Vcasih je bilo potrebno sam fid tokovno  zascititi z avtomatsko varovalko, sedaj pa naj bi bili vsi tipa RCBO, kar pomeni da je notri ze tudi tokovna zascita oz da je v eni napravi zdruzen fid in varovalka.
Je torej po novem dovolj fid takoj na zacetku, potem pa varovalje za posamezne porabnike?
#2
RCBO ali po naše KZS (kombinirano zaščitno stikalo) je že kar nekaj destletij prisoten v električnih inštalacijah. Kot slovensko ime samo pove, gre za kobinacijo FID stikala in inštalacijskega odklopnika. So pa kolikor mi je znano, samo enopolni. Tudi od nekdaj je bil FID (FID nima nadtokovne zaščite) na začetku, potem pa po potrebi, npr. za kopalnice še dodatno KZS. FID na začetku pa lahko služi tudi kot glavno stikalo.
#3
Da ponovim vprasanje da bo enostavneje. Ali imajo Fid naprave (3 fazne) od eti, schnider itd tokovno zascito ali ne?
Ce nimajo potem je obvezno pred tem dati 3 polno varovalko.

Lp
#4
Nimajo.
#5
Zakaj bi pred njim rabil varovalko? 
Varovalka pred njim je "pancarka" v elektro omari. Važno je, da imaš za FIDom varovalke za porabnike.
#6
Obstajajo enopolni, dvopolni, tropolni KZSi. Torej po avtorjevo FIDi z nadtokovno zaščito. Npr.od ETI za 3f bi bil KZS 4M 3p+N.
PS: ne mešaj FID (RCD) - samo diferenčna zaščita s KZS (RCBO) - diferenčna + nadtokovna zaščita.
#7
Se posipam s pepelom. Obstajajo tudi tripolna kombinirana stikala (KZS oz. RCBO).
Hvala @Apo.
#8
Malenkost. Pravzaprav so enopolni KZSi redkejši (oz "novost"), ker je problem stlačiti vse v en pol. Praviloma so tudi elektronski (potrebujejo napajalno napetost), in zato kolikor vem pri nas niso ustrezni za osnovno diferenčno zaščito, ki mora biti napetostno neodvisna (beri ne potrebuje napajanja).