PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Napeljave Kapljanje iz varnostnega ventila

Ocena teme:
  • Glasov: 0 - Povprečje: 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
#16
Sam imam ekspanzijo vgrajeno na skupnem izhodu tople vode, zapiram le ali dovod STČ ali dovod v kotlovski bojler. Zadeva deluje. Menim, da se ekspanzija lahko vgradi kjerkoli, kjer se pojavi povišan pritisk.

Slučaj, kot ga opisuje pregela, je izjemno redek. Pri nas je ob menjavi napajanja komunala sama vgradila regulator tlaka.
#17
Lahko teoretično vgradiš na toplem delu, ampak proizvajalci priporočajo na hladnem, da posoda ni izpostavljena vročini.

Primer pregela ne vem kako je redek, tudi mi imamo npr. v dovodu 6bar. Kar pomeni da z ali brez ekspanzije bi 6bar ventil spuščal ali bil na meji.
Sem že pri vgradnji inštalacije hotel reducirni ventil, nastavljenega imam na slabe 4bare. 25L ekspanzija pa skrbi, da še nikoli ni pritekla kapljica čez varnostni. Tudi ob izvajanju antilegionele ne.
#18
@kadotr: ne vem kako pogosto se dogaja, da upravljalec vodovoda brez opozorila ali ne da uredi zadeve, menja tlak v vodovodu.  Litijska komunala ni ravno zgled pravilnega ravnanja in se dogaja ni da ni. Tudi pri očetu so delavci (skupaj z očetom) nekaj mutili. Potem pa je mati poklical na komunalo in rekla da pušča voda v objektu odkar so priklopili vaški vodovod na nov vodovod in so prišli ter vgradili reducirni ventil. Sedaj je ok in ni bilo nobene  potrebe po vgrajevanju  ekspanzije.
#19
OK, vse lepo in prav..
Fora je zdej še v tem, da je v zgornji kopalnici bojler izključen iz elektrike že dober mesec in še vedno kaplja iz varnostnega ventila.

LD,
D.
#20
Kot so ti že napisali, sigurno imaš prevelik pritisk v vodovodu, zato boš moral vgraditi regulator tlaka nekje pri števcu vode.
#21
kliker86. Iz vseh odgovorov lahko izluščiš tako razloge, zakaj ti ventil spušča, kot tudi rešitve problema.

Spušča ker:
a) je pokvarjen (malo verjetno)
b) je prekoračen tlak zaradi gretja vode
c) je prekoračen tlak zaradi povišanja tlaka v vodovodu 
d) je prekoračen tlak zaradi povišanja tlaka v vodovodu in gretja vode 
    
rešitve:
a) menjava ventila
b) vgradnja ekspanzijske posode
c) vgradnja reducirnega ventila pri vodomeru
d) vgradnja reducirnega ventila pri vodomeru in vgradnja ekspanzijske posode

Glede na tvoje opise glasujem za c). Smile
#22
Če pušča pri izklopljenem, potem je ali ventil defekten ali pa tlak v vodovodu grozno visok, če imaš kot si rekel 8bar varnostni.
#23
Ja res je, izbral bom najprej "varijanto" C..
Ne verjamem da sta ventila v defektu, ker ventila sta menjana, eden celo 10 barov.
Poročam ko zmenjam, lahko da bo še komu v pomoč.