto, kjer je priključena faza ter malo stopilo izolacijo žice. Sicer je TČ normalno delovala, imam tudi debele trdožilne kable, tako da ni v tem problem...
Ker sem sam priključil TČ, sem 100% da sem vijak konkretno zategnil, sedaj pa je bil odvit. No sedaj sem vzel baterijski vijačnik in zadevo tako zategnil, da je mašina zapiskala od navora Smile Če boste ravno kej odpirali škatlo, malo preverite dovod štroma, če se ni od vibracij kaj odvilo...