vut1993,kaj pa kaj defrost party ali si brez?
PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Hitachi Yutaki S
Pozdravljeni,
Ker je tema za Hitachi bom vprašal kar tu.
Zanima me vaše mnenje glede izbire TČ zrak voda. Odločam se med Hitachi Yutaki S, Daikin Altherma 3 in Mitsubishi Ecodan-Orca (vse 8kW). Gre za 140 talnega, 16 cm izolacije, 30 na rapid plošči, novogradnja, podravska regija.
Zanimajo me izkušnje glede teh treh, če lahko kdo izrazi mišjenje oz. izkušnje ?
Hvala!
Ker je tema za Hitachi bom vprašal kar tu.
Zanima me vaše mnenje glede izbire TČ zrak voda. Odločam se med Hitachi Yutaki S, Daikin Altherma 3 in Mitsubishi Ecodan-Orca (vse 8kW). Gre za 140 talnega, 16 cm izolacije, 30 na rapid plošči, novogradnja, podravska regija.
Zanimajo me izkušnje glede teh treh, če lahko kdo izrazi mišjenje oz. izkušnje ?
Hvala!
23.2.2021 ob 09:31
Zdravo, imam hitachi yutaki 6kw in sem zacel ogrevati se nevseljeno novogradnjo(brez fasade) ogrevam trenutno 70m2 na talno, nastavljeno je na 40°c. Zanima me kako hitro naj bi to ogrelo vodo v talnem? Trenutno dela 2dni in je cev na izhodu iz toplotne se vedno mrzla. Lp
23.2.2021 ob 11:58
40 stopinj? A to imaš protokol sušenja estrihov, ali zakaj 40, sploh pri teh zunanjih temperaturah?
23.2.2021 ob 13:20
@pl4zo: mrzla, si lahko bolj konkreten, verjetno imaš kak termometer vsaj na DV, mogoče tudi na PV.
23.2.2021 ob 14:08
V meniju imaš malce več podatkov kot zgolj nastavljeno temperaturo. Imaš podatke o temperaturi dvižnega in povratnega voda, frekvenci delovanja, pretok...
1.4.2021 ob 14:13
Kako imate kaj nastavljeno TC sedaj v prehodnem obdobju? Meni se je temperatura v stanovanju dvignila na skoraj 25 stopinj. A je smiselno TC ugasnit? Razmišljam tudi o tem, da nastavim urnik in sicer da npr. od 10 do 17 ne deluje TC? Imam pa nastavljen minimalno temperaturo vtoka 26 stopinj, sem znižal iz 30.
2.4.2021 ob 08:33
Sam imam v nastavitvah parameter, pri kateri zunanji temperaturi se črpalka več ne vklopi, t.i. letni način ogrevanja, pri meni pri 19 C. Se pravi, če mi temp. prostorov pade pod 22, 5C kar zahteva sobni korektor in je zunaj recimo 17 c črpalka normalno vzdržuje temperaturo.
3.4.2021 ob 16:33
jaz sem pustil tovarniških 16...
Drgače pa itak da urniki....5:30 do 10 in 17 do 22:30.....notranji korektor na 22c
Drgače pa itak da urniki....5:30 do 10 in 17 do 22:30.....notranji korektor na 22c
3.5.2021 ob 19:45
Pozdravljeni uporabniki Hitachi Yutaki toplotni črpalk.
Imam vprašanje:
Kot sem že na prejšni strani opisal problem z mojo TČ 8kw,da mi javlja napako 02.
Mojstri so najprej na plinski povezavi menjali eno bakreno cev na manjši fi, baje R32 plin treba met to tako.
Ker pa je še vedno javljala to napako so mi naredili na nočni režim nonstop in omejili moč na 65% sedaj sicer ne javlja več napake tudi ogreje normalno, samo ne vem če je to dobro za naslednjo zimo? Saj sedaj niso tak nizke temperature kot pozimi.
Za napako pa nisem dobil konkretne obrazložitve vzroka.
Mislim da ne vejo točnega vzroka.
Mogoče kakšen predlog ali vaše mišljenje?
LP Tona
Imam vprašanje:
Kot sem že na prejšni strani opisal problem z mojo TČ 8kw,da mi javlja napako 02.
Mojstri so najprej na plinski povezavi menjali eno bakreno cev na manjši fi, baje R32 plin treba met to tako.
Ker pa je še vedno javljala to napako so mi naredili na nočni režim nonstop in omejili moč na 65% sedaj sicer ne javlja več napake tudi ogreje normalno, samo ne vem če je to dobro za naslednjo zimo? Saj sedaj niso tak nizke temperature kot pozimi.
Za napako pa nisem dobil konkretne obrazložitve vzroka.
Mislim da ne vejo točnega vzroka.
Mogoče kakšen predlog ali vaše mišljenje?
LP Tona
29.7.2021 ob 14:17
Kakšen je pravi način odvoda kondenzata v primeru montaže na steno hiše ter 3m od tli?